γεια σας παιδια θα ηθελα να ρωτησω αν ξρει καποιος να με βοηθειση
εγω στην χαλκιδηκη ενα εξοχικο που εχω προθλημα μα πτωση τασεως δηλδδη μολις αναψω κουζινα η οποιοα αλλη συσκευη τα φωτα χαμηλωνουν και οι συσκευες υπολειτουργουν(πχ στην κουζινα αναβεις το ματι και περιμενεις με τις ωρες να κανεις να ζεστανεις μια κατσαρολα νερο)τι πρεπει να κανω?

Pxelectric
15-08-10, 19:58
Γεια σου φίλε μου
Κατά όπως τα λες το πρόβλημα σου δείχνει να είναι κακή συνδεσμολογία η της παροχής στον πίνακα σου δηλαδή να μην είναι συνδεμένος ο ουδέτερος σωστά η ο ουδέτερος στην κολόνα της ΔΕΗ η κάποια διακλάδωση μέσα στην οικία . Όπως και να έχει θέλει άμεσο έλεγχο από εξειδικευμένο Ηλεκτροτεχνίτη γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να σου κάνει ζημιά τις συσκευές σου .

kalamaria
15-08-10, 22:46
ευχαριστω επηδη το προβλημα ειναι πολυ καιρο ειχα φερει ηλεκτρολογο και δεν βρηκε τιποτα θα κοιταχω στην χελωνα και στον πινακα αν δεν δω κατι θα καλεσω αλλο ηλεκτρολογο

klik
15-08-10, 23:39
Κάτι που συμβαίνει συνέχεια δεν είναι δυνατό να μην εντοπισθεί. Οι βλάβες φαντάσματα είναι δύσκολες.

Μετράς με το βολτόμετρο στον πίνακα με τις ασφάλειες (στην είσοδο) όταν ανάβει η κουζίνα και ελέγχεις την πτώση τάσης (πρέπει να είναι απο σχεδόν τίποτα έως λίγα βόλτ). Αν είναι μεγαλύτερη η πτώση, η βλάβη είναι πριν τον πίνακα (και μετράς στο προηγούμενο σημείο διανομής π.χ. χελώνα).

Αν η πτώση τάσης στην είσοδο του πίνακα είναι μικρή, τότε η βλάβη σου είναι μέσα ή μετά τον πίνακα.
Μετράς την έξοδο προς την κουζίνα και τα μπουάτ (αν χρειαστεί).

Λυκιδευς
15-08-10, 23:47
2-4% δεν ειναι η πτωση τασης;

kalamaria
16-08-10, 00:06
τι αλλο να πω τι μπορει να ειναι βαζεις στην κουζινα να τηγανισεις και το λαδι δεν ζεστενετε και το φως χαμηλο τραβιξα απο τον την χελωνα της δεη εξω καλωδιο και εδωσα κατευθηαν στην κουζινα και παλι τα ιδια!!!

Λυκιδευς
16-08-10, 00:08
κοιτα μηπως εχεις χαλαρες συνδεσεις!!!!

Damiano
16-08-10, 00:19
τι αλλο να πω τι μπορει να ειναι βαζεις στην κουζινα να τηγανισεις και το λαδι δεν ζεστενετε και το φως χαμηλο τραβιξα απο τον την χελωνα της δεη εξω καλωδιο και εδωσα κατευθηαν στην κουζινα και παλι τα ιδια!!!

Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό που έκανες και τι μπορεί να συμβεί;
! ! ! !
Γιατί δεν τραβάς μια "μπαλαντέζα" έως τον πλησιέστερο υποσταθμό (μετασχηματιστή) της ΔΕΗ;
Ίσως είναι καλλίτερα να βάλεις δικό σου μετασχηματιστή και να πάρεις από γραμμή μέσης τάσης!!!

silver
16-08-10, 00:46
Καλησπερα παιδια.Εμενα μου εχει τυχει παρομοια περιπτωση αλλα το προβλημα μου ηταν απο το εναεριο καλωδιο της ΔΕΗ που εφευγε απο την κολωνα και ερχοταν στο ρολοι της,Απο την πολυκαιρια και απο το κουνα-κουνα του αερα εκει που συνδεεται το καλωδιο του ρολογιου με τα συρματα της κολωνας ειχαν κοπει τα περισσοτερα συρματα του καλωδιου και μολις τραβαγα3-4 AMPER εψαχνα να βρω την ταση.Καλεσα την ΔΕΗ και το επισκευασε.

klik
16-08-10, 01:02
Απλά ο φίλος να φροντίσει να αφαιρέσει τα καλώδια που έβαλε (και δεν προστατεύονται απο ικανές ασφάλειες για τη διατομή/ΔΔΕ) μην τα πάρει χαμπάρι κανένας ΔΕΗτζής και τρέχει και δεν φτάνει...

