PDA

Επιστροφή στο Forum : συνδεση inverter



steeve
05-12-10, 13:24
γεια χαρα σε ολους.ηθελα μια βοηθεια σχετικα με το ποτε συνδεουμε ενα μοτερ σε αστερα η τριγωνο σε ενα inverter.τι ειναι αυτο που πρεπει να ελεγχουμε?πχ ειδα ενα μοτερ με ταμπελακι αστερα 380v και στο inverter ηταν συνδεμενο τριγωνο.δηλαδη σε συνδεση χωρις inverter θα το βαλουμε σε αστερα.....αν μπορει καποιος να βοηθησει.....ευχαριστω προκαταβολικα!

micalis
05-12-10, 20:12
Φιλε Σταυρο τι πολικη και τι φασικη ταση εχουν το μοτερ και το ιnverter?

steeve
05-12-10, 20:22
220V φασικη και 380V πολικη!

micalis
06-12-10, 19:44
Το inverter?

Λυκιδευς
06-12-10, 20:04
220V φασικη και 380V πολικη!

η ταση λειτουργιας μηπως ειναι απο 220 μεχρι 380;

makis.civ
06-12-10, 21:06
οι διακόπτες αστέρα/τριγώνου ξεκινάν τον κινητήρα με συνδεσμολογία αστέρα και αφού αναπτύξει οριακό αριθμό στροφών, γυρνάει ο διακ. σε θέση τριγώνου.
αυτό γίνεται για τον περιορισμό του ρεύματος εκκίνησης (γιατί στην σύνδεση αστέρα ο κινητήρας δέχεται την φασική και στην τριγώνου την πολική τάση)
με χρήση inverter συνδέονται κατ΄ευθείαν στην έξοδο του inverter τα έξι άκρα του κινητήρα χωρίς καμία άλλη εξωτερική 'τροποποίηση'.

το inverter αναλαμβάνει την ομαλή εκκίνηση του κινητήρα.

safetec
08-12-10, 01:53
η ταση λειτουργιας μηπως ειναι απο 220 μεχρι 380;

οχι !!! οίνε η τάση που μπορούν να δεχτούν τα τυλίγματα του μοτέρ ανάλογος την συνδεσμολογία που επιλέγουμε !!!

το μοτέρ αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε σύνδεση αστέρα




σε εγκατάσταση που τροφοδοτείτε απο τάση 220/380 ο κινητήρας πρέπει να δε χετε τάση 380 βολτ σε σύνδεση τρίγωνο

στην προκείμενη περίπτωση θα πρέπει να αναγράφετε στην πινακίδα 380/660 η 380 τρίγωνο

αν στην πινακίδα αναγράφετε η τάση 220/380 συμπεράνει πως ο κινητήρας δε χετε τάση 220 σε τρίγωνο και 380 σε αστέρα στην περίπτωση αυτί δεν οίνε δυνατή η σύνδεση διακοπτόμουν αστέρα τρίγωνο γιατι η πολική μας τάση οίνε 380 βολτ και να συνδεθεί σε σύνδεση τρίγωνο ο κινητήρας μας θα καταστραφεί διοτι τα τυλίγματα του μοτέρ μας αντέχουν 220 βολτ τάση σε σύνδεση τρίγωνο και οχι 380 που του δίνουμε

οι κινητήρες 220/380 μόνο σε σύνδεση κατ αστέρα μπορούν να λυτουργισουν



επισεις επιτρέπετε σε υπογειο δικτιο της δεη η εκκηνηση κηνητηρα χωρις συστημα ομαλης εκκηνησεις εως 5 ηπους και σε εναεριο δικτιο 8.5 ηπους

Λυκιδευς
08-12-10, 10:48
Στο Inverter αναφερομουν και ρωτησα αν εχει ταση λειτουργιας 220 εως 380
Επισης απευθειας εκκινηση κανεις σε κινητηρες κατω απο 2,5 KW
Τα 5hp ειναι περισσοτερα απο 2,5

safetec
09-12-10, 02:35
δεν εχω ασχολιθει με ινβερτερ αλλα αυτο που ξερω εινε οτι δινουν προοδευτηκα ταση για ομαλη εκηνηση του κηνητηρα
σε καμια περιπτωση ωμως ο κηνητηρας σου δεν πρεπει να δουλεψει με 380 βολτα ταση τριγωνο
θα συνδεσεις σε αστερα και το ινβερτερ θα πρεπει να δινει ομαλα την ταση τον 380 βολτ στο μοτερ σου

τα βιβλια μου λενε 5 ιποι κανονικα τωρα τι να σου πω αλαξαν ????

θα κανεις συχνα εκκηνησεις ??

μιλαμε δηλ για 3500 βαττ περιπου

aris285
09-12-10, 08:47
οι διακόπτες αστέρα/τριγώνου ξεκινάν τον κινητήρα με συνδεσμολογία αστέρα και αφού αναπτύξει οριακό αριθμό στροφών, γυρνάει ο διακ. σε θέση τριγώνου.
αυτό γίνεται για τον περιορισμό του ρεύματος εκκίνησης (γιατί στην σύνδεση αστέρα ο κινητήρας δέχεται την φασική και στην τριγώνου την πολική τάση)
με χρήση inverter συνδέονται κατ΄ευθείαν στην έξοδο του inverter τα έξι άκρα του κινητήρα χωρίς καμία άλλη εξωτερική 'τροποποίηση'.

το inverter αναλαμβάνει την ομαλή εκκίνηση του κινητήρα.
Αυτο συμβαινει μονο οταν το μοτερ ειναι 380Δ-660Υ
Αν το κανεις αυτο σε μοτερ 220Δ-380Υ γινεται ΜΠΟΥΜ

BEGelectronics
18-12-10, 21:44
Γεια σας.

Σε μονοφασικό δίκτυο ΔΕΗ (220V)

Τα περισσότερα Inverter της αγοράς βγάζουν τριφασική έξοδο έως 250V με defalt ρύθμιση στα 230, η σύνδεση στον κινητήρα είναι τρίγωνο και μιλάμε για κινητήρες έως και 2.2KW το πολύ.


Σε τριφασικό δίκτυο ΔΕΗ (380V)

Εδώ τα περισσότερα Inverter βγάζουν τριφασική έξοδο έως 500V με defalt ρύθμιση στα 400. Μπορούν όμως να κατέβουν και στα 230. Τώρα όσο αφόρα την σύνδεση του κινητήρα εννοείτε στα 230 τρίγωνο και στα 400 αστέρα.

dominus
17-06-11, 23:48
Καλησπέρα σε όλους
Ξαναφέρνω το θέμα στην επιφάνεια γιατί έχω το εξής θέμα: Πρόσφατα αγόρασα αυτό το ινβερτερ http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160588676935
Το συνέδεσα σε μοτέρ 7,5kw και συμβαίνει το εξής παράξενο: Όταν το συνδέω σε αστέρα (παροχή στις 3 και οι απέναντι γεφυρωμένες) όλα δουλεύουν ρολόι.
Όταν το συνδέω σαν τρίγωνο δεν δουλέυει. Του δίνω RUN και δεν γυρίζει καθόλου.
Θα βάλω και φωτογραφία και στοιχεία απο το ταμπελάκι του μοτέρ όμως είχα αυτή την απορία μπορεί ο κινητήρας να δουλεύει συνέχεια σε αστέρα?
Φιλικά
Κυριάκος

lepouras
18-06-11, 04:12
διάβασε το #7 και το #10