PDA

Επιστροφή στο Forum : που θα βρω πολιγραμικο σχεδιο αυτονομιας θερμανσης?



panos318
18-01-09, 14:16
Ψάχνω απεγνωσμένα πολιγραμικό σχέδιο για αυτονομία θέρμανσης για 4 διαμερίσματα.

'Οποιος μπορεί να βοηθήσει τον ευχαριστώ.

dalai
18-01-09, 15:34
κατι σαν αυτο ?

http://www.e-pcmag.gr/forum/index.php?showtopic=28125

panos318
18-01-09, 21:36
αλλά δεν ψάχνω να βρώ πρόγραμμα να κάνω τον σχεδιασμό
ψάχνω να βρώ το σχέδιο!!!!!

tomka
20-01-09, 22:00
4 διαμερισματων με ηλεκτροβανες ή με κυκλοφορητες?

panos318
21-01-09, 07:48
με ηλεκτροβανες

Nemmesis
21-01-09, 14:23
εχω εγω απο το δικο μου σπιτι.. σου κανει??
τι ειναι αυτα που μας λες ρε φιλε.. πτυχιο και εσυ?

tomka
21-01-09, 23:19
εχω σχεδια απο αυτονομιες αλλα δεν ξερω πως να ανεβασω εικονες

soulhealer
26-01-09, 19:51
εκεί που πάτησες "απάντηση" στην νέα σελίδα (στη μέση περίπου) έχει ένα κουμπί "διαχείριση συνημμένων αρχείων". πάτα εκεί και κάνε "ανέβασμα..

soulhealer
26-01-09, 20:06
φίλε πάνο αυτό που ζητάς είναι λίγο περίπλοκο να στο σχεδιάσω (θα μπλεχτείς με τις γραμμές) πρέπει να ξέρεις καλό ηλεκτρολογικό σχέδιο, γι αυτό θα σου πώ λίγο πως δουλεύει.. οπότε βγάζεις άκρη.
από το θερμοστάτη χώρου οπλίζεις ένα ρελέ και ταυτόχρονα δίνεις
στην κλέμα "3" τις Η/Β.
στην κλέμα "1" της Η/Β δίνεις ουδέτερο.
στην κλέμα "2" της Η/Β δίνεις φάση την οποία πρίν έχεις περάσει
από την επαφή του ρελέ που οπλίζει από την κλέμμα "3"
στην κλέμα "4" της Η/Β οπλίζεις το ρελέ του καυστήρα αφού πρώτα έχεις συνδέσει σε σειρά το θερμικό ασφαλείας και λειτουργίας του καυστήρα.
ταυόχρονα με τον καυστήρα παίρνει και ο κυκλοφορητής..
Από τι επαφές των ρελέ ( της κλέμας "3") δίνεις φάση στα ρολόγια κατανάλωσης..

tomka
26-01-09, 23:49
Για δες αυτο το κυκλωμα... Ειναι για 2 θερμοστατες. Μπορεις να το επεκτεινεις για οσους θες

soulhealer
27-01-09, 18:16
tomka με ποια σειρά eplan σχεδίασες το κύκλωμα στη φωτο?

tomka
27-01-09, 22:08
Νομιζω οτι ειναι η εκδοση 5.40.

stelios2
30-01-09, 21:46
θερμοστατες μπορεις να βαλεις οσα και τα κυκλωματα που θελεις απλως απαιτειται οι αναλογες ηλεκτροβανες. νομιζω ομως οτι το σχεδιο που εχεις θελει καποια διορθωση. η ηλεκτροβανα δεν οπλιζει παραλληλα με το κ1 .κ2..... αλλα πρωτα παιρνει η ηλεκτροβανα και οταν ανοιξει η βανα τοτε ενεργοποιει το κ1 και αυτο μετα το ρελε του καυστηρα

tomka
31-01-09, 00:12
νομιζω ομως οτι το σχεδιο που εχεις θελει καποια διορθωση. η ηλεκτροβανα δεν οπλιζει παραλληλα με το κ1 .κ2..... αλλα πρωτα παιρνει η ηλεκτροβανα και οταν ανοιξει η βανα τοτε ενεργοποιει το κ1 και αυτο μετα το ρελε του καυστηρα

