PDA

Επιστροφή στο Forum : Δευτερεύοντα σε σειρά



Dimi
23-04-10, 23:00
Καλησπέρα.
Έχω δύο ίδιους μετασχηματιστές με δευτερεύοντα 24V/5A.
Εάν συνδέσω τα δευτερεύοντα σε σειρά θα πάρω 48V/10A?
Ευχαριστώ για όποια απάντηση.

kx5
23-04-10, 23:32
48V/5A όχι 10.

tasosmos
23-04-10, 23:32
Οχι, θα παρεις 48V/5A αν τα βαλεις σε σειρα.

gep58
23-04-10, 23:34
Δημήτρη,
θα πάρεις 48V από άκρη σε άκρη με την προϋπόθεση ότι τα πρωτεύοντα καθώς και τα δευτερεύοντα τυλίγματα των μετ/στών θα πρέπει να συνδεθούν με τη σωστή φορά περιέληξης και το ρεύμα θα είναι 5Α.
Στην αντίθετη περίπτωση θα πάρεις 0V.

gep58

Dimi
24-04-10, 01:54
ΟΚ. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.

SakisMS
25-04-10, 00:23
gep58 ποιά είναι η σωστή φορά περιέλιξης σε μία τέτοια σύνδεση?
πως είναι δύνατον να πάρει 0 V?
υπάρχει πολικότητα στους μετασχηματιστές?

gep58
25-04-10, 01:04
Σάκη,
θα σου απαντήσω με το παρακάτω σχέδιο.
Αν δεν μπορείς να καταλάβεις κάτι το συζητάμε...

gep58

Γαληνίτης
25-04-10, 01:39
gep58 ποιά είναι η σωστή φορά περιέλιξης σε μία τέτοια σύνδεση?
πως είναι δύνατον να πάρει 0 V?
υπάρχει πολικότητα στους μετασχηματιστές?
Πρέπει οι δυό μετ/τές να συνδεθούν "εν φάσει". Αυτό το βίσκουμε εύκολα με το πολύμετρο (VAC). Συνδέοντας τα 2 πρωτεύοντα παράλληλα και τα δευτερεύοντα εν σειρά, αν μετρήσουμε διπλάσια τάση έχουν συνδεθεί σωστά (εν φάσει). Αλλιώς (τάση 0, σύνδεση σε "αντίφαση") απλά θα αντιστρέψουμε τη σύνδεση του δευτερεύοντος του ενός μετ/τή.

Ηλιας Α
25-04-10, 16:49
Καλημέρα
Αναμφίβολα δοθήκαν σωστές απαντήσεις για τον τρόπο εύρεσης της πολικότητας των μον Μ/Σ. για συνδ σειράς
Θα αναφέρω ώμος και άλλον ένα ο οποίος δεν βοηθά (*) τόσο πολύ στην σειρά αλλά στην παρ/λη σύνδεση που σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να τροφ/με τους Μ/Σ αν δεν είμαστε σίγουροι ότι έχουν συνδέσεις των δ/των είναι σωστές (**) για αυτόν ώμος εκτός από 1 βολ/τρο DC θα χρειαστούμε και 1 ωμόμ/τρο η εναλλακτικά 1 βολ/τρο DCκαι 1 πηγή DC.
Βλέπε συνημμένο.
(*) βοηθά ώμος στους μεγάλης ισχύος Μ/Σ που δεν είναι εύκολη η αντιμετάθεση των αγωγών - μπαρών στην προκειμένη περίπτωση -, αδυναμία τρ/σης των Μ/Σ με ον τάση κ.τ.λ.
(**) λάθος σύνδεση = βραχ/μα ‼‼ που αυτό μαζί με τα άλλα είχα γράψει (τότε) _-κ.α ενδεχομένως- είναι αιτίες των βραχ/των(***) , ορθή πολ/τα και περίπου ίδια τάση βραχ/σης των Μ/Σ , είναι απαραίτητες για τον παρ/σμό (****) των μονοφ/κων Μ/Σ.
.(***) για περσότερα για τα βραχ/τα βλέπε κατηγορία ηλεκ/για θέμα 45251 20-04-09
(****)Λέμε πως 2 η περ/ροι Μ/Σ είναι παρ/νοι όταν τα πρωτ παίρνουν από το αυτό
δίκτυο και τα δευτ/τα δίνουν στο αυτό δίκτυο.