PDA

Επιστροφή στο Forum : Επιτηρητής τάσης



tco9998
10-01-10, 19:37
Έχουμε το παρακάτω πρόβλημα: Έχουμε κύρια παροχή Δ.Ε.Η. (Μέση τάση και με την βοήθεια μετασχηματιστή λαμβάνουμε χαμηλή τάση 230V/400V) και δευτερεύον ένα εφεδρικό ζεύγος.. Όλα αυτά γίνονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένων κοντινών δωματίων.
Σε φυσιολογική περίπτωση διακοπής ρεύματος εκκινεί το ζεύγος και υποστηρίζει τις καταναλώσεις μας. Όμως έχουμε το εξής πρόβλημα. Αρκετά συχνά, ενώ η παροχή από την ΔΕΗ είναι ακατάλληλη (εκτός ορίων) και ενώ το ζεύγος εκκινεί, δεν αναλαμβάνει τα φορτία μας. Εάν μεταβούμε και κατεβάσουμε τον γενικό διακόπτη της ΔΕΗ, το ζεύγος αναλαμβάνει κανονικά. Όταν αποκατασταθεί η παροχή της ΔΕΗ και ανεβάσουμε τον γενικό διακόπτη, όλα επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση.
Μήπως κάποιος μπορεί να μου εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό; Και μήπως έχετε κάποια ιδέα, τι μπορώ να κάνω;

Υ.Σ. Ο επιτηρητής επιτηρεί φάσεις και ουδέτερο.

GR_KYROS
10-01-10, 19:44
φυσικά θα πρέπει να έχει έναν επιτηρητή
το θέμα είναι εάν
1. έχει χαλάσει
2. μήπως παίρνει ρύθμιση
3. μήπως δεν έχει καθόλου ?

tco9998
10-01-10, 19:52
Ο επιτηρητής έχει αντικατασταθεί επανελλειμένως με ένα νέο ίδιου τύπου. Έχουμε ρυθμίσει και το πάνω και το κάτω όριο τάσης του επιτηρητή καθως και την ευαισθησία του στην απόκριση του σε περιπτώση διακοπής και πάλι τίποτα.

cycler
10-01-10, 19:59
Πιθανόν υπάρχει επιτηρητής στον πίνακα που ελέγχει τη ΔΕΗ αλλά και ο εγκέφαλος της γεννήτριας ελέγχει με δικό του επιτηρητή τη ΔΕΗ. Ο ένας από τους δυο είναι ρυθμισμένος σε μεγαλύτερο ποσοστό ασυμμετρίας.
Μια άλλη πιθανότητα είναι να υπάρχει επιτηρητής Η/Ζ ο οποίος είναι ρυθμισμένος σε στενά όρια ασυμετρίας και η γεννήτρια να βγάζει μεγάλη τάση χωρίς φορτία και να μην επιτρέπει την αλλαγή των ρελέ.
Μόνο το διάγραμμα σύνδεσης του πίνακα θα μας πει περισσότερα και πιο σίγουρα...

Triton
10-01-10, 20:06
Απλοϊκά σκεπτόμενος συμπεραίνω πως το(α) ρελαί ελέγχου των φορτίων, λόγω της τάσης αυτοσυγκράτησης δεν κόβουν.
Ενα ρελαι οπλίζει ας πούμε στα 200 - 230v και κρατάει τον οπλισμό έστω και αν πέσει η τάση στα 180v.

tco9998
10-01-10, 20:10
Υπάρχει μόνο ένας επιτηρητής τάσης ΔΕΗ. Το ζεύγος διαθέτει επιτηρητή τάσης πάνω ορίου και επιτηρητή τάσης κάτω ορίου καθώς και επιτηρητή συχνότητας. Αυτοί έχουν ελεγθεί και λειτουργούν κανονικά. Μην ξεχνάμε ότι όταν κατεβάσουμε τον γενικό διακόπτη ΔΕΗ (στην περίπτωση όπου εμφανίζεται η ανωμαλία), το ζεύγος αναλαμβάνει κανονικά τα φορτία.

tco9998
10-01-10, 20:15
Δηλαδή TRITON, αν κατάλαβα καλά, παρόλο που το ζεύγος εκκινεί, αφού ο επιτηρητής δίνει την εντολή, τα βοηθητικά ρελέ των ρελέ ισχύος, παραμένουν οπλισμένα, άρα γι' αυτόν τον λόγο να μην γίνεται η μεταγωγή στο ζεύγος;

Triton
10-01-10, 20:20
ακριβώς και άμα κόψεις τη τροφοδοσία κλείνουν και αλλάζουν κατάσταση.
Ίσος λέω...

tco9998
10-01-10, 20:29
Αυτό ομολογουμένως, δεν το είχα σκεφτεί. Θα μελετήσω τα σχέδια να δω αν μπορώ να απενεργοποιήσω τα βοηθητικά ρελέ που σχετίζονται με την εν λόγω διαδικασία.

Ευχαριστώ...

cycler
10-01-10, 20:33
Αν συμβαίνει αυτό είναι μεγάλη πατάτα του ηλεκτρολόγου (πινακά).
Τα ρελέ πρέπει να κόβουν από την επαφή επιτηρητή και να είναι αλληλομανδαλωμένα ηλεκτρικά και μηχανικά.

aygerinos
26-01-10, 01:27
Αν συμβαίνει αυτό είναι μεγάλη πατάτα του ηλεκτρολόγου (πινακά).
Τα ρελέ πρέπει να κόβουν από την επαφή επιτηρητή και να είναι αλληλομανδαλωμένα ηλεκτρικά και μηχανικά.
Κύριοι συγγνώμη αλλά αν δεν έχει βάλει μεταγωγικό διακόπτη ή ρελε να απομονώνει το ρεύμα χάνεται προς τα έξω άρα έχει πτώση της τάσης γιατί προσπαθεί να δώσει σε όλη την γειτονία ρεύμα …… μπράβο στον ηλεκτρολόγο και σε σένα που προσπαθείς για το γενικό καλό !!!