PDA

Επιστροφή στο Forum : Ασφαλειες σε ουδετερο..



VirusX2
03-12-11, 15:42
Καλησπερα και καλο μηνα παιδια.. Τι να πω.. πηγα στο σπιτι του παππου μου τις προαλες οπου εχει κοινη χελωνα σε 2 κτισματα (σπιτι και αποθηκη) και τωρα θα τα χωρισουμε χωρια στο σπιτι, χωρια η αποθηκη γιατι θα βαλω τριφασικο και θα την κανω γκαραζ-μικρο συνεργειο! Ετσι ανοιξα τον πινακα του σπιτιου για τυπικο ελενχο και μετα εκπληξεως ειδα σημεια και τερατα.. Πρωτον σε ολη την εγκατασταση ο μπλε ειναι αγωγος φασης και ο μαυρος ουδετερου -ενω σε καποια κομματια εχει τον κιτρινοπρασινο για ουδετερο... και Δευτερον οτι στην κλεμα του ουδετερου εχει συνδεμενες την φαση και τις αναχωρισεις των φασεων ενω στο γενικο και την τικτη και τους υπολοιπους ασφαλειοδιακοπτες εχει συνδεμενη την παροχη ουδετερου... δηλαδη κοβειο τον ουδετερο και οχι την φαση οταν κατεβαζω τους διακοπτες.. Προφανως εχουν γινει με το προτυπο "ΕΛΟΤ δεν ξερω τι κανω".. δεν μπορω να το εξηγησω αλλιως... Επιδη δεν ασχολουμε και πολλα χρονια, ηταν ποτε ετσι ο κανονισμος???

lepouras
03-12-11, 15:48
όχι. μάλλον έτσι ήταν οι γνώσεις του <<ηλεκτρολόγου>>. μάλλον μετά τα γίδια έπιανε και κατσαβίδι.

MacGyver
03-12-11, 17:12
Όπου φαίνεται να υπάρχουν πολλά λάθη, συνήθως το λάθος είναι απλά μόνο ένα.:thinking:

JOUN
03-12-11, 17:16
^^ Συμφωνω.. Μηπως καπου πριν τον πινακα εχει συνδεση το παροχικο καλωδιο και εκει εχει μπερδεψει τους φαση - ουδετερο;
Οποτε ο μπλε αγωγος εχει ταση κλπ κλπ;

VirusX2
03-12-11, 19:23
^^ Συμφωνω.. Μηπως καπου πριν τον πινακα εχει συνδεση το παροχικο καλωδιο και εκει εχει μπερδεψει τους φαση - ουδετερο;
Οποτε ο μπλε αγωγος εχει ταση κλπ κλπ;

οχι απο την χελωνα ξεκιναει το μπλε στην φαση και ολη η εγκατασταση το εχει σαν φαση... Τι να πω..
να ρωτησω τςρα.. αν βαλο στην κλεμα ουδετερου τον αγογο ουδετερου και της φασης στο γενικο->τικτη->ΔΔΕ->ασφαλειες δεν νομιζω να εχει προβλημα λογο αλλαγης πολικοτητας αφου ειναι AC ετσι δεν ειναι? οταν κατεβαζω τους διακοπτες εχουν ταση στις πριζες και οι 2 πολοι... προφανος η συσκευες κλινουν αλλα εαν βαλεις χερακι... Εωνια η μνημη...

JOUN
03-12-11, 20:19
Μα αυτο λεμε τοση ωρα, οτι πρεπει το μπλε να ειναι ουδετερος και το μαυρο (η καφε) φαση.
Εσυ εχεις την εγκατασταση μπροστα σου κανε οτι χρειαζεται ωστε μεσα στον πινακα σου να ειναι το μπλε ουδετερος και το μαυρο(το οποιο περναει απο γενικο-τηκτη κλπ) να ειναι φαση..

VirusX2
03-12-11, 21:20
Μα αυτο λεμε τοση ωρα, οτι πρεπει το μπλε να ειναι ουδετερος και το μαυρο (η καφε) φαση.
Εσυ εχεις την εγκατασταση μπροστα σου κανε οτι χρειαζεται ωστε μεσα στον πινακα σου να ειναι το μπλε ουδετερος και το μαυρο(το οποιο περναει απο γενικο-τηκτη κλπ) να ειναι φαση..

Αυτο ακριβως θα κανω...

JORDAN DAR
03-12-11, 23:57
Προφανώς ο ηλεκτρολόγος δεν είχε μυρωδιά απο ηλεκτρολογικά, κατα την γνώμη μου ξεδιάλυνε τα, κάνε τις απαραιτητες σκάντζες για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο...

VirusX2
04-12-11, 00:04
Προφανώς ο ηλεκτρολόγος δεν είχε μυρωδιά απο ηλεκτρολογικά, κατα την γνώμη μου ξεδιάλυνε τα, κάνε τις απαραιτητες σκάντζες για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο...