Αυτο που λες ειναι η ποιο απλη μορφη κυκλωματος αυτονομιας. Το συγκεκριμενο κυκλωμα κραταει την τελευταια ηλεκτροβανα ανοιχτη για να γινει εκτονωση της θερμοκρασιας του καυστηρα. Η λειτουργια εχει ως εξης:
Η παροχη στις ηλεκτροβανες παει μεσω ανοιχτης επαφης του Κ3. Οταν ο θερμ 1 ενεργοποιηθει ενεργοποιει το Κ1 και δινει και εντολη στην Η/Β. Παραλληλα ενεργοποιειται το Κ3 και ο καυστ. Και μεσω της ανοιχτης επαφης του Κ3 παει και ταση στις Η/Β (στις παροχες τους οχι στις εντολες). Ετσι ανοιγει και η Η/Β1. Ζεσταινει το νερο ο καυστηρας και μολις ανεβει η θερμοκρασιας παιρνει και ο κυκλοφορητης. Αντιστοιχα αν ανοιξει κι αλλος θερμ ανοιγει και η αντιστοιχη Η/Β. Εστω τωρα οτι απενεργοποιειται ο θερμ1 και κανενας αλλος δεν ειναι ανοιχτος. Απενεργοποιειται το Κ1 και παυει και η εντολη στην Η/Β1. Η Η/Β1 ομως παραμενει ανοιχτη γιατι ταυτοχρονα απενεργοποιειται και το Κ3 επομενως παυει να τροφοδοτειται και η Η/Β. Αρα παραμενει ανοιχτη. Ο καυστ σβηνει. Ο κυκλοφορητης συνεχιζει να δουλευει και το η θερμοκρασια εκτονωνεται μεσω της Η/Β.
Αυτο ειναι το ποιο διαδεδομενο κυκλωμα. Υπαρχουν κι αλλες παραλαγες

gep58
31-01-09, 00:41
Δηλ tomka,
μετά από αυτό που γράφεις


Ο κυκλοφορητης συνεχιζει να δουλευει και το η θερμοκρασια εκτονωνεται μεσω της Η/Β.

αν υποθέσουμε ότι ανοίγει η Η/Β 2 θα ζεσταίνεται και το διαμέρισμα της Η/Β 1 χωρίς να χρεώνεται αφού η βάνα του έχει παραμείνει ανοικτή και το Κ1 είναι εκτός;

Κάνω εγω κάποιο λάθος στο συλλογισμό μου ή υπάρχει κάποιο λάθος στο σχέδιο;

gep58

soulhealer
31-01-09, 18:25
όχι αρχηγέ.. δεν υπάρχει λάθος..
το όλο μυστικό στηρίζεται στην λειτουργία της Η/Β
το θέμα τώρα για την τελευταία βάνα ανοικτή ωφελεί όλους
και αυτό γιατί, τα ζεστά νερά αν έκλειναν όλες οι βάνες θα πάγωναν μέσα στις σωλήνες του κυκλοφορητή ως τον καυστήρα. άρα την ανεκμετάλλευτη ενέργεια την καταναλώνει ο τελευταίος που έκλεισε το καλοριφέρ του.
τώρα όταν κάποιος άλλος ανοίξει το καλοριφέρ του ,η τελευταία βάνα θα κλείσει (λόγω ηλεκτρικού κυκλώματος) και θα είναι ανοικτή μόνο αυτουνού που άνοιξε τώρα τη "βάνα" του.όταν κλείσει αυτός την βάνα του τότε αυτός θα έχει τη βάνα του ανοικτή. ελπίζω να βοήθησα

tomka
01-02-09, 00:03
Η Η/Β για να λειτουργησει χρειαζεται τροφοδοσια και για να ανοιξει πρεπει να παρει ταση στο καλωδιο "εντολη". Οταν παψει η εντολη η Η/Β κλεινει. Αν ομως δεν εχει τροφοδοσια και ειναι κλειστη και παρει εντολη για να ανοιξει δεν ανοιγει. Και αντιστοιχα οταν ειναι ανοιχτη δεν κλεινει. Στο συγκεκριμενο κυκλωμα ειπαμε οτι η τελευταια Η/Β μενει ανοιχτη. Μενει ανοιχτη και οταν δεν εχει εντολη γιατι απλα δεν εχει τροφοδοσια την οποια παιρνει απο τη ΝΟ του Κ3. Οταν δωσει εντολη ο θερμ2 μεσω της επαφης του Κ3 παιρνουν τροφοδοσια οι Η/Β. Αρα η Η/Β 2 ανοιγει γιατι ταυτοχρονα παιρνει και εντολη ενω η Η/Β 1 κλεινει γιατι δεν παιρνει εντολη.