Αν το πρόβλημα σου είναι στη χελώνα, πρέπει να καλέσεις ΔΕΗ

Ηλιας Α
16-08-10, 04:06
Γεια σου φίλε μου
Κατά όπως τα λες το πρόβλημα σου δείχνει να είναι κακή συνδεσμολογία η της παροχής στον πίνακα σου δηλαδή να μην είναι συνδεμένος ο ουδέτερος σωστά η ο ουδέτερος στην κολόνα της ΔΕΗ η κάποια διακλάδωση μέσα στην οικία . Όπως και να έχει θέλει άμεσο έλεγχο από εξειδικευμένο Ηλεκτροτεχνίτη γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να σου κάνει ζημιά τις συσκευές σου .

Φίλε Παναγιώτη
<<μπορεί ανά πάσα στιγμή να σου κάνει ζημιά τις συσκευές σου .>> είναι το λιγότερο δυνατόν, και μόνο βεβαίως για κινητήρες και ηλεκτρονικές συσκευές, το κυριότερο είναι –αν η πτώση τάσης δεν οφείλεται στο δίκτυο και ειδικότερα στον αγωγό τα φάσης –τότε η κανονική τάση – υπάρχουσα τάση εμφανίζεται στα μεταλλικά μέρη των ηλ συσκευών πχ κανονική τάση 230v - υπάρχουσα τάση 180 v 230v - 190 v = 40 v τα 40 v εμφανίζεται στις μεταλλικά μέρη των ηλ συσκευών

Ηλιας Α
16-08-10, 04:09
Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό που έκανες και τι μπορεί να συμβεί;
! ! ! !
Γιατί δεν τραβάς μια "μπαλαντέζα" έως τον πλησιέστερο υποσταθμό (μετασχηματιστή) της ΔΕΗ;
Ίσως είναι καλλίτερα να βάλεις δικό σου μετασχηματιστή και να πάρεις από γραμμή μέσης τάσης!!!

<<Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό που έκανες και τι μπορεί να συμβεί;>> ότι το χειρότερο!

Ηλιας Α
16-08-10, 04:12
Καλησπερα παιδια.Εμενα μου εχει τυχει παρομοια περιπτωση αλλα το προβλημα μου ηταν απο το εναεριο καλωδιο της ΔΕΗ που εφευγε απο την κολωνα και ερχοταν στο ρολοι της,Απο την πολυκαιρια και απο το κουνα-κουνα του αερα εκει που συνδεεται το καλωδιο του ρολογιου με τα συρματα της κολωνας ειχαν κοπει τα περισσοτερα συρματα του καλωδιου και μολις τραβαγα3-4 AMPER εψαχνα να βρω την ταση.Καλεσα την ΔΕΗ και το επισκευασε.

Η εγκατάστασή σου, με τη κατάλληλη τιμή της γείωση που πρέπει να έχει , έστω και κομμένο ουδέτερο σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε << μολις τραβαγα3-4 AMPER εψαχνα να βρω την ταση >>

stom
16-08-10, 11:27
Η εγκατάστασή σου, με τη κατάλληλη τιμή της γείωση που πρέπει να έχει , έστω και κομμένο ουδέτερο σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε << μολις τραβαγα3-4 AMPER εψαχνα να βρω την ταση >>

Αν το προβλημα ειναι στον αγωγο της φασης, μια χαρα πτωση τασεως θα ειχε, ακομα και με τελειο ουδετερο...

Οπως και να χει, δεν τραβαμε καλωδια κατευθειαν απο το ρολοι χωρις να τα προστατευσουμε με τις καταλληλες ασφαλειες.
Επισης οταν δεν εχουμε εμπειρια δεν κανουμε δραστικες αλλαγες.
Το προβλημα δειχνει να ειναι πριν απο το ρολοι της ΔΕΗ οποτε εκει πρεπει να απευθυνθεις.

kalamaria
16-08-10, 18:18
αυτο τ εκανα για δοκιμη την ιδια στιγμη το αφαιρεσα
θα καλεσω την ΔΕΗ για να το δει!!!

sakiselectronics
16-08-10, 20:28
Για σου Μπάμπη
Τα πάντα λύνονται με την λογική φίλε μου .
Θα σε παρακαλούσα να κάνης κάμπιες μετρήσεις .
Πρώτα – πρώτα στον πίνακα και μάλιστα πριν την γενική ασφάλεια,
Στο καλώδιο που έρχεται από το ρολόι .
Αυτό το καλώδιο είναι η ΦΑΣΗ . Πρόσεχε ιδιαίτερα.
Μεταξύ αυτού του καλωδίου και του ουδετέρου (πάνω δεξιά όλα τα μαζεμένα μπλε καλώδια) θα μετρήσεις την τάση . π.χ 227V η οιαδήποτε άλλη. Το πολύμτερο θα το αφήσεις επάνω στα καλώδια και θα ανάψεις την κουζίνα φούρνο και μάτια . Εάν η τάση πέσει μερικά βολτ όχι πάνω από 5,
τότε η παροχή του ρεύματος είναι εντάξει .Εάν η τάση πέσει παραπάνω και μάλιστα όσο ανάβεις μάτια τόσο πέφτει η τάση τότε έχεις πρόβλημα με την ΔΕΗ . Υπάρχει περίπτωση η τάση να πέσει κάτω από 200V.

Εάν όλα πάνε καλά και η τάση στην είσοδο του πινάκα είναι πάνω από 219V τότε θα πάρεις μέτρηση με την ίδια διαδικασία από την ασφάλεια της κουζίνας . Εάν το πρόβλημα είναι στον πινάκα και όχι στην ΔΕΗ τότε πρέπει να ελέγξεις τις καλωδιώσεις από τον πινάκα και μέσα για τυχών χαλαρές συνδέσεις ,- οξειδωμένες επαφές αφαλιών , οξυνόμενο άκρα καλωδίων . καλή επιτυχία .

Λυκιδευς
16-08-10, 21:09
Για σου Μπάμπη
Τα πάντα λύνονται με την λογική φίλε μου .
Θα σε παρακαλούσα να κάνης κάμπιες μετρήσεις .
Πρώτα – πρώτα στον πίνακα και μάλιστα πριν την γενική ασφάλεια,
Στο καλώδιο που έρχεται από το ρολόι .
Αυτό το καλώδιο είναι η ΦΑΣΗ . Πρόσεχε ιδιαίτερα.
Μεταξύ αυτού του καλωδίου και του ουδετέρου (πάνω δεξιά όλα τα μαζεμένα μπλε καλώδια) θα μετρήσεις την τάση . π.χ 227V η οιαδήποτε άλλη. Το πολύμτερο θα το αφήσεις επάνω στα καλώδια και θα ανάψεις την κουζίνα φούρνο και μάτια . Εάν η τάση πέσει μερικά βολτ όχι πάνω από 5,
τότε η παροχή του ρεύματος είναι εντάξει .Εάν η τάση πέσει παραπάνω και μάλιστα όσο ανάβεις μάτια τόσο πέφτει η τάση τότε έχεις πρόβλημα με την ΔΕΗ . Υπάρχει περίπτωση η τάση να πέσει κάτω από 200V.

Εάν όλα πάνε καλά και η τάση στην είσοδο του πινάκα είναι πάνω από 219V τότε θα πάρεις μέτρηση με την ίδια διαδικασία από την ασφάλεια της κουζίνας . Εάν το πρόβλημα είναι στον πινάκα και όχι στην ΔΕΗ τότε πρέπει να ελέγξεις τις καλωδιώσεις από τον πινάκα και μέσα για τυχών χαλαρές συνδέσεις ,- οξειδωμένες επαφές αφαλιών , οξυνόμενο άκρα καλωδίων . καλή επιτυχία .
Δεν νομιζω πως εχει μεγαλο νοημα να κατσει με ενα πολυμετρο να μετρησει την ταση γιατι πολυ απλα φωναζει την Δ.Ε.Η και τελειωνει ιστορια...κατα 99% ειναι δικο τους προβλημα...αν ηταν προβλημα της εγκαταστασης θα ηταν σε μια αντε δυο το πολυ τρεις γραμμες οχι σε ολη την εγκατασταση...

ipso
16-08-10, 21:48
Αν εισαι στο τέρμα μιας γραμμής υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.

