Επιστροφή στο Forum : 10αρα διατομη ποσο φισιγκι θελει?



CITRO
05-12-08, 20:48
Εχω παροχη 10αρα διατομη μονοφασικο και στον πινακα το φισηγκι ειναι 63Α ενω ο διακοπτης 1 επι 45Α που ειναι σωστο..Αλλα εχω μια αμφιβολια για το φισιγκι που ειναι στα 63ΑΣυμφωνα με την τυποποιηση ειναι σωστο η θελει μκροτερο?
Επισεις επειδι τον πινακα θα τον κανω τριφασικο δεν ετυχε να βρω στο μαγαζι ασφαλειοδιακοπτη 3 επι 45 και βρικα εναν 3επι 40ΑΔεν νομιζω να παιζει καποιο προβλημα..

GR_KYROS
05-12-08, 21:04
Δες τον πίνακα

Στο ρολόι της ΔΕΗ τι ασφάλεια έχει?

CITRO
05-12-08, 21:36
δεν εχει τιξης στο ρολοι.εχει ομως ασφαλειοδιακοπτη 45Α.Η τηξης ειναι στον πινακα μεσα στο σπιτι..Τωρα να το αφησω 63 και να παρω αλλες ιδιες για την αλλες φασεις που θα βαλω η το 63 δεν ειναι σωστο.Επισης θα αλλαξω το 1 επι 45 σε 3 επι 40 γιατι το μαγαζι δεν ειχε και πηρα αυτον τον ασφαλειοδιακοπτη..

GR_KYROS
05-12-08, 22:53
Βασικά είναι αντικανονικό αυτό, αλλά αφού είναι προσωρινό ….
Στην χειρότερη περίπτωση θα πέφτει ο ασφαλειοδιακόπτης του ρολογιού, στον οποίο έχεις πρόσβαση εξωτερικά πιστεύω.
Φυσικά και θα τις αλλάξεις με μικρότερες από αυτές που θα έχει τελικά το 3Φ ρολόι της ΔΕΗ

antonisc
12-12-08, 20:12
10 mm2 βαλε φυσιγκι 35Α κ αυτοματη 40Α Η 32Α η 63Α ειναι για 16ΜΜ2

eebabs2000
21-12-08, 19:57
Θα συμφωνήσω με τον antonisc. Όσο για την ασφάλεια 3Χ40Α στο τριφασικό είναι μια χαρά και γενικώς το σωστό είναι 40Α από κάθε φάση!

k_sotiris
22-12-08, 00:31
Το σωστό είναι αυτό που γράφει ο antonisc (http://www.hlektronika.gr/forum/member.php?u=32539)