PDA

Επιστροφή στο Forum : 3-φασική Συσκευή με 2 . Τι ?



Επιστήμων
23-06-09, 22:01
Θα ήθελα να ρωτήσω τι μπορεί να συμβεί εάν
σε ένα τριφασικό μοτέρ για κάποιο λόγο τροφοδοτηθεί
με δύο φάσεις .
Το ότι δεν θα δουλέψει είναι σίγουρο .

Απο εκεί και και πέρα με ενδιαφέρει να ξέρω
αν υπάρχει περίπτωση να πάθει κάτι το ίδιο
το μοτέρ ή να υπάρξει κάποια διαρροή πίσω
στον πίνακα .

Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η περίπτωση που ενώ
δουλεύει το μοτέρ κοπεί η μια φάση .

Ευχαριστώ.

GR_KYROS
23-06-09, 23:09
τριφασικό μοτέρ με έλλειψη μιας φάσης = κάψιμο
εκτός και είναι ασφαλισμένο με αυτόματο προστασίας

Ηλιας Α
24-06-09, 02:26
:001_tt2:
Καλησπέρα
Συμφωνώ με το φίλο μας GR_KYROS στο 95% των περιπτώσεων.
αλλά υπάρχουν και αλλά.
Ως γνωστών ένας κινητήρας καίγεται από υπερεν/ση, αν όμως κινητήρας
που λειτουργεί τύχει να έχει υπεροχή ισχύος σε σχέση με την ισχύ που
αποδίδει τότε πιθανόν να έχομε Ι αποροφ μικρότερο του Ι ον οπότε
συνεχίζει να δουλεύει χωρίς κανένα πρόβλημα.
Κινητήρας δε μη τροφ/νος τύχη να έχει ελάχιστη περιστροφή ή τάση περιστροφής από τη μηχανή που είναι να περιστρέψει π/χ Α/Ν που έχει κάποιο φυσικό ελκυσμό τότε ενδεχομένως
να κάνει ακόμη και εκκίνηση με τις 2 Φ αρκετές φορές με αντίθετη
της κανονικής φοράς περιστροφής :001_smile:

stom
24-06-09, 09:37
Εαν δεν υπαρχει ενσωματωμενος, τοτε μπορεις ειτε να κατασκευασεις, ειτε να παρεις ενα ετοιμο τριφασικο επιτηρη τασης οπου θα κοβει και τις τρεις παροχες σε πειρπτωση ελλειψης τουλαχιστον μιας.
Ειχα δει καπου μια κατασκευη με 3 μετασχηματιστες, optoisolators, πυλες και χρονικα.
Μπορεις να προσθεσεις και μικροελεγκτη.

tomka
24-06-09, 13:43
Αν ο κινητηρας σου προστατευεται απο θερμομαγνητικο το οποιο ειναι σωστα ρυθμισμενο θα πεσει και θα κοψει την τροφοδοσια του. Επισης μπορεισ να βαλεις ενα επιτηρητη ελλειψης φασης ο οποιος θα κοβει το βοηθητικο. π.χ. το ρελε λειτουργιας του κινητηρα

Επιστήμων
24-06-09, 18:54
Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις .

NIKPAPAZOGLOU
19-07-09, 16:12
ΑΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΦΟΡΤΕΙΟ ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΘΑ ΣΟΥ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ.(ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ).ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΦΟΡΤΕΙΟ ΠΑΙΖΕΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ Ἠ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΘΟΡΥΒΟ.ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΘΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ 2 ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ,ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΟ, ΠΡΙΝ ΑΥΤΟ ΡΙΞΕΙ ΘΕΡΜΙΚΟ Ἠ ΚΑΨΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.

ts0gl1s
22-07-09, 13:59
http://www.neropoulos.gr/n510.htm