θα ηθελα να μαθω αν η σκεψη που εχω κανει ειναι λαθος,η,σωστη.
στο ξενοδοχειο,εχει μια γεννητρια,η οποια μπαινει σε λειτουργεια οταν υπαρξη διακοπη ρευματος απο το δυκτιο.
καθε 8 μερες γινεται δοκιμη,μπαινει σε λειτουργεια για 10 λεπτα,με τον διακοπτη στο auto.
εχει και εναν διακοπτη που εινια για τα hz,o οπιος μαπινει στο off για να μην καουν οι πινακες.σωστο?
αυτο που σκεφτηκα ειναι πως η δοκιμη γινεται λαθος.
θα επρεπε να κοπη το ρευμα απο τον κεντρικο πινακα και να μπει η γεννητρια σε λειτουργεια.η δοκιμη που κανουμε εχει φορτιο απο το δυκτιο.
και το μονο που γινεται ειναι να δουμε αν λειτουργει η γεννητρια .
κανονικα θα επρεπε να λειτουργει με το φορτιο που εχει το ξενοδοχειο.σωστα?
κανω καπιο λαθος?

silver
11-03-12, 19:10
Φιλε fm344 ο τροπος που γινεται η δοκιμη ειναι σωστος μονο που δεν ειναι πληρης.Κανουμε ομως μονο αυτο το κομματι ελεγχου γιατι ο κινητηρας του ζευγους ειναι αυτος που θελει πιο συχνο ελεγχο.Αυτο γινεται για το οτι συνηθως στον κινητηρα σε περιπτωση που εχει καιρο να δουλεψει εμφανιζονται φυσσαλιδες αερα στην αντλια πετρελαιου σε περιπτωση που υπαρχει καποιο προβλημα στις σωληνωσεις της τροφοδοσιας με αποτελεσμα καποιες φορες να μην ξεκινησει η μηχανη με την πρωτη προσπαθεια.Ενας αλλος λογος ειναι οτι οι μπαταριες βρισκονται υπο καθεστως φορτισης οσο το ζευγος ειναι σε αναμονη.Οταν μιζαρει η μηχανη για να ξεκινησει τοτε τραβαμε ρευμα απο τις μπαταριες και οταν ξεκινησει το ζευγος αρχιζει παλι η φορτηση τους.Αυτη η διαδικασια προσδιδει μεγαλυτερη διαρκεια στην ζωη των μπαταριων.Αν τωρα ειναι χειμωνας και ειναι ανοικτη η προθερμανση η διαδικασια της φορτισης-εκφορτισης των μπαταριων γινεται πιο συχνα γιατι η προθερμανση τραβαει ρευμα απο τις μπαταριες και ετσι ο αυτοματος φορτιστης λειτουργει αναλογα με την κατασταση της μπαταριας.Τωρα αν θελεις εσυ μια στο τοσο να δοκιμασεις και τους αυτοματισμους της μπορεις να το κανεις.Θα πρεπει να κοψεις ομως την κεντρικη σου παροχη ετσι ωστε να ελεγξεις αν δουλευουν οι εντολεις εκκινησης,αν θα δουλεψει ο μεταλλακτης της απο δυκτιο σε ζευγος και αν επανερχομενο το δικτυο θα δουλεψουν και αναστροφα αυτα δηλαδη αν θα γυρισει σε παροχη δικτυου και αν θα σβυσει το ζευγος.Θα εχεις υπ οψιν σου ομως οτι το ζευγος απο την ωρα που θα διαβασει οτι χαθηκε το δικτυο μεχρι να δωσει ταση στην παροχη χρειαζεται χρονο οποτε δεν θα εχεις αυτο το διαστημα παροχη.Αν τωρα ο πινακας ελεγχου εχει επιλογη χειροκινητης εκκινησης τοτε το βαζεις μπροστα χειροκινητα και οταν παρει μπροστα εφοσον εχει επιλογη χειροκινητης επιλλογης δικτυου-ζευγους το κανεις απο εκει για να μην μεινεις πολλη ωρα εκτος.

