PDA

Επιστροφή στο Forum : Πρόβλημα με διακόπτη εξωτερικού φωτιστικού



Vagelis_M
09-07-10, 13:54
Γεια σε όλους,

Πρόσφατα τοποθέτησα φωτιστικά στα μπαλκόνια του σπιτιού μου αλλά παρατήρησα ένα δεν άναβε, παρ'ότι όλα φαίνονταν φυσιολογικά. Τσεκάροντας με πολύμετρο την τάση στους διακόπτες παρατήρησα ότι ενώ στα υπόλοιπα έδειχνε 240V, στο τελευταίο η τάση ήταν 180V. Ο διακόπτης αυτός είναι διπλός και ανάβει κι ένα φως εσωτερικά. Η διαφορά τάσης για το εσωτερικό φωτιστικό είναι 240V αλλά για το εξωτερικό 180V. Που μπορεί να οφείλεται αυτό? Σημείωση: το κάθε φωτιστικό έχει τον δικό του διακόπτη

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

FILMAN
09-07-10, 17:09
Περίεργο... Γεφυρώνοντας τον διακόπτη με ένα καλώδιο τί γίνεται;

andrewsweet4
09-07-10, 17:17
μηπως ο ηλεκτρολογος εχει συνδεσει καταλαθος στον ιδιο διακοπτη δυο λαμπες σε σειρα? Επισης μπορει καταλαθος αντι να χρησιμοποιησε τον ουδετερο για επιστροφη, να εχει χρησιμοποιησει τη γειωση...

FILMAN
09-07-10, 17:23
μηπως ο ηλεκτρολογος εχει συνδεσει καταλαθος στον ιδιο διακοπτη δυο λαμπες σε σειρα? Επισης μπορει καταλαθος αντι να χρησιμοποιησε τον ουδετερο για επιστροφη, να εχει χρησιμοποιησει τη γειωση...Στην 1η περίπτωση θα είχαμε και δεύτερο προβληματικό φωτιστικό. Στη 2η το φως θα δούλευε κανονικά. Κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει.

Vagelis_M
09-07-10, 17:25
Πρόσφατα ο κουτρινάς κρέμασε κάτι κουρτινόξυλα, στα οποία οι τρύπες που έκανε βρίσκονται στο ύψος του κουτιού. Υπάρχει περίπτωση να έχει κόψει την επιστροφή και γι'άυτό να συμβαίνουν όλα αυτά?

FILMAN
09-07-10, 17:26
Αυτό το 180V που μέτρησες με παραξενεύει...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
09-07-10, 22:49
Δεν ξέρω που μέτρησες τα 180 volt είναι σφάλμα οργάνου εάν μέτρησες χωρίς κατανάλωση επάνω . τώρα στο φως που δεν ανέβη έχει δυο καλώδια εάν η εγκατάσταση είναι παλιά έχει ένα αγωγό γκρι και ένα μαύρο , άναψε όλους τους διακόπτες και μέτρα το γκρι του φωτιστικού που έχει πρόβλημα με το μαύρο του φωτιστικού που λειτουργεί έτσι θα τσεκάρεις τον ουδέτερο , μετά κάνε το αντίστροφο για να τσεκάρεις τι φάση . Μάλλον ώμος πρέπει να είναι η τρύπα από το κουρτινόξυλο . καλή επιτυχία

Αποστόλης1
09-07-10, 23:00
Χωρίς λάμπα τι τάση έχει?
Αν μπορείς από τις τρύπες να περάσεις δοκιμαστικό ή ακροδέκτη βολτομέτρου και βρεις τάση ....κατάλαβες.

Ηλιας Α
10-07-10, 10:01
Όπως και στο παρελθών έχω γράψει, το βολτόμετρο μερικές φορές μας ξεγελάει!,
στην περίπτωση που δεν υπάρχει φορτίο, μια λύση είναι να βάνομε φορτίο και ταυτόχρονα να κάνομε τη μέτρηση ή απλούστερα βάζομε για κατανάλωση ένα λαμπτήρα από την ένταση του φωτισμού και από άλλους παράγοντες , οδηγούμεθα σε πιθανά συμπεράσματα.

Αποστόλης1
10-07-10, 12:09
Το πιο πιθανό είναι να έχει κοπεί ο αγωγός και στο σημείο διακοπής να έχει δημιουργηθεί μια αντίσταση μερικών ΜΩ από τα ρινίσματα ή το καρβούνιασμα του μονωτικού και το όργανο να βλέπει διαιρέτη τάσης, γιαυτό και τα 180 Β