Νέος στο forum και θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την διόρθωση cosφ σε φωτιστικά με λάμπες φθορίου. Πρόσφατα μέτρησα (με αμπεροτσιμπίδα) γραμμή που τροφοδοτεί 11 φωτιστικά φθορίου 2*36W και 2 φωτιστικά 1*36W. Επίσης στην ίδια γραμμή υπάρχει και ένας προβολέας HQI 150W. Το αποτέλεσμα τις μέτρησης ήταν περίπου 9A :confused1: (230V).Στην γραμμή δεν υπάρχει καμία άλλη κατανάλωση. Σε άλλη όμως γραμμή υπάρχουν 2 φωτεινές πινακίδες με 3 (60cm) και 6 (150cm) λάμπες φθορίου αντίστοιχα. Η παροχή είναι μονοφασική.
Θεωρητικά ,αν τα φορτία ήταν ωμικά ,θα έπρεπε να μετράμε περίπου 4,4A .Τώρα που μετράω σχεδόν 9A η διαφορά είναι όλη λόγο cosφ?
Υπάρχει κάποιος πίνακας που να μας δίνει το μέγεθος του πυκνωτή για την αντιστάθμιση (αναλόγως την λάμπα/λάμπες φθορίου)? Αν όχι πώς μπορούμε πρακτικά να υπολογίσουμε τον πυκνωτή? (Διαθέσιμα όργανα ένα πολύμετρο fluke http://www.fluke.nl/comx/show_produc...en&product=ELW (http://www.fluke.nl/comx/show_product.aspx?pid=31598&locale=gren&product=ELW)) Ευχαριστώ.
** Δεν γνωρίζω πού ακριβώς πρέπει να ποστάρω το συγκεκριμένο θέμα. Το ίδιο ερώτημα έχω ποστάρει και ως απάντηση στο '' Διόρθωση συνημιτόνου για μείωση λογαριασμού ΔΕΗ''. Παρακαλώ τους moderators να διαγράψουν όποιο από τα 2 πόστ νομίζουν.
Νέος στο forum και θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την διόρθωση cosφ σε φωτιστικά με λάμπες φθορίου. Πρόσφατα μέτρησα (με αμπεροτσιμπίδα) γραμμή που τροφοδοτεί 11 φωτιστικά φθορίου 2*36W και 2 φωτιστικά 1*36W. Επίσης στην ίδια γραμμή υπάρχει και ένας προβολέας HQI 150W. Το αποτέλεσμα τις μέτρησης ήταν περίπου 9A :confused1: (230V).Στην γραμμή δεν υπάρχει καμία άλλη κατανάλωση. Σε άλλη όμως γραμμή υπάρχουν 2 φωτεινές πινακίδες με 3 (60cm) και 6 (150cm) λάμπες φθορίου αντίστοιχα. Η παροχή είναι μονοφασική.
Θεωρητικά ,αν τα φορτία ήταν ωμικά ,θα έπρεπε να μετράμε περίπου 4,4A .Τώρα που μετράω σχεδόν 9A η διαφορά είναι όλη λόγο cosφ?
Υπάρχει κάποιος πίνακας που να μας δίνει το μέγεθος του πυκνωτή για την αντιστάθμιση (αναλόγως την λάμπα/λάμπες φθορίου)? Αν όχι πώς μπορούμε πρακτικά να υπολογίσουμε τον πυκνωτή? (Διαθέσιμα όργανα ένα πολύμετρο fluke http://www.fluke.nl/comx/show_produc...en&product=ELW (http://www.fluke.nl/comx/show_product.aspx?pid=31598&locale=gren&product=ELW)) Ευχαριστώ.
** Δεν γνωρίζω πού ακριβώς πρέπει να ποστάρω το συγκεκριμένο θέμα. Το ίδιο ερώτημα έχω ποστάρει και ως απάντηση στο '' Διόρθωση συνημιτόνου για μείωση λογαριασμού ΔΕΗ''. Παρακαλώ τους moderators να διαγράψουν όποιο από τα 2 πόστ νομίζουν.