PDA

Επιστροφή στο Forum : γεννητρια βενζινας



fm344
27-03-10, 14:29
καλησπερα.
εχω μια γεννητρια βενζινας.
εχει 2 μοναφασικες εξοδους και μια 3φ.
η 3φ ειναι 16Α
η 2 μοναφασικες πρεπει να ειναι περιπου 5Α.σωστα?
ψαχνω να βρω σχεδιο για εγκατασταση της γεννητριας σε πινακα.
που υπαρχει?
ευχαριστω:blush::blush:

FILMAN
29-03-10, 11:54
καλησπερα.
εχω μια γεννητρια βενζινας.
εχει 2 μοναφασικες εξοδους και μια 3φ.
η 3φ ειναι 16Α
η 2 μοναφασικες πρεπει να ειναι περιπου 5Α.σωστα?
( από που προκύπτει αυτό; )
ψαχνω να βρω σχεδιο για εγκατασταση της γεννητριας σε πινακα.
που υπαρχει?
ευχαριστω:blush::blush::001_smile:

fm344
29-03-10, 20:22
το οτι ειναι 5Α -το ειχα γραψη-με το εξης σκεπτικο.
οτι δεν δουλευει ενα μηχανιμα που ειναι στα 6,5Α.
αλλα σημερα το μετρισα με ΑMΡ και μου εδωσε 4,8Α ενδειξη.
αυτο που ψαχνω να βρω ειναι πως να συνδεσω την γεννητρια σε ενα πινακα εξωτερικο-οχι της υπαρχουσας εγκαταστασης-διοτι ειναι για εξοχικη κατοικια.

TeslaCoil
29-03-10, 21:09
το οτι ειναι 5Α -το ειχα γραψη-με το εξης σκεπτικο.
οτι δεν δουλευει ενα μηχανιμα που ειναι στα 6,5Α.
αλλα σημερα το μετρισα με ΑMΡ και μου εδωσε 4,8Α ενδειξη.
αυτο που ψαχνω να βρω ειναι πως να συνδεσω την γεννητρια σε ενα πινακα εξωτερικο-οχι της υπαρχουσας εγκαταστασης-διοτι ειναι για εξοχικη κατοικια.

Βασικά σκεψου τι ακριβως θελεις να κανεις
και γραψε μας, ετσι οπως τα λες δεν ξερουμε τι ακριβως θελεις να συνδεσεις , τι οχι και που

Ασπουμε λες να μπει σε πινακα , δηλαδη σε τι πινακα σπιτιου?
οταν κοβει η ΔΕΗ να δινει ταση , πως αυτοματα ή χειροκινητα?

Μετα λες εξωτερικα! οχι δηλαδη στο σπιτι

Οταν λες εχει μια τριφασικη και δυο μονοφασικές
αυτο συμαινει πως αν κανεις χρηση τις μονοφασικες με full ampere καταναλωση μπορεις να εχεις και την τριφασικη με ful ampere κατανάλωση??

Αν οχι που ειναι το ποιο λογικό , τότε γνωμη μου ειναι να παρεις την τριφασικη εξοδο
να βαλεις ενα Πιλαρ δηλαδη ενα κουτι IP67 που να παταει σε μια μεταλική βάση ή ξυλινη καλη βαση με κλειδακι ,
υπαρχουν μπριζες που ειναι μονομενες , για να μπουν σε τετια κουτια.
Μπορεις να τις βαλεις στο πινακακι απο το πλαϊ ανηγοντας τρυπες! είτε απο κάτω

λεπτομεριες αλλες δεν ξερω τι ακριβως θελεις να κανεις!!!
και που θα παει το κάθε τι!

mike_gr
29-03-10, 21:28
Απο οτι καταλαβα εχει πινακακι η γεννητρια σου με καλωδιο που μπορεις να τον βαλεις 2-3 μετρα μακρια,
τωρα θελεις να μαθεις απο τις πριζες του πινακα τις γεννητριας μεχρι τον κεντρικο πινακα σου πως θα συνδεσεις?

