Kαλησπερα ηθελα να κανω μια ερωτηση
Αγορασα ενα ηλεκτρικο αλυσοπριονο 1900 watts και ειδα στο manual που λεει οτι το ελαχιστο παχος καλωδιου προεκτασης που επιτρεπεται να εχει να ειναι 3 χ 1.5 mm και οχι πανω απο 30 μετρα προεκταση.

Το θεμα ειναι οτι εγω θελω να κοβω στο χωριο και πιο μακρυα απο το σπιτι δηλαδη στα 50 -60 μετρα δεν θα εχω αυτην την δυνατοτητα ? η αν φτιαξω προεκταση 50-60 μετρα 3 χ 2.5 mm δεν θα εχω προβλημα απο την πτωση τασης να μου καψει το μοτερ ?

Και αυτο δηλαδη διατομη-μηκος προεκτασης vs φορτιο ισχυει και για μικροτερα μοτερ ? δηλαδη με ενα αλλο ηλεκτρικο εργαλειο 1000 watts θα εχω προβλημα στα 50-60 μετρα καλωδιο προεκτασης 3 χ 1.5 ? η λογο μικροτερης ισχυος ειναι εφικτο 50-60 μετρα 3 x 1.5 mm σε φορτιο 1000 watts ?

Eυχαριστω εκ των προτερων

GR_KYROS
23-04-10, 20:41
πρακτικά με 3Χ 2,5 οριακά δεν πρέπει να έχεις ιδιαίτερο πρόβλημα
όσο μεγαλύτερο φορτίο τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα πτώσης τάσης σε επέκταση καλωδίου.

blueriver
23-04-10, 20:49
Σε ευχαριστώ Βαγγέλη για την απαντηση
Αρα δηλαδη πιστευεις οτι αν εχω 60 μέτρα 3 χ 2.5 mm δεν θα εχει προβλημα το μοτέρ του αλυσοπρίονου 1900 watts απο την πτωση τασης ?

GR_KYROS
23-04-10, 21:02
με επιφύλαξη φίλε μου.:-k
εάν ήταν κάποια άλλη συσκευή δεν θα είχα αμφιβολία

προσωπικά για να είχα το κεφάλι μου ήσυχο θα έβαζα 3 Χ 4

GR_KYROS
23-04-10, 21:46
Θεωρητικά, και για να μην μας την πέσουν οι γνωστοί (φωστήρες)
το θέμα έχει ως εξής

Ο χαλκός έχει ειδική αγωγιμότητα ρ = 0,017241 Ω mm2/m στους 20οC.
Χάλκινος αγωγός μήκους 60μ * 2 = 120μ και διατομή S = 2,5 mm2 έχει αντίσταση :


R = 0,017241*120 / 2,5 = 0,827568 Ω




0,827568 Ω * 8,6Α = 7V πτώση τάσης.

blueriver
23-04-10, 22:52
Βαγγέλη και παλι ευχαριστω ,αλλα το καλωδιο προεκτασης θα ειναι 60 μετρα και οχι 120 μετρα, αρα η πτωση τασης θα ειναι 3,5 volt υποθέτω.
Αρα 60 μετρα προεκτασης με καλωδιο 3 χ 2,5 mm δεν θα εχω προβλημα,στα 1900 watts φορτιου.

xrhstosmp
23-04-10, 23:33
Φιλε βαγγελη μπορει η προεκταση να εχει μηκος 60μ ,ομως οι αγωγοι διαρρεονται απο ρευμα ειναι 2 οποτε τα μετρα βγαινουν 120 :001_smile:.
ο γενικος τυπος της πτωσης τασης για το μονοφασικο ειναι Δu= (ρ.L.I)/S oπου ρ ειδικη αντισταση (χαλκος 0.017κλπ) L μηκος αγωγων (στην περιπτωση μας 120μ ) Ι το ρευμα της γραμμης (8,6 το υπολογισε ο φιλος κυρος) και S η διατομη.
οποτε

ΔU = (0.17χ120χ8,6)/2,5 => ΔU =6,52ν
η επιτρεπομενη πτωση τασης ειναι 4% οποτε στα 230ν ειναι 9,2 ν
αρα η πτωση τασης με 2,5 προεκταση ειναι εντος οριων.

φιλε κυρο οι γνωστοι φωστηρες μαλλον σε αυτο το θεμα δεν ειχαν τιποτα να πουνε μιας και τα μανουαλ των κατασκευαστων υλικου δεν γραφουν τπτ περι πτωσης τασης:001_tt2:

nveli
23-04-10, 23:48
παίρνοντας τον ρόλο του φωστήρα, ζητώντας το manual για ενάμιση καρέ μέγιστο μήκος 30μ θεωρεί μέγιστη πτώση τάσης 2.5%, οπότε μπορεί και να μην λειτουργεί σωστά με δυομισάρι στα 60μ.
Αφήνοντας τον ρόλο νομίζω ότι θα λειτουργήσει έστω και με οριακή πτώση τάσης

GR_KYROS
24-04-10, 21:18
προφανώς ο Χρίστος απευθύνετε στον Γιάννη ο οποίος λανθασμένα νομίζει ότι στα 60 μ προέκταση έχει 60μ καλώδιο, ενώ είναι 120μ
κατά τα άλλα δεν διαφωνούμε , θεωρητικά 2,5 καλώδιο και οριακά είναι ok

καμιά άλλη άποψη από φωστήρα, παντογνώστη, όλα τα σφάζω και τα μαχαιρώνω....:001_smile:

FILMAN
26-04-10, 14:28
προφανώς ο Χρίστος απευθύνετε στον Γιάννη ο οποίος λανθασμένα νομίζει ότι στα 60 μ προέκταση έχει 60μ καλώδιο, ενώ είναι 120μ
κατά τα άλλα δεν διαφωνούμε , θεωρητικά 2,5 καλώδιο και οριακά είναι ok

καμιά άλλη άποψη από φωστήρα, παντογνώστη, όλα τα σφάζω και τα μαχαιρώνω....:001_smile:
Τσ τσ τσ τσ τσ τσ...

panosfm
26-04-10, 14:40
τα μοτερ τραβανε πολυ περισσοτερο ρευμα στην εκκινηση απο οτι στην διαρκεια της λειτουργιας . Νομιζω οτι και με 3χ 2,5 καλωδιο δεν θα εχεις προβλημα ...

FILMAN
26-04-10, 14:48
τα μοτερ τραβανε πολυ περισσοτερο ρευμα στην εκκινηση απο οτι στην διαρκεια της λειτουργιας . Νομιζω οτι και με 3χ 2,5 καλωδιο δεν θα εχεις προβλημα ...
Μόνο το ρεύμα λειτουργίας είναι που μας ενδιαφέρει. Διότι όσο πιο πολύ περιορίζεται το ρεύμα εκκινήσεως, τόσο το καλύτερο.

blueriver
27-04-10, 16:53
Ευχαριστω ολους για τις απαντησεις σας.
Εχει δικιο ο Βαγγελης εγω ανεφερα για 60 μετρα ,μη γνωριζοντας οτι μετρουνται χ 2 .
Πολυ μου αρεσε η λεπτομερεια του Νικου (nveli) βαση manual δινει ανοχη 2,5 % στην πτωση τασης και οχι το γνωστο 4 % .Που αναφερει το manual οχι καλωδιο κατω απο 3 χ 1.5 mm και οχι προεκταση πανω απο 30 μέτρα.
Aπο οτι εκανα τις πραξεις στα 52 μετρα 3 χ 2.5 mm ειναι εντος του 2,5% η πτωση τασης ,στα 60 μετρα παει καπου κοντα στο 3 % αλλα οπως προειπατε οριακα θα δουλεψει.

ArtifexEfr
29-04-10, 20:30
Παΐδια να ρωτήσω και εγώ κάτι παρεμφερή,ένας φίλος έχει ένα sonar (για ψάρεμα)
και το λειτουργεί με μπαταρίες 4χ1,5volt,η συσκευή έχει 15 μέτρα καλώδιο,και θέλει να βάλει 30-35 μέτρα?θα δουλέψει?Τι πτώση τάσης θα έχει?θα πρέπει να αυξήσουμε την τάση ώστε να καταφέρει να λειτουργήσει? Δυστυχώς δεν γνωρίζω πολλά στοιχεία όπως watt η διατομή καλωδίου,κτλ αν χρειάζονται να τον ρωτήσω

Hatzitesla
29-04-10, 22:48
guys guys ...w8...w8....r u serious???.....u r talkin so much time 4 a single consumer....this is pathetic....u just see the diagramm in the gauge amperage analogy according to the power of your consumer and u r done....u may also go str8 forward figure it out from the formula du=2plI/s...thats all piece of cake...the problem is when you have multiple loads to supply...in that case you have to divide the allowed voltage drop with the cirquit's sub-divissions...say we got a distribution board...a sub distribution panel and our consumer....in that case we wont just say....ok we can go for 1% voltage drop(for linear loads) for the entire cirquit....but we will divide the voltage drop to each section of the cirquit...so it will be like 0,333 in each section if we got nothin else in the cirquitry...capito?...dont make me discuss about this single motor or sonar or wtv....its all on that simple formula....but if you got many loads and many panel boards then feel free to post...peace off :P