PDA

Επιστροφή στο Forum : Ηλεκτροδοτηση 12V η 220V??



graphist83
21-01-12, 21:15
Καλησπερα,

Εχω μια απορια για την ηλεκτροδοτηση ενος κτηματος που τροφοδοτουμε με φωτοβολταϊκά. Εστω οτι θελουμε να τοποθετήσουμε 100 τεμάχια λαμπτήρες με κατανάλωση 5W. Στα 220v θα καταναλωνουν 2,2Α, στα 12v Θα καταναλωνουν 41A. Το συστημα διαθετει 2 μπαταριες 60Α η καθεμια. Αρα με την λογικη με συμφέρει με ενα inverter να μετατρεψω την ταση σε 220v, το οποιο για την μετατροπη θα μου καταναλωσει 18,3Α

Αρα setup 1 με 12V 41A οι λαμπες / τα 120Α διαθεσιμα αρα 3 ωρες περιπου διαρκεια
Setup 2 me 220v 2,2A οι λαμπες+18,3 η χασουρα της μετατροπης = 20,5 / τα 120Α διαθεσιμα αρα 6 ωρες περιπου.

Σκεφτομαι σωστα η κολλησε το μυαλο μου??

Εαν ισχυει το 2ο σε ενα αλλο θεμα που με απασχολει. Υπαρχει ενα ψυγειο 220V 300W καταναλωση. Αρα 1,2Α Αμα το τροφοδοτησουμε με απο μπαταριες παλι 120Α συνολο τι μετραω? Τα 18,3Α της μετατροπης + το 1,2Α του ψυγειου? Αρα συνολο 19,5Α συνολικη καταναλωση.


Ευχαριστω.

Zener_
21-01-12, 22:44
Το θέμα είναι ενεργειακό. Είτε με το ένα setup είτε με το άλλο οι λάμπες θα καταναλώνουν 500W. Άρα η διάρκεια θεωρητικά για μετατροπή χωρίς απώλειες θα είναι η ίδια. Στο setup με τα 220V επειδή ο inverter έχει απώλειες η διάρκεια θα είναι ουσιαστικά λίγο μικρότερη.

Δηλαδή για να μπορέσει να σου παρέχει 2,2Α στα 220V θα καταναλώνει 41+18,3 από τα 12V

selectronic
21-01-12, 22:56
Βάλτε στην εξίσωση και την δυσκολία μεταφοράς μεγάλων ρευμάτων που θα έχεις με το 12V setup.
Θα θες πολύ πιο χοντρά καλώδια, και αν η απόσταση είναι «μεγάλη» (δηλαδή αν δεν είναι πολύ μικρή), μπορεί να χάνεις και πάνω από ένα βολτ στην άλλη άκρη. Με λίγα λόγια αν μιλάμε για δεκάδες μέτρα, άστο το 12V.

Και το νου σου με ψυγεία και λοιπές συσκευές που τραβάνε πολύ ρεύμα στην εκκίνηση.

graphist83
22-01-12, 00:09
Ευχαριστω, δηλαδη απο οτι καταλαβα, εφοσον οι λαμπες θα τροφοδοτουνται με 220v τα 500w δεν το διαιρω με το 220 αλλα παλι με το 12 που ειναι η αρχικη πηγη.

Thanos43
24-01-12, 13:21
Γεια χαρά και απο εμένα, δεν θα πρέπει να ξεχνάς οτι το inverter σταματά να δουλεύει όταν οι μπαταρίες χάσουν το 60% της χωρητικότητας περίπου, ακόμη οι μπαταρίες μολύβδου οταν η τάση τους πέσει κάτω απο 10,5V καταρρέουν πολύ γρήγορα, άρα πας στο 1ο setup και όχι όπως υπολόγισες, χονδρικά οι 2 60αρες μπαταρίες θα σου δώσουν 1Α για κάτι λιγότερο απο 90 ώρες(αν είναι τελείως φορτισμένες και καλές - Η παράλληλη σύνδεση συσσωρευτών φέρνει επιπλέον απώλειες λόγο του ρεύματος που δημιουργείτε μεταξύ τους). Το 1AH=1Ax1hour ισχύει μόνο για ιδανικά εξαρτήματα και για τάση μπαταρίας μέχρι την ονομαστική.

graphist83
24-01-12, 16:46
Ευχαριστω, Πιο πολυ αυτο με ενδιεφερε, να μαθω την διαρκεια. Ο αριθμος 100 τεμ που ειπα ηταν για λογους ευκολιας, ο πραγματικος αριθμος θα ειναι αρκετα μικροτερος. Απλα ηθελα να μαθω πως θα το υπολογιζω. Ειτε με 12V ειτε με 230V.

spirakos
24-01-12, 17:00
Εχε κατα νου την αρχη διατηρησης ενεργειας με οτι ταση και να τροφοδοτησεις η καταναλωση θα ειναι παντα 500βαττ + απωλεις μετατροπων

selectronic
24-01-12, 17:06
Εχε κατα νου την αρχη διατηρησης ενεργειας με οτι ταση και να τροφοδοτησεις η καταναλωση θα ειναι παντα 500βαττ + απωλεις μετατροπων
*
+ απώλειες μεταφοράς, αν μιλάμε για χαμηλή τάση και μεγάλο μήκος γραμμής τροφοδοσίας

spirakos
24-01-12, 17:09
*
+ απώλειες μεταφοράς, αν μιλάμε για χαμηλή τάση και μεγάλο μήκος γραμμής τροφοδοσίας
Ω ναι ....