04-11-08, 22:08
Σε ένα χώρο πρέπει να τοποθετηθούν δύο μπουτόν και δύο φαροσειρήνες πυρανίχνευσης (χειροκίνητο σύστημα).
Θα πρέπει να πατηθεί ένα από τα δύο μπουτόν και να ενεργοποιούνται και οι δύο φαροσειρήνες.
Το ερώτημα είναι.. μπορούν να συνδεθούν όλα αυτά χωρίς κάποιο κέντρο;

(εννοείτε οτι θα γίνει χρήση μόνο προιόντων της αγοράς και ΟΧΙ πατέντες αφού θα πρέπει να τειρεί τα στάνταρ της πυροσβεστικής.
Ακόμα προτιμόνται φαροσειρήνες "ολα σε ένα" με ενσωματωμένη μπαταρία για μείωση του κόστους)

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

gep58
05-11-08, 00:41
chip,

οι φαροσειρήνες που αναφέρεις πως λειτουργούν;
Χρειάζονται μόνο τροφοδοσία πχ 230V AC και ξεκινούν ή έχουν ενσωματωμένο και κάποιο τρόπο ενεργοποίησης;
Πρέπει να το ξεκαθαρίσεις γιατί εσύ τις έχεις μπροστά σου ή τουλάχιστον γνωρίζεις τι θα χρησιμοποιήσεις (έτσι κατάλαβα)!

gep58

geo1973
05-11-08, 00:51
chip μπορεις να χρησιμοποιησεις φαροσειρηνες 12v....
θα χρησιμοποιησεις την NO επαφη του μπουτον και θα τις συνδεσεις περνοντας τροφοδοσια απο ενα τροφοδοτικο 12v με μπαταρια για να εχεις αυτονομια σε περιπτωση διακοπης ρευματος....
επισης να ξερεις πως υπαρχει μπουτον-φαροσειρηνα με 9v μπαταρια...
χρειαζεται ομως τακτικος ελεγχος γιατι αν πεσει η μπαταρια δε διασφαλιζεται το αποτελεσμα...

anamprox
17-11-08, 16:08
πρεπει να συνδεσεις τα 2 μπουτον σε σειρα και τις 2 φαροσειρηνες παραλληλα

geo1973
17-11-08, 23:20
anamprox αν συνδεσει σε σειρα τα μπουτον για να δωσει alarm θα πρεπει να πατηθουν και τα δυο....
παραλληλη συνδεση χρειαζεται και στα μπουτον και στις φαροσειρηνες.

gep58
18-11-08, 03:09
Εντάξει ρε Γιώργη,

πως κάνεις έτσι!
Άν τύχει και πάρει φωτιά όλοι κουμπιά πατάνε... και στο τέλος τρέχουν... :001_tt2:

gep58

k_sotiris
20-11-08, 22:52
Καλύτερα να πάρεις κάτι μαζί με το κέντρο, ώστε να είσαι σίγουρος ότι όλα θα δουλεύουν. :001_smile: