PDA

Επιστροφή στο Forum : rev13 θερμοστατης siemens προβλημα με συνδεσμολογια



thespyros
01-09-10, 01:16
ειχα ενα ολυμπια ελεκτρονικσ ειχε κανονκα 3 καλωδια ,,και εβαλα ενα siemsns rev 13 to opio εχει για 2 επαφεσ καπου μπρεδευτηκατι γινετε..δεν θελει ουδετρεο γιατι λειτουργει με μπαταριες>??

ΠΕΤΡΟΣ Κ.
01-09-10, 14:25
Ο ουδέτερος δεν χρειάζεται να συνδεθεί. Ο εν λόγω θερμοστάτης έχει μπαταριά για την τροφοδοσία του.

Panoss
01-09-10, 16:16
Siemens? Λάδωσέ τον!χαχα
(ντάξει, πλάκα κάνω).

Venturer1975
30-12-11, 10:46
Καλημέρα και χρόνια πολλά.
αντιμετωπιζω ένα θέμα με τον θερμοστατη. Στο manual έχει φωτογραφία τα καλώδια να συνδέονται στις 2 τέρμα δεξιά θέσεις επάνω στο θερμοστατη, αλλα τα γράμματα επάνω στη βάση του θερμοστατη έχουν άλλη σειρά. L L1 L2. Τα συνέδεσα και έτσι και αλλιώς αλλα δεν έχω καταλάβει τελικά ποια τοποθέτηση να κρατησω.
σήμερα έχω τάση στην πρώτη θέση και επιστροφή στην δεύτερη, όχι δηλαδή όπως στην εικόνα που δείχνει το manual αλλα σύμφωνα με αυτο που έχει πάνω η βάση σαν αναφορά.
Μπορει κάποιος να βοηθήσει?

thespyros
31-12-11, 21:57
Eykolo einai

Venturer1975
01-01-12, 14:00
Μπορεί να βοηθήσει κάποιος ; :biggrin:

picdev
01-01-12, 14:12
αν δεις τις οδηγίες αναφαίρει οτι το L1 είναι normal open και το L2 normal close

normal open=το κύκλωμα δεν διαρρέεται απο ρεύμα όταν ο θερμοστάτης είναι off

normal close= το κύκλωμα διαρρέεται απο ρεύμα όταν ο θερμοστάτης είναι off

το L1 και L θα συνδέσεις εσύ