fm344
30-03-10, 13:51
καλησπερα.
η γεννητρια εχει 2 πριζες των 230v και 1 των 380v (και εξτρα 1 των 12v).
στις πριζες βαζω τα φις και περνω ρευμα.
(η γεννητρια δεν εχει δικο της καλωδιο)
η γεννητρια βρησκετε σε εξωχικο.δεν εχει παροχη ρευματος απο την ΔΕΗ.
αυτο που θελω να κανω ,ειναι ενα πινακα με ασφαλοδιακοπτες,που θα προστατευει τις συσκευες απο τυχον βραχυκυκλωμα.
λογικα η εγκατασταση θα πρεπει να γινει ,οπως θα γινονταν αν υπηρχε παραχη ρευματος.(δηλαδη,υποθετουμε πως η γεννητρια ειναι το ρευμα της ΔΕΗ που φτανει στον πινακα και απο εκει με ασφαλοδιακοπτες,δινουμε ρευμα σε πριζες σε διαφορα σημεια της οικιας)
σωστα?:001_huh:

FILMAN
30-03-10, 13:56
το οτι ειναι 5Α -το ειχα γραψη-με το εξης σκεπτικο.
οτι δεν δουλευει ενα μηχανιμα που ειναι στα 6,5Α.

Δεν το κατάλαβα αυτό...

αλλα σημερα το μετρισα με ΑMΡ και μου εδωσε 4,8Α ενδειξη.

Με τι φορτίο έκανες την αμπερομέτρηση;

αυτο που ψαχνω να βρω ειναι πως να συνδεσω την γεννητρια σε ενα πινακα εξωτερικο-οχι της υπαρχουσας εγκαταστασης-διοτι ειναι για εξοχικη κατοικια.
:001_huh:...................

FILMAN
30-03-10, 13:57
καλησπερα.
η γεννητρια εχει 2 πριζες των 230v και 1 των 380v (και εξτρα 1 των 12v).
στις πριζες βαζω τα φις και περνω ρευμα.
(η γεννητρια δεν εχει δικο της καλωδιο)
η γεννητρια βρησκετε σε εξωχικο.δεν εχει παροχη ρευματος απο την ΔΕΗ.
αυτο που θελω να κανω ,ειναι ενα πινακα με ασφαλοδιακοπτες,που θα προστατευει τις συσκευες απο τυχον βραχυκυκλωμα.
λογικα η εγκατασταση θα πρεπει να γινει ,οπως θα γινονταν αν υπηρχε παραχη ρευματος.(δηλαδη,υποθετουμε πως η γεννητρια ειναι το ρευμα της ΔΕΗ που φτανει στον πινακα και απο εκει με ασφαλοδιακοπτες,δινουμε ρευμα σε πριζες σε διαφορα σημεια της οικιας)
σωστα?:001_huh:
Το σπίτι που λες δεν έχει ήδη πίνακα;

mike_gr
30-03-10, 19:46
Οπως λεει πολυ καλα ο Φιλιππος δεν υπαρχει ηδη πινακας κεντρικος?
συνδεσε εκει οπως θα ηταν συνδεμενη και η δεη.
Αν δεν υπαρχει πρεπει να κατασκευασεις εναν ακριβως οπως ολα τα σπιτια,και επιπλεν και κανα πινακακι ελεγχου της γεννητριας :wiink:

fm344
31-03-10, 08:14
καλημερα.
η μετριση εγινε ,με φορτιο,της συσκευης.
ο πινακας ελενχου της γεννητριας,να μπει πριν ,η,μετα απο τον κεντρικο πινακα?:001_huh:

FILMAN
31-03-10, 11:43
καλημερα.
η μετριση εγινε ,με φορτιο,της συσκευης. ( Ποιας συσκευής; )
ο πινακας ελενχου της γεννητριας,να μπει πριν ,η,μετα απο τον κεντρικο πινακα?:001_huh:
Αφού δεν υπάρχει ΔΕΗ, για ποιο πίνακα ελέγχου γεννήτριας μιλάμε;

mike_gr
31-03-10, 17:54
Βαλε καμμια φωτο,να δουμε τι και που θα το βαλεις