PDA

Επιστροφή στο Forum : Διατομή Αγωγών



waverunner
22-10-08, 18:10
Καλησπέρα..
Πως μπορούμε πρακτικά να υπολογίσουμε την διατομή των αγωγών (συρμάτων) σε μια κατασκευή, ή εγκατάσταση DC ή AC σε σχέση με την απόσταση ?
Ας πουμε,για να γίνω πιο κατανοητός, έχω μια πηγή,μπαταρία αυτοκινήτου, 12V DC και θέλω να τροφοδοτήσω ένα φορτίο με max. 5A. Το φορτίο θα είναι σε απόσταση 7 μέτρα από την πηγή. Πως θα υπολογίσω πόσα μιλιμετρα θα είναι τα καλώδια που θα βάλω??

waverunner
23-10-08, 22:00
Δεν ξέρει κανείς να μου απαντήσει ή δεν το διατύπωσα σωστά και δεν είναι κατανοητό τι ρωτω??:?:
Απλά αν δεν βγαίνει νόημα απο αυτά που λέω να το εξηγήσω καλύτερα..

gep58
23-10-08, 22:58
Φίλε waverunner, βρήκα κάτι στα γρήγορα που θεωρώ ότι σε καλύπτουν.
Διάβασε αυτό

Διατομές αγωγών

Ο υπολογισμός της διατομής των αγωγών των ηλεκτρικών γραμμών που θα τροφοδοτήσουν τις διάφορες καταναλώσεις της εγκατάστασης, γίνεται με βάση το κριτήριο της «ικανότητας μεταφοράς ρεύματος», λαμβάνοντας υπόψη και την μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης κατά μήκος μιας γραμμής τροφοδοσίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 τμήμα 525, η αποδεκτή πτώση τάση σε μια γραμμή τροφοδοσίας πρέπει να είναι μικρότερη έως ίση του 4% της ονομαστικής τιμής της τάσης.

Είναι απόκομα από http://www.electrologos.gr/article.php?ID=70

και από εδώ http://www.copper.org.gr/contents.asp?category=33&id=57
σύμφωνα με τους πίνακες (ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ω/Km) μπορείς να υπολογίσεις τους αγωγούς.
Όποια άλλη πρακτική υπόδειξη ίσως να μην είναι ασφαλής.

gep58

waverunner
23-10-08, 23:21
Ευχαριστω φίλε gep58 για την απάντηση σου.
Είδα και τις 2 σελίδες , αλλά δυστηχώς δεν κατάλαβα και πολλά. βασικά δεν βρήκα απάντηση σε αυτό που θέλω..


Αν μπορούσες εσύ ή κάποιος άλλος να μου κάνει ένα παράδειγμα να το καταλάβω θα ήταν καλύτερα..:001_rolleyes:
Σε ευχαριστώ όπως και να χει.

gep58
24-10-08, 02:15
Φίλε μου waverunner,
Δυστυχώς δεν γνωρίζω κάποιο υπολογιστικό πρόγραμμα και επειδή δεν είδα απάντηση από άλλο μέλος πρότεινα τις σελίδες για να εξυπηρετηθείς κάπως.
Πέρα από μερικούς πολ/μούς και διαιρέσεις δεν νομίζω να υπάρχει άλλη δυσκολία, μπορώ όμως να σου δείξω ένα παράδειγμα για να δείς ότι είναι σχετικά απλό.


έχω μια πηγή,μπαταρία αυτοκινήτου, 12V DC και θέλω να τροφοδοτήσω ένα φορτίο με max. 5A.

εγώ θα βάλω 10 μέτρα το μήκος για απλούστευση των πράξεων.
Ο πίνακας για διατομή 1,5 mm2 μας δίνει αντίσταση αγωγού 12,1 Ω/Km, έτσι για τα 10 m θα είναι (12,1x10)/1000 = 0.121Ω αυτό επί 2 (ένας αγωγός πάει και ένας έρχεται) = 0,242Ω ολική αντίσταση.
Το ρεύμα των 5Α θα προκαλέσει πτώση τάσης στους αγωγούς 0,242x5 = 1,21V δηλ. περίπου 10% της ονομαστικής τιμής της τάσης.
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 (4% max) αυτό είναι απαγορευτικό, επομένως επιλέγεις άλλη διατομή αγωγού μεγαλύτερη και επαναλαμβάνεις τους ίδιους υπολογισμούς μέχρι να βρεθείς στα όρια του κανονισμού.
Αν δεν καταλαβαίνεις κάτι πες μου...

gep58

waverunner
24-10-08, 16:43
Τώρα με το παράδειγμα σου το κατάλαβα πολύ καλα φίλε gep58. Σε ευχαριστώ.