το θέμα τώρα για την τελευταία βάνα ανοικτή ωφελεί όλους και αυτό γιατί, τα ζεστά νερά αν έκλειναν όλες οι βάνες θα πάγωναν μέσα στις σωλήνες του κυκλοφορητή ως τον καυστήρα. άρα την ανεκμετάλλευτη ενέργεια την καταναλώνει ο τελευταίος που έκλεισε το καλοριφέρ του.


Ο λογος που το κανουμε αυτο δεν ειναι ακριβως αυτος. Το κανουμε για προστασια του λεβητα. Και αυτο γιατι στην περιπτωση που ο λεβητας δουλευει στο φουλ και το νερο εχει ανεβασμενη θερμοκρασια, κλεινοντας ολοι οι θερμ κλεινει και ο λεβητας κλεινουν και οι Η/Β. Αρα το νερο μενει στασιμο μεσα στον λεβητα. Μενοντας τα νερα στασιμα ανεβαζουν υπερβολικη θερμοκρασια που μπορει να ξεπερασει τους 100C με ολα τα επακολουθα αρνητικα αποτελεσματα. Επομενως πρεπει με καποιο τροπο να εκτονωθει η θερμοκρασια. Και ενας τροπος ειναι και ο παραπανω

gep58
01-02-09, 02:07
όχι αρχηγέ.. δεν υπάρχει λάθος..
το όλο μυστικό στηρίζεται στην λειτουργία της Η/Β

Κατανοητό αλλά, αν υπάρχει το σχέδιο συνδεσμολογίας κάποιας βάνας καθώς και του εσωτερικού της θα ήταν ακόμη καλύτερα.


Το κανουμε για προστασια του λεβητα...

Σωστός!
Και αν μπορείτε να με ενημερώσετε σχετικά για κάποιους πίνακες που χρησημοποιούνται δίοδοι σε τι διαφέρουν τα κυκλώματά τους από το συγκεκριμένο που ανέβασε ο φίλος tomka.

gep58

soulhealer
02-02-09, 19:41
Ο λογος που το κανουμε αυτο δεν ειναι ακριβως αυτος. Το κανουμε για προστασια του λεβητα. Και αυτο γιατι στην περιπτωση που ο λεβητας δουλευει στο φουλ και το νερο εχει ανεβασμενη θερμοκρασια, κλεινοντας ολοι οι θερμ κλεινει και ο λεβητας κλεινουν και οι Η/Β. Αρα το νερο μενει στασιμο μεσα στον λεβητα. Μενοντας τα νερα στασιμα ανεβαζουν υπερβολικη θερμοκρασια που μπορει να ξεπερασει τους 100C με ολα τα επακολουθα αρνητικα αποτελεσματα. Επομενως πρεπει με καποιο τροπο να εκτονωθει η θερμοκρασια. Και ενας τροπος ειναι και ο παραπανω[/quote]


μέχρι όμως να κόψει ο κυκλοφορητής (δλδ κάτω από 40 περίπου βαθμούς μιας και ο καυστήρας σταμάτησε) τα νερά θα γυρνάνε στους κεντρικούς σωλήνες, έχεις δεν έχεις βάνα ανοικτή. τώρα αν έχεις βάνα ανοικτή τότε μέχρι να κλείσει ο κυκλοφορητής τα νερά θα μπαίνουν και στο δικό σου διαμέρισμα.
άρα γιατί να κυκλοφορώ τα νερά μέχρι να κρυώσουν στους κεντρικούς σωλήνες μόνο και να μην τα καταναλώνω και στο τελευταίο σπίτι που έκλεισε τη βάνα?

tomka
02-02-09, 22:21
Τα νερα δε κυκλοφορουν στους κεντρικους σωληνες. Παντα μενει μια Η/Β ανοιχτη. Αν κλεισει τελευταιος ο θερμ2 θα μεινει ανοιχτη η Η/Β2. Αν κλεισει ο θερμ1 θα μενει ανοιχτη η Η/Β1. Υπαρχει βεβαια και η περιπτωση να κλεισουν και οι δυο θερμ ταυτοχρονα. Τοτε θα μεινουν και οι δυο Η/Β ανοιχτες και τα νερα θα πανε και στα δυο διαμερισματα.
Το ποιο κοινο κυκλωμα ειναι αυτο. Υπαρχουν κι αλλα κυκλωματα. Μπορουμε πχ να εκτονωσουμε τα νερα στο μποιλερ ή μπορουμε να ορισουμε με ενα χρονο ποσο θα δουλεψει ο κυκλοφορητης ουτος ωστε να μη κατεβει πολυ η θερμοκρασια...

antonisc
25-02-09, 01:21
φιλε πρεπη να ξερης σχεδιο