PDA

Επιστροφή στο Forum : Αυτόματες ασφάλειες



Ηλιας Α
24-04-09, 02:43
:001_tt2:Αξιοπιστία αυτομάτων ασφαλειών τύπου ταμπακέρας.
πρόσφατα ήθελα να τοποθετήσω σε πίνακα φωτισμού
αυτόματες ασφάλειες γνωστής εταιρίας μεταχειρισμένες
για 5-6 έτη τις οποίες είχα.
Οπτικά τίποτα δεν πρόδιδε κάτι το επιβαρυντικό για
αυτές. πέρασα ρεύμα από αυτές διαδοχικά 150 % κ 200%
Του ονομαστικού τους αποτέλεσμα σε σύνολο 20 ασφαλειών
για Ι δοκ 150% του Ι ονομ η μισές περίπου έπεσαν χρον
μεγαλ των 5 min η δε υπόλοιπες μεταξύ 3-5 min
για Ι δοκ 200 % του Ι ονομ η μισές έπεσαν σε 1-2 min
ενώ η υπόλοιπες έπεσαν σε 2-3 min όλες η δοκιμές έγιναν
μετά από πτώση τους από υπερένταση κ επαναφορά Αναγκάστηκα να τις πετάξω *
Μετά από αυτό αντικατέστησα στο σπίτι μου προς το παρών
μόνο την αυτ ασ που τροφοδοτεί τον Η/Υ , οθόνη κτλ
με τηκόμενη 6 Α η οποία μπαίνει σε συρταρωτή
φiσiγκιoθήκη που πιάνει χώρο μίας αυτ ασφαλείας
είναι δε της Β Β C
* Σε δοκιμές που έκανα σε καινούργιες της ίδιας εταιρίας γία μεν Ι 150 % έπεσαν 20 sec για δε Ι 200 % έπεσαν σε 10 sec :001_smile:

DT200
26-04-09, 20:51
εγώ θα σου πω ότι βιάστηκες να τις πετάξεις , διότι
οι ασφάλειες μάλλον λειτουργούσαν σωστά.

σε ένα παλιότερο θέμα που είχα ανοίξει και δεν το ολοκληρώσαμε
θα έβλεπες κάτι γράφτηκε κάτι πολύ σωστό.
(http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=43451).

αυτό το θέμα με απασχόλησε πολύ καιρό και χρειάστηκε να το ψάξω αρκετά
για να βγάλω μία άκρη.

μάλιστα για να το θυμάμαι το έγραψα μαζί με άλλα πραγματάκια που έχω για να ανατρέχω πάνω στην ηλεκτρολογία .

αναρτώ αυτή τη σημείωση και σου προτείνω να το ψάξεις και εσύ διότι
δεν είμαι αλάνθαστος. :blush:


Υ.Γ. αν θέλεις γράψε με μεγαλύτερη γραμματοσειρά για να είναι ευανάγνωστα.