PDA

Επιστροφή στο Forum : Inverter



tsagas
25-02-10, 15:43
Γεια παιδια.
Θελω να ρωτησω το εξης:
Μπορει να συνδεθει κινητηρας μονοφασικος 240V AC σε inverter που βγαζει τριφασικο 240V AC

FILMAN
25-02-10, 17:23
Γεια παιδια.
Θελω να ρωτησω το εξης:
Μπορει να συνδεθει κινητηρας μονοφασικος 240V AC σε inverter που βγαζει τριφασικο 240V AC
Ναι και όχι. Βασκά ναι. Αν όμως το inverter ελέγχει τα ρεύματα εξόδου του, και δει ρεύμα μόνο στα δυο καλώδια και όχι στο τρίτο, ίσως διακόψει τη λειτουργία του. Επίσης αν ο κινητήρας που θες να τροφοδοτήσεις είναι ασύγχρονος με πυκνωτή εκκινήσεως ή λειτουργίας, πρέπει να ξέρεις ότι ο πυκνωτής αυτός είναι υπολογισμένος να δίνει φασική διαφορά 90 μοιρών στη βοηθητική περιέλιξη σε συχνότητα 50 κύκλων μόνο. Άρα αν εσύ δίνεις στον κινητήρα διαφορετική συχνότητα, αυτός θα σου αποδίδει μειωμένη ιπποδύναμη ή δεν θα γυρνάει καν.

tsagas
04-03-10, 21:49
ok Filman σε ευχαριστώ!

nige
05-03-10, 21:40
ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 160A OIKONOMIKH TI MARKA KAI AN ΠΗΡΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΞΕΡΕΙ

CITRO
05-03-10, 23:22
Γεια παιδια.
Θελω να ρωτησω το εξης:
Μπορει να συνδεθει κινητηρας μονοφασικος 240V AC σε inverter που βγαζει τριφασικο 240V AC

Βασικά κοιτα το φυλλάδιο του κατασκευαστή αν μπορείς να φορτίσης μόνο τη μία φάση και πάρε ενα τηλ στο κατάστημα που το αγόρασες και κάνε και μια ερώτηση και εκει δωρεάν είναι

classic
11-03-10, 00:46
Ναι και όχι. Βασκά ναι. Αν όμως το inverter ελέγχει τα ρεύματα εξόδου του, και δει ρεύμα μόνο στα δυο καλώδια και όχι στο τρίτο, ίσως διακόψει τη λειτουργία του. Επίσης αν ο κινητήρας που θες να τροφοδοτήσεις είναι ασύγχρονος με πυκνωτή εκκινήσεως ή λειτουργίας, πρέπει να ξέρεις ότι ο πυκνωτής αυτός είναι υπολογισμένος να δίνει φασική διαφορά 90 μοιρών στη βοηθητική περιέλιξη σε συχνότητα 50 κύκλων μόνο. Άρα αν εσύ δίνεις στον κινητήρα διαφορετική συχνότητα, αυτός θα σου αποδίδει μειωμένη ιπποδύναμη ή δεν θα γυρνάει καν.

Θα το θεσω πιο απλα...
Εχω ενα κινητηρα βραχυκυκλωμενου δρομεα 500W (στον τορνο) και θελω να μειωσω τις στροφες του στο μισο. Ως γνωστο οι ασυγχρονοι κινητηρες περιστρεφονται με ταχυτητα που εξαρταται απο τη συχνοτητα και τα ζευγη πολων του τυλιγματος του στατη, και οχι απο την ταση τροφοδοσιας. ΕΡΩΤΗΣΗ. Τι κυκλωμα θα φτιαξω προκειμενου να παιξω με τις στροφες???
Προσωπικα εφτιαξα μερικα χωρις αποτελεσμα, αναμενω την προταση σας.
Φιλικα

FILMAN
15-03-10, 16:27
Θα το θεσω πιο απλα...
Εχω ενα κινητηρα βραχυκυκλωμενου δρομεα 500W (στον τορνο) και θελω να μειωσω τις στροφες του στο μισο. Ως γνωστο οι ασυγχρονοι κινητηρες περιστρεφονται με ταχυτητα που εξαρταται απο τη συχνοτητα και τα ζευγη πολων του τυλιγματος του στατη, και οχι απο την ταση τροφοδοσιας. ΕΡΩΤΗΣΗ. Τι κυκλωμα θα φτιαξω προκειμενου να παιξω με τις στροφες???
Προσωπικα εφτιαξα μερικα χωρις αποτελεσμα, αναμενω την προταση σας.
Φιλικα
Ο κινητήρας αυτός που λες είναι μονοφασικός;