Καλησπέρα απ' ότι ξέρω η ΔΕΗ πλέον υποχρεώνει σε κάθε καινούργια παροχή να υπάρχει μέσα στον πίνακα ένας αυτόματος ηλεκροπληξίας.
Παρέχει 100% ασφάλεια και σε ποιές περιπτώσεις δεν θα καλύψει μια ηλεκτροπληξία;
Η συνδεσμολογία του είναι ίδια σε όλες τις απλές εγκαταστάσεις οικίας και ποιά είναι η σωστή;

GR_KYROS
09-11-09, 21:24
θεωρητικά παρέχει 100% ασφάλεια

Διακόπτης διαρροής έντασης

Ο διακόπτης διαρροής έντασης (Δ.Δ.Ε.) ή αλλιώς ηλεκτρονόμος ασφαλείας ή ρελέ διαρροής ή ρελέ διαφυγής όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν οι τεχνικοί, είναι μια διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος. Όλες οι απαραίτητες λειτουργίες της διάταξης είναι ενσωματωμένες και επιτελούνται σε μια συσκευή, η οποία είναι κατάλληλη για στήριξη σε ράγα τυποποιημένης διατομής ή για στερέωση στην πλάτη του πίνακα διανομής της εγκατάστασης. Οι διακόπτες διαρροής έντασης είναι διπολικοί (L1, N) για εγκατάσταση σε μονοφασικό δίκτυο και τετραπολικοί (L1, L2, L3, N) για εγκατάσταση σε τριφασικό δίκτυο.

Στην περίπτωση του μονοφασικού δικτύου, ο διακόπτης αντιλαμβάνεται σαν ρεύμα εισόδου στο κύκλωμα το ρεύμα της φάσης και σαν ρεύμα εξόδου, το ρεύμα του ουδετέρου. Στην περίπτωση του τριφασικού δικτύου, ο διακόπτης αντιλαμβάνεται σαν ρεύμα εισόδου στο κύκλωμα, το διανυσματικό άθροισμα των ρευμάτων των τριών φάσεων και σαν ρεύμα εξόδου, το ρεύμα του ουδετέρου. Κάθε διακόπτης διαρροής είναι εφοδιασμένος με ένα μπουτόν ελέγχου (Τ), για να ελέγχεται περιοδικά η ικανότητα του διακόπτη να σταματά την τροφοδοσία του κυκλώματος, στην περίπτωση εμφάνισης ρεύματος διαρροής προς την γη. Εάν ο κατασκευαστής δεν ορίζει χρονικά διαστήματα κατά τα οποία θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της λειτουργίας της διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύματος, τότε ο έλεγχος θα πρέπει να εκτελείται ανά εξάμηνο.

Ο έλεγχος γίνεται πιέζοντας το μπουτόν test και εφόσον ο διακόπτης βρίσκεται υπό τάση. Ουσιαστικά πιέζοντας το μπουτόν ελέγχου, δημιουργούμε μια κατάσταση τεχνητής διαρροής. Σε κάθε τέτοια περίπτωση δοκιμής, πρέπει να έχουμε απόζευξη του διακόπτη. Εάν αυτό δεν συμβεί, σημαίνει ότι ο διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά και συνεπώς δεν μας προστατεύει από τον κίνδυνο της ηλεκτροπληξίας.

Mihos
09-11-09, 21:42
Πολύ σωστά και αναλυτικά τα είπε ο Κύρος. Μπράβο!

