Επιστροφή στο Forum : current transducer
Εχω σε ενα πηνακα ενα current transducer το οποιο περνει εισοδο απο εναν μετασχηματιστη εντασεως και βγαζει εξοδο 4-20mA οπου το διαβαζει ενα PLC.
Το προβλημα ειναι οτι σημερα παρατηρησα οτι η ενδηξη των αμπερ στο PLC διαφερει πολυ απο το πραγματικο.
Σκευτικα οτι φταιει το current transducer και πηρα ενα τηλεφωνο να μαθω τιμη η οποια ειναι 176+φπα (σχετικα ακριβο).
Πως λιπον μπορω να τσεκαρω αν φταιει αυτο η η εισοδος του PLC?
auto_mitch
10-01-12, 12:42
1. Αν έχεις αναλογική έξοδο (4-20mA) στο plc συνέδεσε την στην υφιστάμενη αναλογική είσοδο και έλεγξε την, αλλιώς θα χρειαστείς 4-20mA signal generator.
2. Αν έχεις εφεδρική αναλογική είσοδο (4-20mA) άλλαξε την με την υφιστάμενη και δες τι μετρήσεις παίρνεις.
Με μια μπαταρία, ένα ποτενσιόμετρο, και ένα πολύμετρο (μιλιαμπερόμετρο), φτιάχνεις αμέσως - αμέσως μια "πηγή" 4-20mA για να ελέγξεις την είσοδο του PLC σου.
Σωστα Φιλιππε για ριξε το σχημα γιατι δεν εχω καταλαβει ακριβως πως δουλευει αυτη η εισοδος.
Η μπαταρία, η μεταβλητή αντίσταση, το μιλιαμπερόμετρο και η είσοδος του PLC, όλα εν σειρά. Παίζοντας με το ποτενσιόμετρο θα αλλάζεις το ρεύμα. Θα διαλέξεις βέβαια την τιμή του ώστε με τη μπαταρία που θα βάλεις να έχεις 4 - 20mA. Καλό είναι να βάλεις και μια μόνιμη αντίσταση σε σειρά ώστε να μην κάνεις καμιά ζημιά αν μηδενίσεις την αντίσταση του ποτενσιόμετρου.
Τι plc είναι και πως κάνεις scaling την αναλογική είσοδο στο πρόγραμμα χρησιμοποιείς έτοιμο function ή έχεις φτιάξει δικό σου scale ? Μήπως έχεις κάποιο λάθος στο πρόγραμμα ? Τι κλίμακα είναι ο αισθήτρας θέλω να πω είναι για παράδειγμα 0-100Α------->4....20mA ? ένα μιλιαμπερομετρο σε σειρά με την είσοδο σου δείχνει σωστά αυτή την αναλογία που μπαίνει στο plc.
Eπισκευαστηκε Δημητρη το current transducer ηταν τελικα.
Εκανα την δοκιμη του Φιλιππα και εξακριβωθηκε το αιτιο.