PDA

Επιστροφή στο Forum : ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Συστημα μέτρηση στάθμης δεξαμενής υγρών.



Stergios_[.gr]
11-09-10, 18:13
Με αφορμή το θέμα "Σένσορας για ογκομέτρηση υγρών (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=52188)" μου γεννήθηκε η απορία για τους πιθανούς τρόπους κατασκευής ενός οικονομικού συστήματος μέτρησης στάθμης υγρών σε δεξαμενές. Αρχίζω λοιπόν αυτό το θέμα, με στόχο να συζητηθούν εδώ προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό.. Αν καταλήξει κάπου αυτή η προσπάθεια, προτείνω να το "ανεβάσουμε" στον τομέα Παρουσίασης κατασκευών..

Κάθε άποψη δεκτή!

Ορίστε οι δικές μου προτάσεις:

Ψηφιακοί αισθητήρες:
Ζεύγη καλωδίων σε 10 θέσεις σε ανάλογο βάθος μέσα στην δεξαμενή, όταν έρθουν σε επαφή, βραχυκυκλώνουν και έτσι αναγνωρίζεται η στάθμη του υγρού. Το κάθε ένα από τα ζεύγη καλωδίων είναι συνδεδεμένα στην γείωση του κυκλώματος και σε 1 πιν ενός μικροελεγκτή.
Σύστημα floater με ποτενσιόμετρο:
Στην επιφάνεια του υγρού επιπλέει φελλός, δεμένος με πετονιά σε πολύστροφο ποτενσιόμετρο. Όσο χαμηλώνει η στάθμη του υγρού, τόσο ξετυλίγεται η πετονιά, οπότε τόσο αλλάζει η αντίσταση του ποτενσιόμετρου. Η ένδειξη διαβάζεται από μικροελεγκτή.
Σύστημα μέτρησης στάθμης με υπέρηχους:
Στην κορυφή της δεξαμενής τοποθετείται ένα module μέτρησης απόστασης με υπέρηχους, το οποίο μετράει την απόσταση της οροφής της δεξαμενής από την επιφάνεια του νερού. (Αντανακλάται όμως ο υπέρηχος από το νερό??)
Αισθητήρας Πίεσης:
Αισθητήρας πίεσης βυθισμένος στον πάτο της δεξαμενής, θα δίνει την πίεση του νερού εκεί, και επομένως το ύψος της στάθμης. (Μπορεί να χρειαστεί και αισθητήρας θερμοκρασίας). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί διαφορικός αισθητήρας (ατμοσφ. πίεσης - πίεσης νερού, όπως στο παράδειγμα του th_shak (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=52188&p=383844&viewfull=1#post383844)).

Με συγχωρείτε για την εμμονή μου με τους μΕ, αλλά είναι πολύ καλή ευκαιρία για να μάθω να τους δουλεύω..

Αυτά από εμένα, περιμένω προτάσεις/ιδέες..
Ευχαριστώ!

GR_KYROS
11-09-10, 19:18
Στέργιε για οικονομικό κύκλωμα θα πρέπει πρώτα να διαχωρίσουμε τους μετρητές για νερό, από τους μετρητές καυσίμων.
για νερό η πρώτη πρόταση είναι οικονομική (παραθέτω ένα σχετικό σχέδιο)
και εδώ (http://webx.dk/oz2cpu/waterpump/water.htm) ένας ταλαίπωρος που προσπαθεί φιλότιμα.
για καύσιμο το επόμενο σχέδιο βασίζετε σε χωρητικό αισθητήρα.
γενικά για καύσιμα οι αισθητήρες είναι ακριβοί και έχω, την άποψη ότι συμφέρουν καλύτερα τα έτοιμα συστήματα.
για μΕ δεν θα μπορέσω να σε εξυπηρετήσω, διότι είμαι αλλεργικός με παρόμοιες κατασκευές.:001_smile:

Stergios_[.gr]
11-09-10, 19:33
Στα καύσιμα υπάρχει πρόβλημα αν είναι συνδεδεμένα με την γείωση Βαγγέλη? Έχεις προσωπική εμπειρία? Ρωτάω γιατί η επόμενη ερώτηση είναι η "οξείδωση"!
ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες...
Για την χωρητικότητα, θα πρέπει να ντύσω ολόκληρες τις πλευρές με μεταλλικές επιφάνειες???? Δεν δίνει λεπτομέρειες για την κατασκευή του probe...

GR_KYROS
11-09-10, 23:28
Σε καύσιμα δεν ρισκάρεις τίποτα άλλο από αισθητήρια χωρητικότητας, υπερήχων, υπέρυθρων, λέιζερ, και γενικά αισθητήρα που δεν έχουν άμεση ηλεκτρική επαφή με το καύσιμο.
απλή λύσει είναι το φλοτέρ σε συνδυασμό με ποτενσιόμετρο.
για τα ειδικά probe μην ψάχνεσαι, εκεί πας εμπόριο.

colt3003
12-09-10, 01:39
Καλησπέρα
στην δική μου προσπάθεια να ελέγχω τη στάθμη της δεξαμενής ομβρίων, κατέληξα σε ένα κύκλωμα που οι αισθητήρες είναι διακόπτες υδραργύρου μέσα σε μικρά πλαστικά μπουκαλια σφραγισμένα με σιλικόνη τοποθετημένοι ανα διαστήματα των 30 εκ. (καθώς η δεξαμενή είναι κυλινδρική γνωρίζοντας το ύψος και τη δίαμετρο εύκολα βρίσκω τον όγκο του νερού που δείχνει ή κάθε στάθμη) τα 8 ζεύγη καλωδίών πηγαίνουν σε ένα max232 (αν θυμάμαι καλά) το οποίο οδηγεί 8 led αντίστοιχα.

Stergios_[.gr]
12-09-10, 02:42
Σπύρο, μήπως θυμάσαι κάτι λάθος..? ΜΑΧ232 και οδήγηση LED, δεν μπορώ να το φανταστώ...


Βαγγέλη, αν έχω το ποτενσιόμετρο μέσα σε περιβάλλον με τόση υγρασία, δεν θα έχω πρόβλημα?

tiger135
12-09-10, 02:48
Στεργιε αν θέλεις ριξε μια ματιά εδώ, για να πάρεις μιά ιδέα πως μπορεί να ειναι κατασκευασμένος ο χωρητικός αισθητηρας(πυκνωτής εν προκειμένω) για την μέτρηση καυσίμων. /www.rst-engr.com/kitplanes/KP0006/KP0006.htm

GR_KYROS
12-09-10, 21:46
δες μερικές ακόμα ενδιαφέροντες διευθύνσεις για το θέμα
http://www.wemausa.com/tank_sensors/tank_level_sensors.htm#Fuel_Water_Tank_Sensors

http://www.airforums.com/forums/f443/tank-monitor-replacement-digital-58532.html

http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/electrodelessh20mon1.htm

http://www.extremecircuits.net/2009/12/water-level-indicator-circuit-schematic.html

colt3003
13-09-10, 03:08
Καλημέρα
Βαγγέλη τελικά είχες δίκιο Αντι για ΜΑΧ 232 που ανέφερα χρησιμοποίησα 2 LM 324 (8 τελεστικοί ένας για κάθε αισθητήρα) το κύκλωμα το βρήκα σε ένα διπλό τεύχος του Ελέκτορ