Να προσθέσω ότι το ρελαί διαρροής θα πρέπει να λειτουργεί παρέα με μία καλή γείωση για να έχεις ικανοποιητική ασφάλεια. Διότι το ρελαί διαρροής αυτό που αντιλαμβάνεται όπως είπε και ο Κύρος είναι μία διαφορά στα ρέυματα της φάσης και του ουδετέρου. Αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα "επιστρέφει" από κάποιον κλάδο διαφορετικό του ουδετέρου. Και ο κλάδος αυτός μπορεί πχ να είναι το σώμα μας!:blink: Τότε ναι μεν το ρελαί θα μας προστατέψει αλλά σίγουρα θα τη φάμε τη σφαλιάρα μας... Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε ώστε να έχουμε μία καλή γείωση μικρής αντίστασης και μεγάλης διατομής ώστε το ρεύμα που διαρέει να "προτιμήσει" τη γείωση αντί του σώματός μας...

Μάλιστα σε εγκαταστάσεις που η ασφάλεια πρέπει να αγγίζει το 100% οι γειώσεις κατασκευάζονται από συστοιχείες ηλεκτρόδιων βυθισμένων στη γή στα οποία αφήνεται φρεάτιο πρόσβασης ώστε να ποτήζονται (σαν ένα δέντρο) για να διασφαλίσουμε ότι το έδαφος θα είναι υγρό και με χαμηλή αντίσταση.

CITRO
09-11-09, 23:02
Πολύ σωστά και αναλυτικά τα είπε ο Κύρος. Μπράβο!

Να προσθέσω ότι το ρελαί διαρροής θα πρέπει να λειτουργεί παρέα με μία καλή γείωση για να έχεις ικανοποιητική ασφάλεια. Διότι το ρελαί διαρροής αυτό που αντιλαμβάνεται όπως είπε και ο Κύρος είναι μία διαφορά στα ρέυματα της φάσης και του ουδετέρου. Αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα "επιστρέφει" από κάποιον κλάδο διαφορετικό του ουδετέρου. Και ο κλάδος αυτός μπορεί πχ να είναι το σώμα μας!:blink: Τότε ναι μεν το ρελαί θα μας προστατέψει αλλά σίγουρα θα τη φάμε τη σφαλιάρα μας... Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε ώστε να έχουμε μία καλή γείωση μικρής αντίστασης και μεγάλης διατομής ώστε το ρεύμα που διαρέει να "προτιμήσει" τη γείωση αντί του σώματός μας...

Μάλιστα σε εγκαταστάσεις που η ασφάλεια πρέπει να αγγίζει το 100% οι γειώσεις κατασκευάζονται από συστοιχείες ηλεκτρόδιων βυθισμένων στη γή στα οποία αφήνεται φρεάτιο πρόσβασης ώστε να ποτήζονται (σαν ένα δέντρο) για να διασφαλίσουμε ότι το έδαφος θα είναι υγρό και με χαμηλή αντίσταση.

νομιζω η οτι τα έχεις μπερδέψει λιγάκι η εγω μπερδευτικα!!:)

Mihos
09-11-09, 23:04
Τι μπέρδεψα:blink::001_rolleyes:?

CITRO
09-11-09, 23:15
μαλλον καλα τα λεσ απλα με τη διατυπωση λιγο μπερδευτικα.Σε γενικεσ γραμμεσ σημαινει καλα γειωμενεσ συσκευες ενεργοποιουν το ρελε διαρροης και πέγτει αμεσως!Αλλα αν σε χτυπησει ρεύμα απο την πρίζα δεν έχει να κάνει η γείωση.Εκει παιζει ρόλο ο χρονος διακοπής του ρελε.

Στισ βιομηχανιες χρησιμοποιουν πλέγματα

Mihos
09-11-09, 23:49
Αλλα αν σε χτυπησει ρεύμα απο την πρίζα δεν έχει να κάνει η γείωση.


Ναι, σωστά. Εγώ μιλάω για μία προβληματική συσκευή. Πχ. ένα σίδερο που κάπου έχει καλώδιο με καμένη τη μόνωση...

