04-10-11, 23:05
καλησπερα σε ολους. εχω ενα προβληματακι με το ups apc back-ups 500, δεν φορτωνει την μπαταρια, μετραω εξοδο και μου διχνει 8v. τι μπορει να φταιει?

info@kalarakis.com
05-10-11, 11:57
To πιο πιθανό ειναι να ειναι χαλασμένη η μπαταριά και να βραχυκυκλώνει την εξοδο του φορτιστή. Έχεις αλλάξει μπαταριά?

marfa
05-10-11, 20:22
καλησπερα, εχω αλλαξει την μπαταρια και την αδιαζει μεχρι 8v. μετραω το ups χωρις μπαταρια και εχει 8v, κανονικα πρεπει να δειχνει 13-14???

dovegroup
05-10-11, 20:59
καλησπερα, εχω αλλαξει την μπαταρια και την αδιαζει μεχρι 8v. μετραω το ups χωρις μπαταρια και εχει 8v, κανονικα πρεπει να δειχνει 13-14???

Ψάξε δίπλα στο κύκλωμα φόρτισης (κάτω απο το ρελέ αριστερά) έχει ενα ηλεκτρολυτικό αν θυμάμαι καλά 22μ ή 47μ 16V αντικατέστησε τον με τον ίδιο στα 25V και 105 C και θα είναι οκ θα δείς 13.6V μόλις μετρήσεις μετά και τότε θα στην φορτίζει κανονικά.

marfa
05-10-11, 21:36
ευχαριστω πολυ, θα το κανω αυριο και θα σας πω τα αποτελεσματα.

marfa
06-10-11, 21:34
καλησπερα Ακη,ευχαριστω για την βοηθεια σου, ο πυκνοτης ηταν 22μf 16v, τον αντικατεστησα με εναν 22μf 25v και μου βγαζει 13,6v στην εξοδο για μπαταρια, ευχαριστω...

dovegroup
08-10-11, 01:47
Τπτ να είσαι καλά Κώστα.