Βρήκα σε αυτη την σελίδα ψάχνωντας ένα ¨υπολογιστή¨ παραμέτρων των αγωγών.. Φένεται αρκετά χρήσιμο. ¨εχει επίσης και pcb calculator μετατροπές από δυαδικό σε δεκαεξαδικό και δεκαδικό συστημα και άλλες εφαρμογές...

http://circuitcalculator.com/wordpress/2007/09/20/wire-parameter-calculator/

GEWKWN
27-10-08, 20:22
πραγματικα πολυ καλος οδηγος
ευχαριστω και εγω με την σειρα μου.
Φιλικα Γιωργος.

FOTINOS
22-05-10, 07:53
geia sou gep58
θα ηθελα την βοηθεια σου σε ενα προβλημα που με απασχολει.
πως θα μπορεσω να υπολογισω με ακριβεια και σιγουρια την διατομη ενος αγωγου.
το παραδειγμα που με απασχολει εχει ως εξης.
εχω εναν κινητηρα 25ιππων ειναι τριφασικος και θελω να τον τροφοσδωτισο σε αποσταση 150μετρα.
ποιος τυπος η ποια μεθοδος θα με οδηγησει σε ασφαλη συμπερασματα?
οποις μπορει και θελει να βοηθησει θα μου ηταν πολυ ευχαριστο.

Ηλιας Α
22-05-10, 08:51
[QUOTE=FOTINOS;368488]geia sou gep58
θα ηθελα την βοηθεια σου σε ενα προβλημα που με απασχολει.
πως θα μπορεσω να υπολογισ

Παίρνω αυτό << οποις μπορει και θελει να βοηθησει θα μου ηταν πολυ ευχαριστο >> και γράφω για κοίταξε εδώ http://www.techteam.gr/forum/topic/155105-ptosh-tashs-sto-3f/page__st__20 (http://www.techteam.gr/forum/topic/155105-ptosh-tashs-sto-3f/page__st__20) ή εδώ http://www.geovsolutions.gr/calc1f.php (http://www.geovsolutions.gr/calc1f.php) .
Πάντα εκτός του cosφ ή cosφ = 1 που είναι το αυτό. (1)
(1) της κατανάλωσης

Αποστόλης1
27-05-10, 17:28
Φίλε waverunner, βρήκα κάτι στα γρήγορα που θεωρώ ότι σε καλύπτουν.
Διάβασε αυτό

Διατομές αγωγών

Ο υπολογισμός της διατομής των αγωγών των ηλεκτρικών γραμμών που θα τροφοδοτήσουν τις διάφορες καταναλώσεις της εγκατάστασης, γίνεται με βάση το κριτήριο της «ικανότητας μεταφοράς ρεύματος», λαμβάνοντας υπόψη και την μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης κατά μήκος μιας γραμμής τροφοδοσίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 τμήμα 525, η αποδεκτή πτώση τάση σε μια γραμμή τροφοδοσίας πρέπει να είναι μικρότερη έως ίση του 4% της ονομαστικής τιμής της τάσης.

Είναι απόκομα από http://www.electrologos.gr/article.php?ID=70

και από εδώ http://www.copper.org.gr/contents.asp?category=33&id=57
σύμφωνα με τους πίνακες (ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ω/Km) μπορείς να υπολογίσεις τους αγωγούς.
Όποια άλλη πρακτική υπόδειξη ίσως να μην είναι ασφαλής.

gep58

Δεν κατάλαβα γιατί επικεντρωθήκατε μόνο στη πτώση τάσης. δηλαδή αν βάλουμε 0,5 ή 1 μ καλώδιο 1,5 μπορούμε να περάσουμε 20 Α??
Γιώργο γράφεις "και"