Επιστροφή στο Forum : Τι γίνεται αν ενώσω 2 καλώδια 220Volt?



nobig
27-10-10, 16:18
http://www.lucidchart.com/publicSegments/view/4cc8188d-7b90-4d30-b44f-637c0afcbe04

Έξοδος απο inverter 220 Volt έξοδος απο δίκτυο 220 Volt.

Τι γίνεται αν υπάρχει overlap στους χρόνους ανοίγματος των ρελέ; Με προβληματίζει το γεγονός ότι ο inverter με το δίκτυο θα έχουν διαφορά φάσης.

2 ερωτήσεις τι γίνεται αν ενωθούν και τα 2 220 με διαφορά φάσης και χωρίς διαφορά

georgz
27-10-10, 17:05
http://www.youtube.com/watch?v=9pgXQaVPBiA

Τόσο απλό...

GeorgeVita
27-10-10, 17:51
Μάλλον ψάξε να βρείς κυκλώματα από on-line inverters ή κάνε τον έλεγχο με ένα ρελέ.


[off topic] όπου δεν ήταν ο Φαίδων αλλά ο Νεόφυτος όπως τον παρουσιάζει εδώ (http://webtv.antenna.gr/webtv/watch?cid=qcy4x_phxhfo=) ο 'master-chef (http://en.wikipedia.org/wiki/Uri_Geller)'[/off topic]

Λυκιδευς
27-10-10, 20:38
http://www.lucidchart.com/publicSegments/view/4cc8188d-7b90-4d30-b44f-637c0afcbe04

Έξοδος απο inverter 220 Volt έξοδος απο δίκτυο 220 Volt.

Τι γίνεται αν υπάρχει overlap στους χρόνους ανοίγματος των ρελέ; Με προβληματίζει το γεγονός ότι ο inverter με το δίκτυο θα έχουν διαφορά φάσης.

2 ερωτήσεις τι γίνεται αν ενωθούν και τα 2 220 με διαφορά φάσης και χωρίς διαφορά

για ποιο λογο να θες να το κανεις αυτο;θα δουλευει ταυτοχρονα το inverter με το δικτυο;

GeorgeVita
27-10-10, 21:01
για ποιο λόγο να θες να το κάνεις αυτό; Θα δουλεύει ταυτόχρονα το inverter με το δίκτυο;Εννοεί την πιθανότητα συνύπαρξης τάσης λόγω καθυστέρησης στην επαναφορά. Αυτό δεν θα συμβεί αν χρησιμοποιήσει ένα μεταγωγικό ρελέ.
G

Λυκιδευς
27-10-10, 21:14
Εννοεί την πιθανότητα συνύπαρξης τάσης λόγω καθυστέρησης στην επαναφορά. Αυτό δεν θα συμβεί αν χρησιμοποιήσει ένα μεταγωγικό ρελέ.
G

α δηλαδη απο ενα αυτονομο συστημα να μεταβαινει στην τροφοδοσια της δεη και αντιστροφα...αν ειναι ετσι ενα τετοιου ειδους ρελε θελει

nobig
09-11-10, 11:21
Η ιδέα της ταυτόχρονης μεταγωγής για μερικά msec είναι γιατί θα χρησιμοποιηθεί λάμπα ατμών υδραργύρου και δεν θέλουμε να πέσει η τάση για να περιμένουμε πότε θα κρυώσει η λάμπα ώστε να ξανανάψει. Για δώστε λεπτομέρειες για τα μεταγωγικά ρελέ, σε τι διαφέρουν απο τα απλά;

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε απο την δεή και τα δύο καλώδια οπότε έχουμε ίδια φάση, αν ενώσω τις δύο φάσεις τι γίνεται;

safetec
12-11-10, 20:29
βραχηκηκλωμα και θα καει η εξοδος του ινβερτερ

www.safetec.gr

safetec
12-11-10, 20:30
http://www.lucidchart.com/publicSegments/view/4cc8188d-7b90-4d30-b44f-637c0afcbe04

Έξοδος απο inverter 220 Volt έξοδος απο δίκτυο 220 Volt.

