PDA

Επιστροφή στο Forum : Λιωμενη επαφη σε ρελε διαρροης



pheilippe
11-10-11, 00:01
Καλησπερα,πρωτο μου μηνυμα στο φορουμ και αποριες μετα απο προβλημα...


Εχουμε και λεμε λοιπον,λιωμενη επαφη ουδετερου στον ρ/δ με αποτελεσμα να εμφανισει ταση στον ουδετερο.Ο ρ/δ ηταν μετα τον γενικο διακοπτη αλλα πριν τις γενικες ασφαλειες και λεω γενικες γιατι υπαρχει τριφασικη παροχη.Στον πινακα δεν ειχε πεσει καμια ασφαλεια και ενω παντου υπηρχε ταση στον πινακα στο σπιτι δεν λειτουργουσε τιποτα,εδω θα ηθελα μια εξηγηση.Το προβλημα λυθηκε με αλλαγη του ρ/δ και του αγωγου ουδετερου προς την μπαρα μιας και ειχε αρπαξει απο την επαφη και μετα.Για ολο αυτο μπορει να οφειλεται κακο σφιξιμο του ουδετερου,αστοχια υλικου του ρ/δ ή κατι αλλο?
Ο ρ/δ ειχε μπει αντικατασταθει περιπου 3 μηνες πριν
Το air condition και μονο αυτο μας αποχαιρετησε μετα το γεγονος

Ευχαριστω προκαταβολικα για τις οποιες απαντησεις και...καλως σας βρηκα...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
11-10-11, 01:05
Σωστά είναι τοποθετημένος ο ρ/δ . Τώρα μπορεί να είναι κακή επαφή ή και αστοχία υλικού. Αυτό που μπορεί να ελεγχτεί είναι εάν η βίδα του ουδετέρου ήταν σφιγμένη η όχι κατά την αλλαγή του ρ/δ πάντως το ότι είχε αλλαχτεί πριν από μικρό χρονικό διάστημα είναι επιβαρυντικό για κακή επαφή .

mixalis1988
11-10-11, 02:04
Ο ΔΔΕ μπαινει πλεον ως εξης Γενικος Διακοπτης > Γενικες Ασφαλειες > ΔΔΕ.Και πρεπει οι γενικες ασφαλειες να εχουν μεγεθος μικροτερες ισες του ονομαστικου ρευματος του ΔΔΕ.Και πολυ πιθανον να ηταν χαλαρη η βιδα του ουδετερου.

pheilippe
11-10-11, 02:31
Ευχαριστω για τις μεχρι τωρα απαντησεις...για την θεση του ρ/δ σας ειπα ωστε να εχετε μια εικονα του πινακα και για τον λογο που δεν επεσε καποια γενικη ασφαλεια,για το γεγονος ομως οτι ενω υπηρχε ταση παντου στον πινακα αλλα πουθενα αλλου στο σπιτι τι εχετε να πειτε?Οσο για τον ρ/δ οταν τον εβγαλα ειδα οτι τα καλωδια των φασεων και ο ουδετερος στην εξοδο του,εκει που ηταν και το προβλημα,τα καλωδια ηταν παραπανω γυμνωμενα και ακουμπαγαν στο πλαστικο του,παιζει να οφειλεται σε αυτο?

mixalis1988
11-10-11, 02:48
Οχι το οτι ακουμπαγαν τα καλωδια στο πλαστικο μερος δεν εχει να κανει.Εξαλλου το πλαστικο ειναι μονωτικο υλικο (δηλ κακος αγωγος του ρευματος).Τι εννοεις ο πινακας ειχε παντου ταση και το υπολοιπο σπιτι δεν ειχε?Με τι εκανες την μετρηση?

pheilippe
11-10-11, 03:02
Λοιπον,ξαφνικα δεν υπαρχει ρευμα στο σπιτι,κοιταζω τον πινακα και ολα ειναι στη θεση τους,δηλ ασφαλειες-διακοπτες-μικροαυτοματοι οπως πρεπει,κοιταζω για διακοπη αλλα δεν ηταν αυτο και σκεφτηκα μηπως υπηρχε προβλημα στο ρολοι.Σκεφτηκα να ανοιξω τον πινακα να ριξω μια ματια και ειδα το προβλημα στο ρ/δ,τσεκαρα τοτε αρχικα με δοκιμαστικο ολες τις ασφαλειες-μικροαυτοματους και εδιναν κανονικα.Μετα μετρησα με πολυμετρο ασφαλειες γειωση 230~ και μετρησα ουδετερο γειωση 220~,τοτε τα εκλεισα ολα και πηγα να προλαβω μαγαζι ανοιχτο γιατι ηταν 8 παρα και θα εμενα ολη νυχτα χωρις ρευμα.Δεν μου εκοψε εκεινη τη στιγμη να μετρησω φαση ουδετερο αλλα κανονικα σε ολες τις συσκευες δεν θα επρεπε να παει 400v αφου ειχε ταση ο ουδετερος?

mixalis1988
11-10-11, 03:46
400v ειναι η πολικη ταση (Για το δικτυο της ΔΕΥ ΧΤ) και ειναι η διαφορα δυναμικου μεταξυ δυο φασεων και οχι μεταξυ φασης ουδετερου.Το σπιτι δεν ειχε ρευμα λογο οτι ηταν κατεστραμενος ο ουδετερος (δεν υπηρχε επιστροφη).Τωρα γι αυτα τα 220v μεταξυ γειωσης και ουδετερου δεν ειναι φυσιολογικα.Φυσιολογικα πρεπει να υπαρχουν λιγα volt μεταξυ γειωση ουδετερου.

pheilippe
11-10-11, 04:37
Ευχαριστω που καθεσαι και απαντας φιλε μου...τα 220 μεταξυ γειωσης και ουδετερου τα ειδα μονο οσο ηταν ο χαλασμενος ρ/δ πριν απο αυτο και απο την στιγμη που αλλαξε δειχνει ξεκαθαρα 0 οπως εδειχνε και πιο παλια.Μηπως καπως οι επαφες του ουδετερου και μιας φασης ακουμπαγαν μεταξυ τους ετσι οπως ειχε λιωσει η επαφη του ρ/δ?

FILMAN
11-10-11, 10:58
Oι ασφάλειες πέφτουν σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος και όχι σε περίπτωση μιας χαλαρής σύνδεσης. Δηλ. και πριν το ρελέ να ήταν πάλι δεν θα έπεφταν.

vasilllis
11-10-11, 21:37
Για μετρα ωμικα τις επαφες τωρα που το εχεις εξω.ειναι βραχυκυκλωμενες;μαλλον μετραγες επιστροφες απο τριφασικα φορτια.στον ουδετερο.