GeorgeK
10-11-09, 01:01
Παρέχει 100% ασφάλεια και σε ποιές περιπτώσεις δεν θα καλύψει μια ηλεκτροπληξία;


Η απάντηση σε αυτό είναι όχι. Αν υποθέσουμε ότι ακουμπάς με το ένα χέρι
σου τη φάση και με το άλλο τη γη τότε έχουμε με έναν πρόχειρο υπολογιμό
220V/1000Ω = 220mA. Ένας τυπικός ΔΔΕ θα διεγερθεί στα 30-35mA άρα σε
αυτή την περίπτωση έχουμε προστασία. Μια περίπτωση που δεν σε προστατεύει
είναι όταν με το ένα χέρι ακουμπάς τη φάση και με το άλλο τον ουδέτερο.
Σε αυτή την περίπτωση λειτουργείς ώς συσκευή συνδεδεμένη στο δίκτυο που
καταναλώνεις ρεύμα. Δυστυχώς δεν θα σε προστατέψει σχεδόν τίποτα εκεί
γιατί για να πέσει η ασφάλεια πρέπει να περάσουν από μέσα σου αρκετά
Ampere. Η μαρμαρυγή της καρδιάς επέρχεται (γενικά μιλώντας) στα 80 mA.
Για να προστατευετείς απο την δεύτερη περίπτωση πρέπει να είσαι γειωμένος.

Ψάξε να βρείς και για την ενδιαφέρουσα περίπτωση μη γειωμένης συσκευής
που έχει ουδετερομένο περίβλημα και ακουμπάς το περίβλημά της και σε γη.

gassious
10-11-09, 01:13
Ψάξε να βρείς και για την ενδιαφέρουσα περίπτωση μη γειωμένης συσκευής
που έχει ουδετερομένο περίβλημα και ακουμπάς το περίβλημά της και σε γη.


Σ' αυτή την περίπτωση δεν πέφτει το ρελέ;

tomka
10-11-09, 12:30
Οτι και να πουμε ενα ειναι το ζητουμενο.... ΚΑΛΗ ΓΕΙΩΣΗ. Οπως επισης και ισοδυναμικη συνδεση σε ολες τις μεταλλικες συσκευες...

xrhstosmp
10-11-09, 21:28
Η απάντηση σε αυτό είναι όχι. Αν υποθέσουμε ότι ακουμπάς με το ένα χέρι
σου τη φάση και με το άλλο τη γη τότε έχουμε με έναν πρόχειρο υπολογιμό
220V/1000Ω = 220mA. Ένας τυπικός ΔΔΕ θα διεγερθεί στα 30-35mA άρα σε
αυτή την περίπτωση έχουμε προστασία. Μια περίπτωση που δεν σε προστατεύει
είναι όταν με το ένα χέρι ακουμπάς τη φάση και με το άλλο τον ουδέτερο.
Σε αυτή την περίπτωση λειτουργείς ώς συσκευή συνδεδεμένη στο δίκτυο που
καταναλώνεις ρεύμα. Δυστυχώς δεν θα σε προστατέψει σχεδόν τίποτα εκεί
γιατί για να πέσει η ασφάλεια πρέπει να περάσουν από μέσα σου αρκετά
Ampere. Η μαρμαρυγή της καρδιάς επέρχεται (γενικά μιλώντας) στα 80 mA.
Για να προστατευετείς απο την δεύτερη περίπτωση πρέπει να είσαι γειωμένος.

Ψάξε να βρείς και για την ενδιαφέρουσα περίπτωση μη γειωμένης συσκευής
που έχει ουδετερομένο περίβλημα και ακουμπάς το περίβλημά της και σε γη.


μηπως μπερδευεσαι καπου ? πως προστατευεσαι πιανοντας φαση+ουδετερο οταν εισαι γειωμενος?:blink:

και οταν λες μη γειωμενη συσκευη με ουδετερομενο περιβλημα μηπως εχεις στο μυαλο σου κανενα λαμπατο EL-504? (τι θυμιθικα τωρα.....:001_rolleyes:) αυτο ειναι ΑΚΡΩΣ επικυνδυνο... φανταζεσαι να μπει το φις αναποδα?:crying: