PDA

Επιστροφή στο Forum : εργασια ηελεκτροταχνιας



aoos
09-05-06, 15:01
γεια σας. θα θελα να κανω καποιες ερωτησεις σχετικα με μια εργασια στην οποια μου 'χουν τεθει καποια ερωτηματα.

1.γιατι η ΔΕΗ δεν επιτρεπει να εχουν οι καταναλωτες μικρο cosφ; (το cosφ ονομαζεται συντελεστης ισχυος κ καθοριζει τη διαφορα φασης μεταξη της τασης κ της εντασης, καθως επισης το μερος της φαινομενικης ισχυοςπου καταναλωνεται σαν πραγματικη ισχυς)

2.Σε ποιους καταναλωτες η αεργη ισχυς ισουται με την φαινομενη ισχυ κ η πραγματικη ειναι ιση με το μηδεν; (η πραγματικη ισχυς ειναι: P=V*Icosφ.
Το γινομενο V*Isinφ =Pα δεν απορροφαται απο την καταναλωση αλλα επιστρεφει στη πηγη κ τη φορτιζει κ ονομαζεται αεργη ισχης. Η αεργη ισχυς δειχνει το μετρο της χωρητικοτητας η της αυτεπαγωγης που υπαρχει στο κυκλωμα και μετραται σε VAR.
Το γινομενο V*I=Pφ αποτελει το μετρο ολικης φορτισης μιας μηχανης ονομαζεται
φαινομενη ισχης κ μετραται σε VA)

3.ποιος ο σκοπος της σε σειρα με το πηνιο τασης αντιστασης Rc στο βαττομετρο;(Σχ.10.1)

4. Σε ποιους καταναλωτες η πραγματικη ισχυς ειναι ιση με τη φαινομενη κ η αεργη ειναι μηδεν;

αυτα! το κειμενο στις παρενθεσεις αναφερεται στην θεωρια της εργασιας. εαν καποιος μπορει να απαντησει σε οπιαδηποτε απο τις ερωτησεις σωστα θα το εκτιμουσα πολυ! ευχαριστω εκ των προ τερων.

aeonios
09-05-06, 15:57
Να προσπαθήσω να σου απαντήσω στο πρώτο κ στο τελευταίο


Το συνημίτονο θεωρείται πως πρέπει να έχει τιμή το ένα.

Κάποιοι μάγκες από όσο ξέρω προσπαθούν να κάνουν προσωπική έκπτωση από το ρολόι της ΔΕΗ

Ως γνωστό η ισχύς που μας έχουνε είναι ίση με τάση x ένταση x συνημίτονο της γωνίας φ

Παράδειγμα φορτίου με συνημίτονο ίσο με ένα

220volt x 10 A x 1 συνημίτονο = 2200 watt

Αν εγώ κάνω πατέντες και κατεβάσω το συνημίτονο πχ 0,8 τότε θα έχουμε κατανάλωση ίση με 1760 watt.

Σε περίπτωση των απλών καταναλωτών η ΔΕΗ ελέγχει μόνη της το συν/νο μέσω πυκνωτών που βάζει στους υποσταθμούς διανομής της από ότι θυμάμαι.

Αν εσύ πας να κάνεις πατέντες με αντιστάθμιση τους κάνεις ζημιά. Θα συμβούλευα πάντως προσοχή γιατί η ΔΕΗ όσο και να φαίνεται περίεργο ελέγχει με διάφορα μέσα το τι παίζει με κάθε καταναλωτή.

Από εκεί και πέρα η κατανάλωση μπορεί να οφείλεται σε :

- Ηλεκτρικούς κινητήρες (ψυγεία, κλιματιστικά, παντός τύπου μηχανές παραγωγής κλπ)
- Πηνία ισχύος (φωτιστικά για λυχνίες φθορισμού ή εκκένωσης αερίων, ηλεκτρονικές συσκευές κλπ)
- Μετασχηματιστές (ηλεκτροσυγκολλήσεις, επιμεταλλώσεις, ηλεκτρονικές συσκευές κλπ)

Το μαγνητικό πεδίο, παρότι δεν παράγει έργο, για τη δημιουργία και διατήρησή του απαιτεί ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο πρέπει να παρασχεθεί από τη ΔΕΗ. Το ρεύμα αυτό είναι η «άεργη» συνιστώσα που αθροιζόμενη διανυσματικά με την «πραγματική» συνιστώσα αποτελούν το συνολικό απορροφούμενο ρεύμα μιας εγκατάστασης.
Τα ρεύματα αυτά μεταφέρουν την «άεργη ισχύ» που χρησιμοποιείται στη δημιουργία των πεδίων και την «πραγματική ισχύ» που μετατρέπεται στο χρήσιμο έργο, το διανυσματικό άθροισμα των δύο αποτελεί την «φαινόμενη ισχύ».
Η έννοια του «αέργου» έχει στην πραγματικότητα να κάνει με ποσά ενέργειας που παλινδρομούν μεταξύ πηγής (ΔΕΗ) και ηλεκτρικής εγκατάστασης. Τα μαγνητικά πεδία (επειδή το ρεύμα που τα δημιουργεί είναι εναλλασσόμενο) μεταβάλλονται και εναλλάσσονται συνεχώς, στη φάση της δημιουργίας ή αύξησης της έντασής τους απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια από την πηγή (ΔΕΗ), κατά τη μείωση της έντασης ή την κατάρρευση τους επιστρέφουν το ίδιο ποσό ενέργειας πίσω στην πηγή.

