PDA

Επιστροφή στο Forum : χαρακτηριστικά επαφών



DT200
25-11-08, 16:48
βλέπω σε διακόπτες και ρελέ τα διάφορα
χαρακτηριστικά επαφών Π.Χ. στα 220V 5A και μετά
από κάτω λέει 110V 7A ή 10A .
γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ?

δεν είναι ποιο "λογικό" να είναι σε όλες της
τάσης 5Α οι επαφές ?

τι θέλει να πει εδώ ο κατασκευαστής ?

manos_3
25-11-08, 18:03
Αυτό που, μάλλον, θέλει να πει είναι ότι τα πρώτα στοιχεία(220V-5A) είναι για εναλλασσόμενη συνιστώσα(ΑC τάση-ρεύμα), ενώ τα δεύτερα(110V 7A ή 10Α) είναι για συνεχή συνιστώσα(DC τάση-ρεύμα)...

GR_KYROS
25-11-08, 18:57
Είναι θέμα ισχύος
Οι συγκεκριμένες επαφές αντέχουν 1100w
220v X 5A = 1100W
110V X 10A = 1100W
Όπως καταλαβαίνεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα 220v για 10A φορτίο.

DT200
25-11-08, 20:56
ναι , αλλά αν η επαφή του διακόπτη έχει αντίσταση Π.Χ. 0,1Ω
τι σχέση έχει η τάση αφού η θερμοκρασία των επαφών
εξαρτάτε από το ρεύμα που θα περάσει.

θα δώσω ένα παράδειγμα:

έστω ότι έχουμε ένα κύκλωμα διακόπτη με λάμπα.
αν η λάμπα είναι 660W (220V) θα περάσουν 3Α.
αν ο διακόπτης έχει αντίσταση 0,1Ω τότε
0,1*3Α=0,3V
o,3V*3A=0,9W πάνω στον διακόπτη

και αν η λάμπα είναι 660W(110V) τότε θα περάσουν 6Α
με τον διακόπτη να έχει 0,1Ω αντίσταση η τάση στα άκρα του
θα είναι 0,1Ω*6A=0,6V
ο,6V*6A=3,6W πάνω στον διακόπτη

τι κάνω λάθος ή τι δεν γνωρίζω ?

κάτι μου διαφεύγει εδώ :crying:

περιμένω γνώμες...

GR_KYROS
25-11-08, 21:12
Τι λες τώρα :confused1: σε έχασα:001_smile:
Ποιος μίλησε για αντίσταση επαφών
Θεωρητικά πρέπει να είναι 0Ω
Εάν αρχίσουν και παρουσιάζουν αντίσταση
Αυτό σημένει ότι υπάρχει φθορά
Και είναι λόγος αντικατάστασης.

DT200
25-11-08, 21:16
μα, ένας διακόπτης χαλάει λόγο θερμοκρασίας , σωστά ?
για να υπάρξει θερμοκρασία χρειάζεται αντίσταση , σωστά ?
αν τα παραπάνω ισχύουν τότε, όλα τα άλλα είναι λογικά .

Υ.Γ. το 0,1Ω το έβαλα για να κάνουμε ένα παράδειγμα με
ωραία νούμερα.:001_tongue:

GR_KYROS
25-11-08, 21:26
Όταν αρχίσει να εμφανίζετε θερμοκρασία υπάρχει αντίσταση. Σωστά.
Τότε υπάρχει πρόβλημα και μιλάμε για αντικατάσταση επαφής.
Άσχετο με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του κατασκευαστή.

Συνοπτικά η κατάσταση με τις επαφές έχει ως εξής.
Ο κατασκευαστής δίνη την μεγαλύτερη επιτρεπτή τάση (ανάλογα με την απόσταση ανοίγματος των επαφών)
Και την μεγαλύτερη επιτρεπτή ένταση, σε συνδυασμό με την ισχύ.
Επίσης άλλες τιμές ισχύουν για το AC και άλλες για το DC
Ο παράγοντας αντίσταση θεωρείτε ιδανικός (ώσπου να αποδειχτεί το αντίθετο)

DT200
25-11-08, 21:36
μα, αν δεν είναι η αντίσταση των επαφών,
αυτή που μας εμποδίζει να περάσουμε 50Α
χωρίς να καταστραφεί ο διακόπτης, τότε τι είναι ?

GR_KYROS
25-11-08, 21:39
Η αντοχή του υλικού στην αναπτυσσόμενη θερμοκρασία (σπινθηρισμού) ανοίγματος/κλεισίματος.