Τι γίνεται αν υπάρχει overlap στους χρόνους ανοίγματος των ρελέ; Με προβληματίζει το γεγονός ότι ο inverter με το δίκτυο θα έχουν διαφορά φάσης.

2 ερωτήσεις τι γίνεται αν ενωθούν και τα 2 220 με διαφορά φάσης και χωρίς διαφορά

βραχηκηκλωμα και θα καει η εξωδος του ινβερτερ

safetec
12-11-10, 20:36
Μάλλον ψάξε να βρείς κυκλώματα από on-line inverters ή κάνε τον έλεγχο με ένα ρελέ.


[off topic] όπου δεν ήταν ο Φαίδων αλλά ο Νεόφυτος όπως τον παρουσιάζει εδώ (http://webtv.antenna.gr/webtv/watch?cid=qcy4x_phxhfo=) ο 'master-chef (http://en.wikipedia.org/wiki/Uri_Geller)'[/off topic]

οτι ρελλε και να βαλει δεν θα καταφερει να κανει σοστη μεταγωγη και υπαρχη περιπτοση αν εινε pc απο την γρηγορη μεταγωγη απο δεη σε ινβερτερ να καψει τα ιλεκτρολικα η να καρφωσει δισκος αν μιλαμε για pc θα πρεπει να κλησεις και μετα να ξαναανιξεις

τα ups εχουν αρχηκα ενα ινβερτερ και θιριστορ η μεταγωγη εινετε πολυ ομαλα και σε δεκατα του δεπτερορεπτου με ρελλε δεν επιτηνχανετε αυτο και καλο θα εινε να μην πεζεις με αυτα γιατι μπορει να κοστησει αρκετα χρηματα μια πιθανη επιδιορθοση συσκευης απο λαθος ταση τροφοδοσιας

δεν προτηνετε

GeorgeVita
12-11-10, 21:05
ότι ρελέ και να βάλει δεν θα καταφέρει να κάνει σωστή μεταγωγή ...
Πρέπει να έχεις δίκιο, γιατί τη στιγμή της μεταγωγής η στιγμιαία τάση θα είναι σε διαφορετική/τυχαία φάση.
G.

FILMAN
19-11-10, 15:47
Πολύ περισσότερο δεν προτείνεται να δίνουμε απαντήσεις όταν είμεθα άσχετοι... Θέλω να δω ένα κύκλωμα UPS που "η μεταγωγή να γίνεται πολύ ομαλά και σε δέκατα του δευτερολέπτου με θυρίστορ αντί για ρελέ" και ύστερα μπορώ να πεθάνω ευτυχισμένος...

safetec
21-11-10, 02:29
Πολύ περισσότερο δεν προτείνεται να δίνουμε απαντήσεις όταν είμεθα άσχετοι... Θέλω να δω ένα κύκλωμα UPS που "η μεταγωγή να γίνεται πολύ ομαλά και σε δέκατα του δευτερολέπτου με θυρίστορ αντί για ρελέ" και ύστερα μπορώ να πεθάνω ευτυχισμένος...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΣΗΜΦΩΝΩ

τα UPS που περνουν την ταση της δεη την μετρατρεπουν σε συνεχες την αποθικευουν στης ματαριες τους περουν την ταση απο της μπαταριες τους και με ινβερτερ την μετατρεπουν παλι σε 220 οταν κοβετε η ταση του δικτιου τραβανε ρευματα μονο απο της μπαταριες χωρις πλεων να φωρτιζοντε οι μπαταριες και για αυτο καποια στηγμη μενουν !!!

