PDA

Επιστροφή στο Forum : υπολογισμος πτωσης τασης καλωδιων



stdio
05-12-10, 22:03
καλησπερα, ειχα βρει ενα σαιτ παλαιοτερα στο οποιο διαλεγες τυπο καλωδιου-διατομη εδινες τα μετρα και σου υπολογιζε την πτωση τασης. αλλα εχω χασει το λινκ, το ξερει καποιος η αν υπαρχει καποιο προγραμματακι που κανει αυτη δουλεια ; ευχαριστω..

Λυκιδευς
05-12-10, 22:06
http://www.geovsolutions.gr/calc.php
για δοκιμασε αυτο!
αλλα το να υπολογιζεις την πτωση τασης ειναι ενας τυπος...

stdio
05-12-10, 22:15
ειχε ολες τις τυποποιημενες τιμες διατομων μεσα, απλα εδινα το μηκος και μετα 'επαιζα' πολυ ευκολα με το ποντικι.... εγγλεζικο σαιτ, τωρα που το χρειαζομαι δεν το θυμαμαι.. γραμμενο σε τζαβα..

Λυκιδευς
05-12-10, 22:33
βασικα και αυτο καλο φαινεται αν ξερεις τι θελεις να βαλεις σου το βγαζει μια χαρα...το δοκιμασες;

stdio
05-12-10, 22:38
ναι καλο ειναι, ευχαριστω

safetec
06-12-10, 13:15
πτωστη τασεις γραμης μεταφωρας ΔU=Rγραμ χ Ιγραμ

πτωση τασεις τριφασικης γραμμης ΔUπολ=ΔUφασικη χ ριζα3 η ΔUπολ=Rγραμ χ Ιγραμ χ 1.73

Rγραμμης = Αντησταση ενως αγωγου της γραμμης
Δυ φασικη = φασικη πτωση τασεως σε βολτ
Δυ πολικη = ποληκη πτωση τασεως σε βολτ


εχω και αλλων 1 τυπο

R = p.l / s η s=p.l / R H L =R.S/p H p= R . S /L

R = ANTISTASH ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΩΜ
L= MHKOS AΓΩΓΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΑ
P = EIDIKH ANTISTASH SE OM ANA METRO AGVGOY DIATOMHS 1 mm toy xalkoy eine 0.017
S= DITOMH AGOGOY SE TETRAGVNIKA XILIOSTA

ΕΙΠΑΡΧΕΙ ΑΛΟΣ ΕΝΑ ΤΥΠΟΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΗΖΕΤΕ ,ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΔΙΑΤΟΜΗ

Θημαμε τον χρησιμοπειουσα παρα πολυ σε ασκησεις οταν διαβαζα για την αδεια α1 γιατι εινε σοσ θεμα αλλα δεν τον θημαμε καλλα τωρα ...το βραδακι που θα παω σπιτι θα σκαναρω 2-3 σελιδες με προβληματα και λυσεις πανω σε αυτο για να δεις πως βρισκεις την διατομη ενος αγωγου βαση την ενταση σε αμπερ που περνανε απο τον αγωγο και το μηκος του

θα σου βγαζει απευθιας την διατομη ειτε εινε τριφασικη ειτε μονοφασικη
για την ωρα αν θες συμιωσε αυτους τους τυπους μπωρει να σου χρηαστουν

Pefres
06-12-10, 13:28
ΔU=2ρ(Il/s)

ρ ειδικη αντισαση σε Ωmm2
s διατομη αγωγου σε mm2
I ενταση σε Α
l μηκος σε μετρα
ΔU ταση σε βολτ

safetec
06-12-10, 15:09
ΔU=2ρ(Il/s)

ρ ειδικη αντισαση σε Ωmm2
s διατομη αγωγου σε mm2
I ενταση σε Α
l μηκος σε μετρα
ΔU ταση σε βολτ

ναι ρε φιλε τωρα που κειταω τον τυπο εινε αυτος !!!!!! με παραδεκτη DU 6.6 ΒΟΛΤ ΑΝ ΘΗΜΑΜΕ ΚΑΛΛΑ

KAI P EIDHKH ANTISTASH XALKO TA 0.017

Λυκιδευς
06-12-10, 16:01
Αμα μπειτε στο link που εδωσα και στον φιλο εχει το μαθηματικο τυπο...(τον πληρη)

vampiris
06-12-10, 17:00
Για ρίξτε μια ματιά στις παρακάτω εικόνες, ίσως σας φανούν χρήσιμες:


1712717128

Λυκιδευς
06-12-10, 17:11
Για ρίξτε μια ματιά στις παρακάτω εικόνες, ίσως σας φανούν χρήσιμες:


1712717128

αυτο δεν ειναι απο τα βιβλια του ιδρυματος ευγενιδη;

stdio
06-12-10, 17:33
τους τυπους αν δεν τους εχει καποιος μπορει να τους βρει ευκολα, αυτο που ειναι χρησιμο ειναι ενα προγραμμα στο οποιο με μερικα κλικ να μπορεις να βλεπεις αμεσα αποτελεσματα ωστε να μπορεις να δοκιμασεις ευκολα και γρηγορα διαφορες τιμες

vampiris
06-12-10, 18:03
Ναι, από εκεί είναι! Το link το έχεις για να τα κατεβάσεις;

Πρόσεξε εκεί που υπολογίζει την πτώση τάσεως για μονοφασική γραμμή και πολλά φορτία!! Για αυτό σου είπα, στην συζήτηση που είχαμε για τα προγράμματα της 4Μ και της Τi-soft, ότι θέλω να τα ψάξω περισσότερο. Της Τi-soft υπολογίζει την πτώση τάσης σαν ένα φορτίο στο τέλος της γραμμής εάν πρόκειται για πρίζες (δεν είμαι 100% σίγουρος για αυτό). Της 4Μ υπολογίζει την πτώση τάσεως λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: " 1) το ισοδύναμο μήκος των καλωδίων υπολογίζεται με το θεώρημα των ροπών... 2) την ωμική και επαγωγική αντίσταση των καλωδίων". Οι φράσεις εντός των εισαγωγικών είναι από το manual της 4Μ και οι υπολογισμοί είναι πολύ κοντά σε αυτούς που κάνουμε με το χέρι σύμφωνα με τους παραπάνω τύπους.

Για να καταλάβεις την διαφορά ανάμεσα στους υπολογισμούς "παίξε" με τον τύπο. Πες ότι στα 5μ μετά τον γενικό πίνακα έχω μια πρίζα που τροφοδοτεί ένα φωτιστικό 60 W, μετά από 5μ μια άλλη που τροφοδοτεί έναν Η/Υ 500 W και μετά από 10μ μια άλλη που τροφοδοτεί μια τοστιέρα 1000 W. Βάλε τα φορτία σε διάφορες θέσεις για να δεις τις διαφορές και τέλος υπολόγισε την πτώση τάσης για ένα φορτίο 1560W και συνολικό μήκος γραμμής 20μ. Ελπίζω να βγαίνει μια ικανοποιητική διαφορά με τις τιμές που δίνω... Ή ακόμη καλλίτερα υπολόγισε την πτώση τάσης για τον φωτισμό ενός κήπου, σύμφωνα με το link που δίνεις και σύμφωνα με τον τύπο στις εικόνες. Αν θέλεις να σου στείλω και ένα link από άλλο forum με P.M.