PDA

Επιστροφή στο Forum : Aεργος Ισχυς σε Φ/Β συστημα



sigalas
03-06-09, 13:55
Μπορει καποιος να με πληροφορησει γιατην αεργο ισχυ σε φωτοβολταικο συστημα?
Τι την δημιουργει, αν ειναι σημαντικη, πως μπορει να καταγραφει κλπ

Το ερωτημα ειναι γενικο αλλα δεν θελω κατι ειδικο μονο απο καποιον που κατεχει το θεμα να μου πει ενα δυο πραγματα.
Ευχαριστω.

dalai
03-06-09, 14:01
Εγω δε καταλαβα τιποτε αλλα μαλον δεν ξερω... Τα Φ/Β δεν εχουν DC τασεις μονον? Η αεργη ισχυ δεν εχει νοημα ,μονο σε Φ/Β. Εκτος αν μοιλας σε κυκλωμα ανορθωσης se AC

sigalas
03-06-09, 14:09
Εχεις δικιο. Εννοω πχ σε ενα αυτονομο Φ/Β συστημα που περιεχει inverters και μπαταριες οπου η ταση στο δικτυο των καταναλωτων ειναι εναλλασσομενη.

H3
03-06-09, 14:28
Η αεργος ισχυς εχει σχεση μονο με το cosφ των συσκευων που θα συνδεσης στην καταναλωση ,Δεν εχει σχεση με αυτο καθεαυτο το Φ/Β ,Πρακτικα δεν εχει σημασια γιατι τα συστηματα αυτα σχεδον παντα χρησιμοποιουνται για οικιακες μικρες καταναλωσεις οπου τα φορτια εχουν cosΦ=1 η πολυ κοντα στη τιμη αυτη ,ετσι η αεργος ισχυς ειναι μηδενικη η παρα πολυ μικρη

sigalas
03-06-09, 14:56
Ρε παιδια συγγμωμη αλλα με τα λιγα που ξερω, oι inverters λογω αρμονικων δεν δημιουργουν αεργα?

dalai
03-06-09, 15:03
χμ ... δικιο εχεις ...

H3
03-06-09, 17:11
Τα καλα inverters εχουν πολυ χαμηλες αρμονικες ,εκτος αυτου οταν τα φορτια ειναι ωμικα πως θα εχουμε αεργα ? οτι συμεριφορα εχουν στην κεντρικη συχνοτητα (50ΗΖ ) θα εχουν και στις αρμονικες

fmav
03-06-09, 19:56
Προφανώς αναφέρεσαι στην περίπτωση που ένας inverter ο οποίος οδηγείται από φωτοβολταϊκά, παραλληλίζεται με το δίκτυο 230V.
Σε αυτή την περίπτωση ισχύει γενικά:

S=P+jQ , όπου S:φαινόμενη ισχύς, P πραγματική ισχύς και Q άεργος ισχύς (του inverter όλα)

Τα P και Q εξαρτώνται από τη διαφορά φάσης β μεταξύ τάσης inverter και δικτύου και από το λόγο πλάτους τάσης εξόδου του inverter προς τάση δικτύου λ.

Τώρα ανάλογα με τα λ και β, έχουμε P>0 ή P<0 και Q>0 ή Q<0.
Διακρίνουμε τέσσερις περιπτώσεις:

Α. P>0 και Q<0 - Το δίκτυο έχει ωμική-χωρητική συμπεριφορά και ο inverter τροφοδοτεί το δίκτυο, τόσο με πραγματική ισχύ, όσο και με επαγωγική άεργο ισχύ.
Β. P<0 και Q<0 - Το δίκτυο έχει ωμική-χωρητική συμπεριφορά και ο inverter καταναλώνει πραγματική ισχύ, ενώ τροφοδοτεί το δίκτυο με επαγωγική άεργο ισχύ.
Γ. P<0 και Q>0 - Το δίκτυο έχει ωμική-επαγωγική συμπεριφορά και ο inverter καταναλώνει πραγματική ισχύ, ενώ τροφοδοτεί το δίκτυο με χωρητική άεργο ισχύ.
Δ. P>0 και Q>0 - Το δίκτυο έχει ωμική-επαγωγική συμπεριφορά και ο inverter τροφοδοτεί το δίκτυο, τόσο με πραγματική ισχύ, όσο και με χωρητική άεργο ισχύ.

Ουσιαστικά για να πουλήσουμε ρεύμα στη ΔΕΗ μας ενδιαφέρουν οι περιπτώσεις Α και Δ. Οπότε καθορίζονται τα λ και β έτσι ώστε να ισχύουν οι συνθήκες των Α και Δ.
Επίσης με τις τέσσερις περιπτώσεις αυτές μπορούμε να ρυθμίσουμε και το cosφ της κατανάλωσης μας με τρόπο ηλεκτρονικό (με έναν inverter δηλαδή).