Notios38
11-03-12, 19:12
Γεια σου Ντενη...στην δοκιμη αυτη δεν κανει μεταγωγη στα φορτια ..βαζει μονο τον κινητηρα μπροστα..αν θελεις απο το μενου μπορεις να κανεις και αυτο το test με φορτια...γιατι να καουν οι πινακες δεν καταλαβα..δεν γραφεις κατι σωστα και δεν βγαινει νοημα.....

mike_gr
12-03-12, 13:10
η δοκιμη γινεται με το διακοπτη στο test και οχι στο auto που ειναι η λειτουργεια σε κατασταση διακοπης ρευματος,δηλαδη απο το αυτο που την εχεις την γυριζεις στο test και θα παρει μπροστα.
στο τεστ δουλευει χωρις φορτια,τωρα αν θες να δεις αν αντεχει κατα καιρους η γεννητρια σου τα φορτια που εχεις,την βαζεις στο auto και κλεινεις γενικο ρευματος οποτε θα παρει αυτοματα μπροστα.
αυτα βεβαια αν η εγκατασταση σου ειναι σωστη

fm344
14-07-13, 18:07
καλησπερα.πριν 3 μερες,εγινε διακοπη ρευματος στο ξενοδοχειο.η γεννητρια τεθηκε σε λειτουργια ,αλλα μετα απο 10 λεπτα,επαθε οβερ λοου,λογο του οτι ηταν παραφορτομενη.δηλ.το φορτιο της ηταν πανω απο οτι μππορουσε να σηκωση.
αποτελεσμα,ο αρχιμηχανικος να φυγει για ο σπιτι του,επιδη ολες οι δοκιμες που ειχαν γινει,ηταν χωρις φορτιο.απλα αν λειτουργει και σβυνει η γεννητρια,στο χρονο της.
ετσι για να μην χετε δυσαρεστα αποτελεσματα και εσεις,οσοι εχετε γεννητριες,καντε δοκιμες με φορτιο.
το ξενοδοχειο εμεινε χωρις ρευμα για 40 περιπου λεπτα,και φυσικα οι πελατες διαμαρτυρονταν και ζητουσαν μερικη επιστροφη χρηματων.

vasilllis
14-07-13, 18:58
καλησπερα.πριν 3 μερες,εγινε διακοπη ρευματος στο ξενοδοχειο.η γεννητρια τεθηκε σε λειτουργια ,αλλα μετα απο 10 λεπτα,επαθε οβερ λοου,λογο του οτι ηταν παραφορτομενη.δηλ.το φορτιο της ηταν πανω απο οτι μππορουσε να σηκωση.
αποτελεσμα,ο αρχιμηχανικος να φυγει για ο σπιτι του,επιδη ολες οι δοκιμες που ειχαν γινει,ηταν χωρις φορτιο.απλα αν λειτουργει και σβυνει η γεννητρια,στο χρονο της.
ετσι για να μην χετε δυσαρεστα αποτελεσματα και εσεις,οσοι εχετε γεννητριες,καντε δοκιμες με φορτιο.
το ξενοδοχειο εμεινε χωρις ρευμα για 40 περιπου λεπτα,και φυσικα οι πελατες διαμαρτυρονταν και ζητουσαν μερικη επιστροφη χρηματων.

Kαλο αυτο που λες ,αλλα δεν περνει και καννενας την ευθυνη να κανει διακοπη..Ομως ποτε δεν ειχε γινει διακοπη να δειτε τι φορτια ειχε το ΗΖ? ξαφνικα διαπιστωθηκε το προβλημα???? περιεργο μου φαινεται...

midakos
14-07-13, 19:33
Ο αρχιμηχανικός θα έπρεπε να πάει στο σπίτι του μόνο αν ο ίδιος έκανε την διαστασιολόγηση του Η/Ζ και ήταν λάθος. Επίσης εάν είχε εντολές για κρίσιμο φορτίο στην διακοπή (πράγμα απίθανο σε ξενοδοχείο). Σε περίπτωση που άλλος ήταν ο εγκαταστάτης και άλλος ο μηχανικός επίβλεψης θα μπορούσε απλά να υπολογίσει τα φορτία (η να δει από τον λογαριασμό της ΔΕΗ την μέγιστη στιγμιαία κατανάλωση) και να προτείνει αντικατάσταση του Η/Ζ με μεγαλύτερο.

