10-01-12, 13:17
Εχω σε ενα πηνακα ενα current transducer το οποιο περνει εισοδο απο εναν μετασχηματιστη εντασεως και βγαζει εξοδο 4-20mA οπου το διαβαζει ενα PLC.
Το προβλημα ειναι οτι σημερα παρατηρησα οτι η ενδηξη των αμπερ στο PLC διαφερει πολυ απο το πραγματικο.
Σκευτικα οτι φταιει το current transducer και πηρα ενα τηλεφωνο να μαθω τιμη η οποια ειναι 176+φπα (σχετικα ακριβο).
Πως λιπον μπορω να τσεκαρω αν φταιει αυτο η η εισοδος του PLC?

auto_mitch
10-01-12, 13:42
1. Αν έχεις αναλογική έξοδο (4-20mA) στο plc συνέδεσε την στην υφιστάμενη αναλογική είσοδο και έλεγξε την, αλλιώς θα χρειαστείς 4-20mA signal generator.
2. Αν έχεις εφεδρική αναλογική είσοδο (4-20mA) άλλαξε την με την υφιστάμενη και δες τι μετρήσεις παίρνεις.

aris285
10-01-12, 13:45
Μπα δεν εχει.

FILMAN
10-01-12, 14:18
Με μια μπαταρία, ένα ποτενσιόμετρο, και ένα πολύμετρο (μιλιαμπερόμετρο), φτιάχνεις αμέσως - αμέσως μια "πηγή" 4-20mA για να ελέγξεις την είσοδο του PLC σου.

aris285
10-01-12, 14:48
Σωστα Φιλιππε για ριξε το σχημα γιατι δεν εχω καταλαβει ακριβως πως δουλευει αυτη η εισοδος.

FILMAN
10-01-12, 15:06
Η μπαταρία, η μεταβλητή αντίσταση, το μιλιαμπερόμετρο και η είσοδος του PLC, όλα εν σειρά. Παίζοντας με το ποτενσιόμετρο θα αλλάζεις το ρεύμα. Θα διαλέξεις βέβαια την τιμή του ώστε με τη μπαταρία που θα βάλεις να έχεις 4 - 20mA. Καλό είναι να βάλεις και μια μόνιμη αντίσταση σε σειρά ώστε να μην κάνεις καμιά ζημιά αν μηδενίσεις την αντίσταση του ποτενσιόμετρου.

aris285
10-01-12, 16:10
Οκ καταλαβα.

dimpet
27-01-12, 00:08
Τι plc είναι και πως κάνεις scaling την αναλογική είσοδο στο πρόγραμμα χρησιμοποιείς έτοιμο function ή έχεις φτιάξει δικό σου scale ? Μήπως έχεις κάποιο λάθος στο πρόγραμμα ? Τι κλίμακα είναι ο αισθήτρας θέλω να πω είναι για παράδειγμα 0-100Α------->4....20mA ? ένα μιλιαμπερομετρο σε σειρά με την είσοδο σου δείχνει σωστά αυτή την αναλογία που μπαίνει στο plc.

aris285
27-01-12, 08:17
Eπισκευαστηκε Δημητρη το current transducer ηταν τελικα.
Εκανα την δοκιμη του Φιλιππα και εξακριβωθηκε το αιτιο.