Έχουμε ένα ζεύγος με τριφασική γεννήτρια 15kVA το οποίο λειτουργεί και τροφοδοτεί και ένα μονοφασικό κλιματιστικό με ρεύμα λειτουργίας 12Α και ρεύμα εκκίνησης 40Α. Έχουμε κολήσει και το αφεντικό δεν αλλάζει τίποτα από τα δύο. Οι υπόλοιπες καταναλώσεις είναι και αυτές μονοφασικές ισοκαταναμημένες και με ισχύ περίπου 3kW.
Το πρόβλημα είναι ότι όταν πάει να ξεκινήσει ο συμπιεστής του κλιματιστικού το ζεύγος-όπως είναι και λόγικό-σβήνει.

Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ότι να αποφύγουμε αυτήν την κατάσταση;

gep58
10-01-10, 21:08
Μια λύση που ίσως είναι λειτουργική, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οικονομική, η χρήση ενος μετ/στή περ. 8KVA με πρωτεύον 400V και δευτερεύον 230V.

gep58

JOUN
10-01-10, 21:27
Οπως το βλεπω με αυτη τη γεννητρια μονο με inverter κλιματιστικο σωζεσαι...
Τωρα αν το αφεντικο δεν αλλαζει τιποτα ,τι να πω κανε κανενα μαγικο,ξερω 'γω...

antonis_p
10-01-10, 22:05
Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ότι να αποφύγουμε αυτήν την κατάσταση;oxi :saad:

stefanoszis
10-01-10, 22:26
κοιτα εδω http://www.energy-in-motion.com/powerboss.html

tek1
11-01-10, 12:21
αν καταλα. τραβα καλοδιο κατεφθιαν απο τιν γενιτρια και παρε απο μια αλλη φασι ρεβμα για το κλιματιστικο.

RS106
12-01-10, 15:13
Mια καλή λύση είναι να τοποθετήσεις έναν ομαλό εκκινητή
(soft starter) πριν απο το a/c,
κατάληλλης ισχύος.

antonis_p
13-01-10, 00:29
soft starter για εκκίνηση κινητήρα;

RS106
17-01-10, 22:07
soft starter για εκκίνηση κινητήρα;
Ναί. Μειώνει το ρέυμα του αποροφά ο κινητήρας απ'ο το δύκτιο κατάτην εκκίνηση του!!!
Αν κατάλαβα καλά υπάρχει πρόβλημα μόνο κατα την εκκίνηση του a/c.

Nemmesis
17-01-10, 22:13
αν ειναι να βαλεις σοφτ σταρτερ σε ενα κλιματιστικο βαζεις καλητερα ενα ινβερτερ κλιματιστικο... το κοστος πανω κατω το ιδιο 8α ειναι... και μαλιστα το σοφτ σταρτερ δεν μπορει να μπει σε ολη την παροχη του κλιματιστικου αλλο μονο στην παροχη του μοτερ...

tco9998
18-01-10, 12:37
Υπάρχουν προτάσεις για προμήθεια soft starter;

Nemmesis
18-01-10, 21:54
Υπάρχουν προτάσεις για προμήθεια soft starter;
το κοστος νομιζω ειναι καπου στα 250 ευρω... αξιζει? αν ναι παρε ενα τηλεφωνo στην ΤΕΨΕ για παραδειγμα και οι ανθρωποι θα σου πουν ακριβως ... δυστηχως δεν εχω να σου προτεινω κατι συγκεκριμενο απλα να παρεις κατι επωνυμο

aygerinos
26-01-10, 00:43
Έχουμε ένα ζεύγος με τριφασική γεννήτρια 15kVA το οποίο λειτουργεί και τροφοδοτεί και ένα μονοφασικό κλιματιστικό με ρεύμα λειτουργίας 12Α και ρεύμα εκκίνησης 40Α. Έχουμε κολήσει και το αφεντικό δεν αλλάζει τίποτα από τα δύο. Οι υπόλοιπες καταναλώσεις είναι και αυτές μονοφασικές ισοκαταναμημένες και με ισχύ περίπου 3kW.
Το πρόβλημα είναι ότι όταν πάει να ξεκινήσει ο συμπιεστής του κλιματιστικού το ζεύγος-όπως είναι και λόγικό-σβήνει.

Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ότι να αποφύγουμε αυτήν την κατάσταση;
ρελε φορτιου με χρονικο .... μολις ξεκινα το μηχανημα να κλεινει 2 μεγαλες καταναλωσεις..... και το εφτιαξες ... απλα δεν ξερω για τι χωρο προκειτε ... σπιτι η βιομηχανια