vasilllis
14-07-13, 19:46
Ο αρχιμηχανικός θα έπρεπε να πάει στο σπίτι του μόνο αν ο ίδιος έκανε την διαστασιολόγηση του Η/Ζ και ήταν λάθος. Επίσης εάν είχε εντολές για κρίσιμο φορτίο στην διακοπή (πράγμα απίθανο σε ξενοδοχείο). Σε περίπτωση που άλλος ήταν ο εγκαταστάτης και άλλος ο μηχανικός επίβλεψης θα μπορούσε απλά να υπολογίσει τα φορτία (η να δει από τον λογαριασμό της ΔΕΗ την μέγιστη στιγμιαία κατανάλωση) και να προτείνει αντικατάσταση του Η/Ζ με μεγαλύτερο.

και αν δεν την εκανε ?αν ηρθε μια εβδομαδα πριν?αν βαλαν και αλλα φορτια??? δεν ειναι υποχρεωμενος να ενημερωσει την διευθυνση ωστε να γινουν οι απαιτουμενες ενεργειες??

midakos
14-07-13, 21:23
και αν δεν την εκανε ?αν ηρθε μια εβδομαδα πριν?αν βαλαν και αλλα φορτια??? δεν ειναι υποχρεωμενος να ενημερωσει την διευθυνση ωστε να γινουν οι απαιτουμενες ενεργειες??

αν ήταν για σύντομο χρονικό διάστημα θα έπρεπε η μόνος του να ρωτήσει να μάθει για τυχόν αλλαγές, η να τον ενημερώσουν...αν δεν την έκανε αυτός δεν μπορουν να του φορτώσουν λάθος διαστασιολόγιση, λογικό. Αλλά σίγουρα εφόσον η μόνη σου δουλειά είναι να φτιάχνεις τυχόν μικροβλάβες εάν προκύψουν, αντί να κάθεται θα έπρεπε να ψαχτεί... δεν ξέρω την περίπτωση οπότε δεν μπορώ να κρίνω, απλά εαν όπως λες είναι καινούριος θεωρώ άδικο το να πάρει πόδι για λάθος αλλουνού.

vasilllis
15-07-13, 00:09
αν ήταν για σύντομο χρονικό διάστημα θα έπρεπε η μόνος του να ρωτήσει να μάθει για τυχόν αλλαγές, η να τον ενημερώσουν...αν δεν την έκανε αυτός δεν μπορουν να του φορτώσουν λάθος διαστασιολόγιση, λογικό. Αλλά σίγουρα εφόσον η μόνη σου δουλειά είναι να φτιάχνεις τυχόν μικροβλάβες εάν προκύψουν, αντί να κάθεται θα έπρεπε να ψαχτεί... δεν ξέρω την περίπτωση οπότε δεν μπορώ να κρίνω, απλά εαν όπως λες είναι καινούριος θεωρώ άδικο το να πάρει πόδι για λάθος αλλουνού.
τωρα οτι και να λεμε ειναι ατοπο.Καταρχην δεν ξερουμε ποσα ατομα προσωπικο εχει.τι μηχανικος ειναι.Απο τα πρωτα πουκοιταζεις μολις πιασεις ποστο ειναι τα η/μ.συντηρηση,ελεγχο κλπ.τωρα αν ηταν μια εβδομαδα λογικο ειναι να ειναι λαθος ενεργεια.

fm344
15-07-13, 05:24
τωρα οτι και να λεμε ειναι ατοπο.Καταρχην δεν ξερουμε ποσα ατομα προσωπικο εχει.τι μηχανικος ειναι.Απο τα πρωτα πουκοιταζεις μολις πιασεις ποστο ειναι τα η/μ.συντηρηση,ελεγχο κλπ.τωρα αν ηταν μια εβδομαδα λογικο ειναι να ειναι λαθος ενεργεια.
............
καλημερα.εργαζονταν 12 χρονια στο ξενοδοχειο.αυτος ελεγε σε καπιους συνδεσετο στη γεννητρια αυτο,συνδεσε εκεινο,το αλλο,το παραλλο,και τελος εκανε δοκιμη τη γεννητρια χωρις φορτιο,υπεγραφε τα χαρτια και τελος.