Οι σχέσεις που συνδέουν αυτές τις τρεις μορφές ισχύος είναι αυτές των πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου



Οι σχέσεις που συνδέουν τις εκάστοτε μορφές ισχύος στις κατηγορίες αυτές είναι

http://www.protocol.gr/cms39/sites/eucat/imglib/trianglepower.jpg

tzitzikas
09-05-06, 16:30
1) μικρο συνημιτονο= μεγαλο ημητονο της γωνιας φ. οι καταναλωτες που εχουν μεγαλο ημφ καταναλωνουν πολυ αεργο ισχυ η οποια ειναι Q=v*i*ημφ για μονοφασικο φορτιο και (ριζα3)*v*i*ημφ για τριφασικα φορτια, οπου v,i οι πολικες τιμες (οχι φασικες . γοα φασικες το ριζα3 γινεται 3). τετοιοι καταναλωτες ειναι οι κινητηρες και γενικα τα επαγωγικα φορτια (οτι εχει πηνια). η μεγαλη καταναλωση σε αεργο ισχυ δημιουργει προβλημα στην ευσταθεια του δικτυου μεταφορας γι' αυτο συχνα υπαρχουν πυκνωτες για αντισταθμιση (μεγαλης ισχυος βεβαια) η στρεφομενες γεννητριες που παρεχουν αεργο ισχυ στο δικτυο.
ετσι σε καταναλωτες με μικρο cosφ λογω των μεγαλων επαγωγικων φορτιων (π.χ βιομηχανιες ) η ΔΕΗ του υποχρεωνει να κανουν τοπικη αντισταθμιση με πυκνωτες στον υποσταθμο της βιομηχανιας. σπανια τοπικα στους κινητηρες.συνηθως στην μεση ταση.

2) ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ S=V*I= ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ( ΕΝΕΡΓΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ + ΑΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ)
με βαση το παραπανω τυπο αυτο που ρωτας θεωρητικα γινεται αν το φορτιο σου ειναι καθαρα επαγωγικο (π.χ κινητηρες , πηνια) αλλα στην πραξη δεν γινεται διοτι και το τυλιγμα ενος πηνιου ειναι απο συρμα και εχει ωμικες απωλεις.ετσι παντα υπαρχει εστω και μια μικρη καταναλωση σε ενεργο ισχυ
(προσοχη: τα V,I ειναι μιγαδικα μεγεθη της μορφης α + β*j αλλα στον παραπανω τυπο βαζουμε τις τιμες που θα εδειχνε ενα αμπερομετρο και ενα βολτομετρο δηλαδη τις ενεργες τιμες. το S που υπολογιζεται στον παραπανω τυπο ειναι το μετρο της μιγαδικης εκφρασης του S και μετριεται σε va)
3) νομιζω οτι η αντισταση Rc προστατευει το κυκλωμα απο βραχυκυκλωμα γιατι νομιζω οτι το πηνιο εντασης εχει πολυ μικρη αντισταση και αν δεν υπηρχε θα ειχαμε περιπου βραχυκυκλωμα.

4) με βαση παλι τον τυπο της φαινομενης ισχυος αυτο που ρωτας συμβαινει οταν το φορτιο ειναι καθαρα ωμικο, (λαμπες πυρακτωσεως, θερμοσιφωνας, κουζινα) και δεν εχουμε καθολου επαγωγικο φορτιο (μοτερ κτλ). και παλι στην πραξη αυτο δεν γινεται γιατι και το συρμα π.χ σε μια λαμπα πυρακτωσεως εχει μια μικρη αυτεπαγωγη και καταναλωνει αεργο σχυ. οι λαμπες φθορισμου εσωτερικα εχουν τοπικη αντισταθμιση με πυκνωτη.βεβαια στα σπιτια τα cosφ ειναι κοντα στο 1 διοτι δεν εχουμε μεγαλα επαγωγικα φορτια.

πιστευω να σε καλυψα.


σημειωση στο 2: η μιγαδικη εκφραση του S ειναι S=V*I(συζηγες) δηλαδη αν το I= k + m*j τοτε I(συζηγες)= k - m*j
P=ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ S, Q=ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ S, δηλαδη αν S=a+b*j τοτε P=a, Q=b
δηλαδη η μιγαδικη μορφη του S=P+Q*j . AN δεν γνωριζεις απο μιγαδικους αριθμους αυτα μη τα παιρνεις υποψην.

σε τριφασικους καταναλωτες S=ριζα3 * V * I οπου V,I οι πολικες τιμες

επισης να σου πω οτι στα ρολογια μας αυτο που μετραει η ΔΕΗ ειναι ενεργος ισχυς σε KWatt/h δηλαδη κιλοβατωρες. ετσι αν το φορτιο μας ηταν επι το πλειστον επαγωγικο και ειχαμε χαμηλο συντελεστη ισχυος θα καταναλωναμε τζαπε αεργο ισχυ.αλλα επειδη στα σπιτια μας οι κινητηρες ειναι σπανιοι δεν μας υποχρεωνει η ΔΕΗ για αντισταθμιση απλα τοπικη οπως προανεφερα εχουν οι λαμπες φθορισμου.