Λυκιδευς
16-08-10, 21:53
Αν εισαι στο τέρμα μιας γραμμής υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.

οχι απαραιτητα αυτα που λεει ο σακης ειναι σωστα απλα πιστευω πως το θεμα ειναι της Δ.Ε.Η.
Αν δεν ειναι τελικα προβλημα της Δ.Ε.Η. τοτε μαλλον θα θελει ολοκληρωμενο επανελεγχο της Ε.Η.Ε. και αυτο γιατι ισως να εχει οτι ανεφερε ο Σακης...

kalamaria
17-08-10, 00:17
ετσι απο περιεργια θα το μετρισω πριν ερθει η ΔΕΗ για να δω
μολις το κανω θα σας ενημεροσω

Λυκιδευς
17-08-10, 00:21
ετσι απο περιεργια θα το μετρισω πριν ερθει η ΔΕΗ για να δω
μολις το κανω θα σας ενημεροσω

παρε τις απαραιτητες προφυλαξης πρωτα!!!

kalamaria
17-08-10, 19:02
ok ευχαριστω!!

Tolis-Sx
17-08-10, 20:05
ερωτηση ....μονοφασικη παροχη? την συρματωση στους τοιχους την εκανε ηλεκτρολογος? η ο μαστρομανωλης της κυριας που εισαστε γνωστοι?το ρολοι γιατι το ξεσφραγιζεις?εχεις αδειοδοτηση απο την ΔΕΗ?μηπως η παροχη απο γνωμονα σε πινακα ειναι με οτι καλωδιο βρηκε στην αποθηκη του ο ηλεκτρολογος?μηπως στην συνδεσμολογια της κουζινας λειπει καποιος ουδετερος?ξερεις εκει στο κυτιο συνδεσεων....η κατι δεν συνδεθηκε σωστα?συμβαινει μονο με την κουζινα?η και με καποια αλλη ενεργοβορα συσκευη?πχ θερμοσιφωνο....εχω δει πινακες εξοχικων να εχουν παροχη κατω απο 6 τετρ χιλ....ειναι τα παρανομα χτισιματα και αλλες καλυβες που εχουν κανει την Χαλκιδικη πορτ ντε λο......αυτα αν δεν ειναι απο εσωτ εγκατασταση τοτε σιγουρα ειναι η επιστροφη ουδετερου απο γνομωνα σε κολονα...δλδ κακη συνδεση στα εναερια....καλεις την ΔΕΗ και ελενχει την παροχη μεχρι το ρολοι....απο κει και μετα καλεις διπλωματουχο ηλεκτρολογο...και οχι τον καθε τυχαρπαστο...

kalamaria
17-08-10, 23:40
εχει κανονικα αδεια και τα καλοδια τα εβαλε μαστορας ηλεκτρολογος παρα απο αυτο εχω φερει πριν κανενα χρονο ηλεκτρολογο να το δει και τα βρηκε ολα καλα αλλα το προβλημα προβλημα
θα φωναξω την ΔΕΗ να δω τη θα με πει?

Λυκιδευς
18-08-10, 12:21
εχει κανονικα αδεια και τα καλοδια τα εβαλε μαστορας ηλεκτρολογος παρα απο αυτο εχω φερει πριν κανενα χρονο ηλεκτρολογο να το δει και τα βρηκε ολα καλα αλλα το προβλημα προβλημα
θα φωναξω την ΔΕΗ να δω τη θα με πει?

ναι φωναξεις την Δ.Ε.Η. και τελειωνει η ιστορια!!!

Ηλιας Α
18-08-10, 13:45
[QUOTE=stom;381905]Αν το προβλημα ειναι στον αγωγο της φασης, μια χαρα πτωση τασεως θα ειχε, ακομα και με τελειο ουδετερο...
Προς stom

<<Αν το προβλημα ειναι στον αγωγο της φασης, μια χαρα πτωση τασεως θα ειχε, ακομα και με τελειο ουδετερο...>>
Δεν το <<έπιασα >> αυτό, μπορείς να γίνεις ποιο σαφής: