22-11-11, 16:48
25715

Εχει πεσει στα χερια μου αυτος οχρονοδιακοπτης τυπου ρελε γιατι στην εισοδο του μου εχει συμβολα (-) (+) ;
Εγω για παραδειγμα θα περιμενα να εχει το σημα του πηνιου ...

Nikos Anagnostou
22-11-11, 16:53
H ερωτηση ποια ειναι?

ΓΙΑΟΥΤΣ
22-11-11, 16:58
γιατι στην εισοδο του εχει συμβολα (-) (+) ?

Nikos Anagnostou
22-11-11, 17:04
δεν εχει τραβηχτει καλλα η εικονα για να δειξει τι ρευμα λειτουργει αλλα υποθετο οτι εαν εχει + και - τοτε περνει συνεχες ρευμα με χαμηλη ταση.

ΓΙΑΟΥΤΣ
22-11-11, 17:28
25717
Γραφει : CONTACT RATING : AC 220V IND. LOAD MAKING 3A, BREAKING 0.3A

FILMAN
22-11-11, 17:30
Αυτά είναι η αντοχή των επαφών του ρελέ, όχι η τροφοδοσία... Εκεί που λέει "INPUT RATING" δεν είχε κάποιο αυτοκόλλητο;

spirakos
22-11-11, 17:43
Το προφανες για να γραφει + και - ειναι να λειτουργει με dc
Μπορει να γραφει τη ταση στο πηνιο αν εχει χαρτι τυλιγμενο πανω του

FILMAN
22-11-11, 17:45
Βρε πλακέτα έχει μέσα, ποιο πηνίο;

spirakos
22-11-11, 17:53
Βρε πλακέτα έχει μέσα, ποιο πηνίο;

ααααααα....συγνωμη παραπληροφορησις

Τοτε εχω μια 2η απαντηση στα ηλεκτρονικα χρονικα κλιμακοστασιου που εχω δει το + και το - εχουν να κανουν με το που θα μπει η φαση η ο ουδετερος αναλογως ποιο απο τα 2 θες να ανοιγοκλεινεις. Δηλαδη το ενα ακρο τροφοδοσιας ειναι κοινο με μια απο τις επαφες

Τα ειπα λιγο μπερδεμενα, ελπιζω να μη τα εκανα χειροτερα

ΓΙΑΟΥΤΣ
22-11-11, 17:54
Οχι δεν ειχε καποιο αυτοκολητο ή κατι να γραφει για αυτο κια παραξενευτηκα ... στο (INPUT RATING)

george 40
22-11-11, 17:56
To timer αυτό έχει Rated voltage: AC110- 380V; DC24 48V

george 40
22-11-11, 18:06
Παραθέτω καί τα υπόλοιπα στοιχεία Repeat error: <0.5%+20ms
Contact capacity: AC220V3A
Delaying range: A: 0.05-0.5s/5s/30s/3min
B: 0.1-1s/10s/60s/6min
C: 0.5-5s/50s/5min/30min
D: 1-10s/100s/10min/60min
E: 5-60s/10min/60min/6h
F: 0.25-2min/20min/2h/12h
G: 0.5-4min/40min/4h/24h

ΓΙΑΟΥΤΣ
22-11-11, 18:26
To timer αυτό έχει Rated voltage: AC110- 380V; DC24 48V
Εννοεις ΙNPUT RATE VOLTAGE ??

bchris
28-11-11, 12:40
Παιδια αν καταλαβα καλα, αυτο ειναι ενα ειδος αυτοματου διακοπτη.
Ο ορος "Contact Rating" αναφερεται σ' αυτο που ανοιγοκλεινει. Οχι στην δικη του τροφοδοσια.
Σαν ενα ρελε ας πουμε, που ενω θελει 12V για το πηνιο του, μπορει να κλεισει/ανοιξει 220V.