DT200
25-11-08, 21:46
αν θα ίσχυε αυτό, τότε αν κλείσω το ρελέ
και μετά του δώσω ρεύμα , τα 50Α θα περάσουν χωρίς
να καταστραφεί το ρελέ . σωστά ?

δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.:crying:

GR_KYROS
25-11-08, 22:06
Σωστά εάν η επαφή παραμείνει κλειστή, μπορείς να περάσεις τα 50Α εάν σου επιτρέπουν και τα καλώδια.
Δέξουτο:001_smile:
Πάντως εάν ψάχνεις αντίσταση αυτή υπάρχει και την υπολογίζει ο κατασκευαστής.
Είναι η αντίσταση κενού που δημιουργεί και τον σπινθήρα.

antonisc
12-12-08, 20:33
πολη διακοπτες δουλεβουν σε διαφορετικες τασης οταν βλεπης στα 220 5Α Κ' στα 110ν 7ος 10Α γινετε επιδι οταν κατεβενη ι ταση ανεβενουν τα αμπερ μικροτερη ταση περισοτερα αμπερ

Zener_
13-12-08, 01:31
Νομίζω πως εννοεί ότι όταν ανοίγει ή κλείνει ο διακόπτης, με τάση στα άκρα του 220V το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα που μπορεί να περάσει είναι π.χ 5A. Αυτό λόγω στιγμιαίου σπινθιρισμού. Δηλ αν περάσουν παραπάνω από τα επιπρεπόμενα Α, ο διακόπτης κινδυνεύει να καταστραφεί δηλαδή να αλλοιωθούν οι επαφές του. Μιλάω για φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα για ms και όχι για στατική κατάσταση του διακόπτη.

Για να χαλάσει στην στατική κατάσταση ένας διακόπτης τότε πρέπει να περάσουν τόσα A από αυτόν ώστε και για τόσο χρόνο ώστε I^2*R*t να προκαλέσει υπερθέρμανσή του.
Επειδή η R όμως είναι πολύ μικρή, το I γενικώς είναι μεγάλο.

xifis
13-12-08, 04:02
Σωστά εάν η επαφή παραμείνει κλειστή, μπορείς να περάσεις τα 50Α εάν σου επιτρέπουν και τα καλώδια.
Δέξουτο:001_smile:
Πάντως εάν ψάχνεις αντίσταση αυτή υπάρχει και την υπολογίζει ο κατασκευαστής.
Είναι η αντίσταση κενού που δημιουργεί και τον σπινθήρα.


δηλαδη το ρελεδακι των 3 αμπερ να το βαλω σε σειρα με τον θερμοσιφωνα επειδη δε μου εφτασε το καλωδιο του.δεν θα ανοιγει,μονιμως κλειστο θαναι απλα 8α περνανε 22Α απο κει.:blink:
Δεν πιστευω για κανενα λογο οτι οι επαφες ενος ρελε μπορουν να σηκωσουν οσο ρευμα ναναι.με την καμια.κλειστο η ανοιχτο,το ρευμα ειναι αυτο που λεει ο κατασκευαστης κ τελος.κατι ξερει.:001_cool:παρτε κ το αλλο.απο ετσι δεν 8α ειχαμε ουτε χοντρα καλωδια ουτε τπτ.με το καλωδιο του πορτατιφ 8α μπορουσαμε να συνδεσουμε παλι τον mr. θερμοσιφωνα...βεβαια το καλωδιο 8α εβραζε νωριτερα απτο νερο.:001_tongue:

τωρα για το ρευμα,κ την ταση.προφανεστατα απτο παραδειγμα,αφου αν πεσει η ταση ανεβαινουν τα αμπερ,εχει να κανει με την ισχυ που αντεχει η επαφη του ρελε.καλως η κακως εχει καποια αντισταση κ θα αναπτυχ8ει θερμοτητα.απο ενα σημειο κ μετα προφανως 8α λιωσει κ θα παρει κ καμια φωτια.δεν τιθεται αλλο θεμα.

Zener_
13-12-08, 12:05
Φυσικά και δεν μπορούν να σηκώσουν όσο ρεύμα να ναι. Επειδή αναφέρεσαι στην κατάσταση που είναι κλειστός θα ισχύει αυτό που έγραψα παραπάνω για την στατική κατάσταση αν δεν μου διαφεύγει κάτι.