PDA

Επιστροφή στο Forum : Σύνδεση PT100 σε αναλογική είσοδο 0-10V



kopsas
19-10-07, 14:16
1η ερώτηση:
Γνωρίζει κανείς με τί κύκλωμα μπορούμε να συνδέσουμε ένα PT100 σε μία αναλογική είσοδο του plc των 0-10V, έτσι ώστε να παίρνουμε την ένδειξη της θερμοκρασίας άμεσα;

2η ερώτηση:
Γίνεται με κάποιο κύκλωμα και με έναν μετατροπέα A/D να συνδεθεί το PT100 σε μια ψηφιακή είσοδο των 24V; Και αν ναι, πώς;

GEWKWN
19-10-07, 21:43
Ενδιαφερον η συζητηση που ανοιγεις.
Μπορεις να δωσεις καποιες παραπανω
πληροφοριες για να μπορεσουμε να δουμε τι
μπορυμε να κανουμε.

kopsas
19-10-07, 22:59
Έχω ένα 2-wire pt100 και επειδή δεν είναι εφικτό να αναγνωρίζει την ένδειξη του pt100 απευθείας το plc που έχω, διότι έχει αναλογικές εισόδους των 0-10V, πρέπει να μετατρέψω το "σήμα" του αισθητηρίου σε 0-10V. Στο plc μπορεί να συνδεθεί αναλογική κάρτα η οποία αναγνωρίζει απευθείας το "σήμα" του pt100 και μας δίνει τη τιμή της θερμοκρασίας, αλλά δυστυχώς αυτή η λυση δεν είναι καθόλου οικονομική...η συγκεκριμένη κάρτα έχει 350 ευρώ. Το plc είναι το Modicon TSX Micro 3722, το οποίο έχει μία σειριακή με 8 αναλογικές εισόδους και μία αναλογική έξοδο.
Το κύκλωμα που θέλω να κατασκευάσω στην ουσία είναι ένας tranducer, και υπάρχει έτοιμο στην αγορά. Δεν θέλω όμως να το βάλω έτσι έτοιμο, διότι είναι πτυχιακή εργασία και όσο να 'ναι θα φαίνεται σαν να μην έχω κάνει τίποτα.
Αν γίνεται με κάποιο κύκλωμα να συνδεθεί σε ψηφιακή είσοδο των 24V του plc το pt100 θα ήταν ακόμα καλύτερο, αλλά λογικά είναι και ακόμα ποιό δύσκολο.
Αν χρειάζεστε κάποια επιπλέον πληροφορία πείτε μου να σας απαντήσω.

gsmaster
20-10-07, 03:30
Θα βάλεις το αισθητήριο πάνω σε γέφυρα με άλλες 3 αντιστάσεις, στην οποία θα δώσεις σταθερό ρεύμα. Στα άλλα δυο άκρα θα τα βάλεις σε έναν διαφορικό ενισχυτή με ανάλογη απολαβή για να έχεις την επιθυμητή έξοδο (0-10V)

kopsas
20-10-07, 11:29
gsmaster εννοείς κάτι τέτοιο;

http://www.postimage.org/aV1ZIDBJ.jpg (http://www.postimage.org/image.php?v=aV1ZIDBJ)

Οι τιμές των αντιστάσεων λογικά πρέπει να αλλαχθούν έτσι ώστε να παίρνω την επιθυμητή μου έξοδο. Σωστά;

gsmaster
20-10-07, 16:52
Όχι κάτι σαν αυτό
http://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone_bridge
που θα συνδεθεί σε κάτι σαν αυτό
http://en.wikipedia.org/wiki/Instrumentation_amplifier

stom
20-10-07, 17:54
Το ιδιο λετε και οι δυο.....

kopsas
20-10-07, 18:16
Φίλε stom (ή οποιοσδήποτε γνωρίζει) μπορείς να με βοηθήσεις αν ξέρεις στην επιλογή των κατάλληλων αντιστάσεων και ενισχυτή για την δημιουργία του κυκλώματος που θέλω;
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας!

kopsas
24-10-07, 18:23
Τί έγινε ρε παιδία; Πού χαθήκατε όλοι;

kopsas
29-10-07, 17:40
Ξέρει κανείς να μου πει ποιόν τελεστικό ενισχυτή πρέπει να επιλέξω έτσι ώστε να έχω έξοδο από 0-10 V;
Το συγκεκριμένο κύκλωμα http://www.postimage.org/aV1ZIDBJ.jpg (http://www.postimage.org/image.php?v=aV1ZIDBJ)
δίνει 0.97V - 2.97V με είσοδο 5V. Αν δώσω είσοδο 12V θα πάρω μεγαλύτερη τάση στην έξοδο από το 0.97V - 2.97V; Το ολοκληρωμένο MAX4236 δεν υπάρχει στην αγορά! Καμία ιδέα για κάποιον άλλο τελεστικό;

stom
29-10-07, 19:48
Ε σιγουρα για να παρεις 0-10 volt δεν πρεπει να τροφοδοτεις και τουλαχιστον με 10volt και κατι ψηλα παραπανω?
Γενικοτερα θελεις εναν rail2rail op amp, με low offset τιμες.
Τροφοδοτησε τυπικα με 12 volt

Δοκιμασε πχ να βαλεις ενα tlc 271 (texas)

kopsas
30-10-07, 12:23
Φίλε stom, πήρα το tlc271 και το τοποθέτησα στη θέση του ΜΑΧ4236. Δυστυχώς όμως δεν έγινε τίποτα! Η έξοδος του μου δίνει σταθερά 4V, είτε ζεστάνω το pt100 είτε όχι! Η συνδεσμολογία του tlc271 είναι ΙΝ(+) : 3, ΙΝ(-) : 2, ΟUT: 6, VDD: 7, GND: 4. Έτσι το έχω συνδέσει. Μήπως έκανα κάποιο λάθος στη συνδεσμολογία του; Το ποδαράκι 8 λέει bias select (τί είναι αυτό; ). Eκεί δεν σύνδεσα τίποτα! Ως συνήθως στα ολοκληρωμένα η τροφοδοσία μπαίνει στο τελευταίο ποδαράκι (π.χ. στο 8 ), εδώ γιατί μπαίνει στο 7;
Καμία άλλη ιδέα;

stom
30-10-07, 13:02
Το bias select μπορει να μεινει ασυνδετο.
Στα op-amp τροφοδοσια ειναι το 7 συνηθως και ground to 4 (ετσι ειναι και το πασιγνωστο 741)

Σωστη φαινεται η συνδεσμολογια ως προς + - και out.
To tlc 271 ειναι παρομοιο με το max μονο που ανεβαινει σε υψηλοτερες τασεις....

Με τι τροφοδοσια περνεις 4 volt?

Ειτε καποιο λαθος στην πραξη εχεις κανει, ειτε κατι βρισκεται εκτος δυναμικης περιοχης.
Για αρχη αντικατεστησε το pt 100 με ενα τριμμερ αναλογης αντιστασης ωστε να μην παιδευεσαι, δωσε τροφοδοσια 12 και παιξε.

kopsas
30-10-07, 14:09
Το τροφοδότησα με 12V απ' ότι λέει το τροφοδοτικό μου, μόνο που μετρώντας το με το βολτόμετρο μου δείχνει 16.5V. Επιλέγοντας στο τροφοδοτικό να έχει έξοδο 9V, το βολτόμετρο δείχνει περίπου 12 V. Πώς γίνεται αυτό ένας θεός ξέρει...! Οι τίμες των αντιστάσεων είναι ακριβώς ίδιες με του σχήματος.
Προσπάθησα να κάνω μία απλή γέφυρα Wheatstone με αντιστάσεις των 100Ω και το pt100 και πήρα τάση περίπου 800mV σε θερμοκρασία δωματίου και ανέβαινε κανονικά. Ζέστανα το pt100 με έναν αναπτήρα για 30" περίπου και ανέβηκε η τάση μου μέχρι τα 2V περίπου και μπορούσε ν' ανέβει κι άλλο...
Λογικά με την γέφυρα κάτι μπορεί να γίνει μόνο που χρειάζεται να ενισχύσω το σήμα που παίρνω, έτσι ώστε να έχω μεταβολή από 0-10V περίπου.....
Καμία ιδέα γι' αυτό;
Ευχαριστώ για το χρόνο σου stom!

stom
30-10-07, 19:15
Μαλλον το τροφοδοτικο που εχεις δεν ειναι σταθεροποιημενο.
Αν μη τι αλλο, παρε ενα σταθεροποιημενο τροφοδοτικο/πακ γιατι δεν θα βγαλεις ποτε ακρη... Φτηνο και αξιοπιστο.
Απο κει και περα, αυτο που θες ειναι η βασικη χρηση ενος op-amp... Υπαρχουν δυο τροποι συνδεσης..
Ο inverting και ο non inverting amplifier.
Το google ειναι γεματο τετοιες αναφορες.