μετα εκπληξεως μαθαινω πως ειναι μακρινος συγγενης μας και ητανε η πρωτη του επαγγελματικη δουλεια...Ελεος... Πρεπει να διεπρεψε στην μετεπειτα καριερα του...

mixalis1988
04-12-11, 00:22
Προτεινω (χωρις παρεξηγηση παντα) να φωναξεις εναν αδειουχο ηλεκτρολογο ο οποιος εργαζεται βαση το προτυπο ΕΛΟΤ HD384 και να μην βαλεις εσυ χερι στον πινακα.Οι πινακες δεν ειναι ηλεκτρονικα οπου λειτουργουν με ταση 5 η 12 volt και αν γινει καποια μαλακια το πολυ πολυ να καει κανα εξαρτημα.Αυτα τα πραγματα θελουν προσοχη γιατι εγκυμονουν κινδυνους και για σενα αλλα και στα ατομα χρηστες.

Φιλικα παντα....

button
04-12-11, 00:24
μετα εκπληξεως μαθαινω πως ειναι μακρινος συγγενης μας και ητανε η πρωτη του επαγγελματικη δουλεια...Ελεος... Πρεπει να διεπρεψε στην μετεπειτα καριερα του...

Καλα ελα να δεις τι γινεται σε ΕΠΑΛ και ΟΑΕΔ μαλιστα στο ΟΑΕΔ βαζουν τρισαθλιους να δουλευουν που ακωμα και στα εργαστηρια κανουν κηκλωματα με μπλε καλωδια ..

Ηλιας Α
04-12-11, 00:54
οχι απο την χελωνα ξεκιναει το μπλε στην φαση και ολη η εγκατασταση το εχει σαν φαση...
... Αν είναι πράγματι έτσι, είναι καραμπινάτη μαμακια αυτού που σύνδεσε τα καλώδια στο χώρο του μετρητή, και αυτός δεν είναι ο ηλ εγκαταστάτης.

VirusX2
04-12-11, 01:52
Προτεινω (χωρις παρεξηγηση παντα) να φωναξεις εναν αδειουχο ηλεκτρολογο ο οποιος εργαζεται βαση το προτυπο ΕΛΟΤ HD384 και να μην βαλεις εσυ χερι στον πινακα.Οι πινακες δεν ειναι ηλεκτρονικα οπου λειτουργουν με ταση 5 η 12 volt και αν γινει καποια μαλακια το πολυ πολυ να καει κανα εξαρτημα.Αυτα τα πραγματα θελουν προσοχη γιατι εγκυμονουν κινδυνους και για σενα αλλα και στα ατομα χρηστες.

Φιλικα παντα....

Εαν ηθελα να ασχολουμε με 5 η 12 volt θα πηγενα τει ηλεκτρονικης (χωρις να υπονοω κατι για τα παιδια που το διαλεξαν) και οχι εκει που ειμαι τωρα...

Φιλικα παντα....

VirusX2
04-12-11, 01:57
... Αν είναι πράγματι έτσι, είναι καραμπινάτη μαμακια αυτού που σύνδεσε τα καλώδια στο χώρο του μετρητή, και αυτός δεν είναι ο ηλ εγκαταστάτης.

Και δικη του να μην ηταν μπορουσε πιστευω να την διορθωσει.. Και γνωμη μου ειναι οτι οταν πας να βαλεις χερι σε κατι ελενχεις τα παντα, αν ειναι κατι λαθος δεν συνεχιζεις να μεγαλωνεις το λαθος αλλα το διωρθονεις.. αλλιως κατα την γνωμη μου μην βαλεις χερι καν...
Αλλα αντε πες δεν φτεει για εκεινο.. την κλεμα ουδετερου την εκανε κλεμα φασεων και κοβει τα ουδετερα με τους Α/... εκει γτεει η σχολη του μαλλον και ο καθηγητης του...

mixalis1988
04-12-11, 04:11
Εαν ηθελα να ασχολουμε με 5 η 12 volt θα πηγενα τει ηλεκτρονικης (χωρις να υπονοω κατι για τα παιδια που το διαλεξαν) και οχι εκει που ειμαι τωρα...

Φιλικα παντα....


Που εισαι αν επιτρεπεται???

Ηλιας Α
04-12-11, 09:30
Και δικη του να μην ηταν μπορουσε πιστευω να την διορθωσει...
Καλημέρα.
Να σε ρωτήσω: Έστω, μετά την ηλεκτροδότηση, και πριν εσύ αρχίσεις να απασχολείσαι μ΄αυτά , κάποιο μαγικό χέρι άνοιγε το χώρο του μετρητή και σύνδεε το μαύρο καλώδιο στη φάση, και το μπλε στον ουδέτερο, τι κακοτεχνία θα έβλεπες;