επισεις τα σοβαρα ups εχουν επιτηρητη τασης που αν η ταση του δικτιου δεν εινε η καταληλη την κοβουν και απλα τροφωδοτουν φωρτια απο της μπαταριες τους για οσο αυτες αντεξουν ... και δεν περνουν ειδοσο για φωρτηση μπαταριων αν δεν επανελθει η σοστη ταση και η σωστη συχνοτητα ( σε περιτωση που τροφοδοτουντε απο ρευματα παιδιων αναγκης - γενητριας )

αυτα εινε τα γνωστα ups που λεγοντε on line

και πλεων ολλα εινε online παλια δεν ηταν εκοβε και ξαναεδινε απο της μπαταριες του

thomasskoy
21-11-10, 10:13
Συμφωνω απολυτα!!! παρε ενα συνχρονο ups να κανες την δουλεια σου ασφσλες και σιγουρα.

plouf
21-11-10, 15:25
αυτα εινε τα γνωστα ups που λεγοντε on line

και πλεων ολλα εινε online παλια δεν ηταν εκοβε και ξαναεδινε απο της μπαταριες του

ΔΕΝ ειναι όλα ... (μαλον σεδον κανενα) τα ποιο πολλα εινα line-interactive που είναι το αμεσως καλυτερο απο online

despotas
13-02-11, 12:09
ΚΑΝΤΟ ΜΕ ΡΕΛΕ ΜΕΤΑΓΩΓΉΣ ΑΛΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΝΑ UPS ΟΠΟΤΕ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΛΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΜΑΛΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ UPS.

ΤΟ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ...

ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΡΕΛΕ ΠΟΥ ΟΠΛΙΖΕΙ ΣΤΑ 12 V ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΠΕΣΕΙ Η ΤΑΣΕΙ (ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ) ΠΕΦΤΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΕΧΩ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ UPS ( ΤΟ INVERTER MOY ΕΙΝΑΙ 1500W ΓΙΑ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟ UPS ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΟ SERVER ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΗΣΕΙ ΕΝΑ HOTSPOT.........

Nemmesis
14-02-11, 00:14
οτι ρελλε και να βαλει δεν θα καταφερει να κανει σοστη μεταγωγη και υπαρχη περιπτοση αν εινε pc απο την γρηγορη μεταγωγη απο δεη σε ινβερτερ να καψει τα ιλεκτρολικα η να καρφωσει δισκος αν μιλαμε για pc θα πρεπει να κλησεις και μετα να ξαναανιξεις

πως ακριβως θα καψει τα ηλεκτρονικα του pc? αφου απο το πρωτο κιολας σταδιο ανορθονεται και δινεται σε πυκνωτη η ταση αρα χανεται καθε παραξενια στην μορφη της τασης ... ξερεις πως δουλευει το τροφοδοτικο των pc για να μπορεις να πεις αυτα που λες??

τα ups εχουν αρχηκα ενα ινβερτερ και θιριστορ η μεταγωγη εινετε πολυ ομαλα και σε δεκατα του δεπτερορεπτου με ρελλε δεν επιτηνχανετε αυτο και καλο θα εινε να μην πεζεις με αυτα γιατι μπορει να κοστησει αρκετα χρηματα μια πιθανη επιδιορθοση συσκευης απο λαθος ταση τροφοδοσιας.... το πως ακριβως θα κα

δεν προτηνετε
σε λιγο θα μας πεις οτι θελουν και true sine inverter...

το 80% με ρελε κανει την αλλαγη... ειδικα με θιριστορ στην μεταγωγη υπαρχει κανενα? (θελω να μου απαντησει καποιος που πραγματικα ξερει)
επισης τα παλμοτροφοδοτικα ειναι πολυ ανεκτικα οτι αφορα στην μορφη της τασης που περνουν... ητε τερταγωνο ητε τριγωνο ητε τραπεζιο ητε 50hz ητε 100hz τους δωσεις αυτα μια χαρα δουλευουν...

lepouras
14-02-11, 01:15
να πω και εγώ την αφελή μου απάντηση. Γιατί δεν βάζεις ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές που είναι για άμεση επανεναυση ιδικά για τέτοια δουλεία? αν θυμάμαι καλά στον κατάλογο της OSRAM είχα δει.