Notios38
15-07-13, 07:09
Καλημερα στην παρεα μας....Ντενη σε ολους τους πινακες μεταγωγης γεννητριας-ΔΕΗ εχουν οργανα που πιθανον τα βαζει ο κατασκευαστης για να τα βλεπουμε...Με μια ματια , στα φορτια ανα φαση νομιζω οτι ενας εμπειρος ηλεκτρολογος ξερει οτι εχει φθασει στο 90% η εχει περασει το ονομαστικο φορτιο...

radiomario
15-07-13, 12:45
............
καλημερα.εργαζονταν 12 χρονια στο ξενοδοχειο.αυτος ελεγε σε καπιους συνδεσετο στη γεννητρια αυτο,συνδεσε εκεινο,το αλλο,το παραλλο,και τελος εκανε δοκιμη τη γεννητρια χωρις φορτιο,υπεγραφε τα χαρτια και τελος.σιγουρα θα ηταν ηλεκτρολογος με πτυχιο μαιμου .... αυτος ο πανεξυπνος ... δοκιμαζε μονο εαν λειτουργει η γεννητρια κ οχι αν σηκωνει το φορτιο για τις αναγκες του ξενοδοχειου . γνωστο μου ατομο ηθελε να αγορασει γεννητρια για ερασιτεχνικη χρηση σε σπιτι στο χωριο του (καγκελα κλπ ) , πηγε λοιπον στο μαγαζι με δισκοπριονο 2.500 watt + ηλεκτροκολληση , εκανε επι τοπου την δοκιμη του - σηκωνε ανετα ολο αυτο το φορτιο η γεννητρια την αγορασε (kawasaki ) εχουν περασει 3 χρονια χωρις το παραμικρο προβλημα , αλλα πρωτα την δοκιμασε ... δεν πηρε γουρουνι στο σακι .... οσο για τον ανωτερω ηλεκτρολογο ας παρει προβατα να τα βοσκαει ....:w00t:

midakos
15-07-13, 15:20
............
καλημερα.εργαζονταν 12 χρονια στο ξενοδοχειο.αυτος ελεγε σε καπιους συνδεσετο στη γεννητρια αυτο,συνδεσε εκεινο,το αλλο,το παραλλο,και τελος εκανε δοκιμη τη γεννητρια χωρις φορτιο,υπεγραφε τα χαρτια και τελος.
Αμα είναι έτσι τότε λογικό μου φαίνεται να πάρει πόδι... Δεν είναι δυνατόν να κουμπώνεις φορτία συνέχεια και να νομίζεις ότι θα τα σηκώνει όλα (ειδικά καλοκαίρι με φουλ κλιματιστικά). Εαν ήθελε να είναι σωστός καινούργια γεννήτρια και ήταν καλυμένος απ την μεριά του

vasilllis
15-07-13, 15:41
σιγουρα θα ηταν ηλεκτρολογος με πτυχιο μαιμου .... αυτος ο πανεξυπνος ... δοκιμαζε μονο εαν λειτουργει η γεννητρια κ οχι αν σηκωνει το φορτιο για τις αναγκες του ξενοδοχειου . γνωστο μου ατομο ηθελε να αγορασει γεννητρια για ερασιτεχνικη χρηση σε σπιτι στο χωριο του (καγκελα κλπ ) , πηγε λοιπον στο μαγαζι με δισκοπριονο 2.500 watt + ηλεκτροκολληση , εκανε επι τοπου την δοκιμη του - σηκωνε ανετα ολο αυτο το φορτιο η γεννητρια την αγορασε (kawasaki ) εχουν περασει 3 χρονια χωρις το παραμικρο προβλημα , αλλα πρωτα την δοκιμασε ... δεν πηρε γουρουνι στο σακι .... οσο για τον ανωτερω ηλεκτρολογο ας παρει προβατα να τα βοσκαει ....:w00t:

:confused1:

δηλαδη τι προτεινεις???? να φερουν καμια 10ρια γεννητριες στο ξενοδοχειο να δοκιμασουν ποια τα σηκωνει???

Παιδια δεν ειναι ακριβως ετσι τα πραγματα.Ειναι αρκετα περιπλοκα,τα κοστη για μελετες ειναι ακριβα και οπως ξερετε καννενας δεν πληρωνει την μελετη γιατι ολοι ειμαστε προφεσοροι.Οι διευθυνσεις (μιλαω για τους ιδιοκτητες-διοικητικο) εχουν μεσανυχτα ή μαλλον για να ακριβολογω οταν ειναι να πληρωσουν κανουν οτι εχουν μεσανυχτα.
Τωρα για τις δοκιμες που λετε με φορτια καλα τα λετε αλλα δεν γινεται ποτε.Πιστεψτε με κιολας δεν ειναι εφικτο καθε εβδομαδα.Ισως μια φορα τον μηνα ,αν στο ενδιαμεσο δεν εγινε καποια τυχαια διακοπη.
Τωρα για τα φορτια ειναι δυσκολο να υπολογιστουν.Αλλα υπαρχουν το καλοκαιρι αλλα το χειμωνα(κλιματτισμος κλπ) αλλα μια νεκρη περιοδο και αλλα φουλ περιοδο.
βεβαια σε τιποτε δεν δικαιολογω τον προισταμενο εκει.Εκτος και αν ηταν εναας κακομοιρης ,μπογιατζης-σοβατζης που φτιαχνει καμια πριζα-ντουσιερα ,σκαλιζει και καμια κλειδαρια που χαλασε ή εκανε και καννενα θελημα δεξια αριστερα...

geostrom
15-07-13, 15:57
για να μην ανοίγω αλλο τοπικ και μια και είναι σχετικό αν έχουμε μια κατανάλωση τριφασική 3 χ 32 Α π.χ. πόσα kva γεννήτρια θέλουμε και πως υπολογίζετε.

midakos
15-07-13, 16:11
για να μην ανοίγω αλλο τοπικ και μια και είναι σχετικό αν έχουμε μια κατανάλωση τριφασική 3 χ 32 Α π.χ. πόσα kva γεννήτρια θέλουμε και πως υπολογίζετε.
έχεις S=sqrt(3) * V * I = 400 * 32 * ρίζα(3)
Αυτός ο τύπος ισχύει για να βρεις την φαινομένη ισχύ της γεννήτριας. Αν θες να δεις την ενεργό ισχύ κάνεις P=sqrt(3) * V * I * cosφ

george Mp
15-07-13, 18:39
Ο υπολογισμος της ισχυος μιας γεννητριας εχει πολλες παραμετρους οπως το ειδος του φορτιου, οταν εχουμε μοτερ και ειδηκα αν δουλευουν σκετα κατα την εκινηση το ρευμα που τραβανε δεν εχει σχεση με αυτο που γραφει το ταμπελακι του κατασκευαστη βαση της ισχυος του και μπορει να ανεβει μεχρι και πεντε φορες του κανονικου μεχρι να πιασει τις κανονικες στροφες, επισης το λαθος που κανουν καποιοι υπολογιζουν την μεγιστη ισχυ(studbay) και οχι την συνεχους λειτουργειας που ειναι το σωστο, οπως επισης αφηνουμε και καποια ανοχη και δεν αγοραζουμε γεννητρια στο ονομαστικο οριο της ισχυος που χρειαζομαστε για να μας ερθει πιο φτηνη και επειδη το cosf στις τριφασικες γεννητριες ειναι 0.8 υπολογιζουμε σε kw και οχι σε kva.Επισης μπορει σε ενα ζευγος η γεννητρια στην πραγματικοτητα να μας καλυπτει αλλα ο κινητηρας του ζευγους να μην επαρκει γιατι πολλες φορες κουμπωνουν πιο μεγαλη γεννητρια για να μην καει οταν δουλευει ο κινητηρας στο οριο.Αρα πρεπει να τσεκαρουμε και την ισχυ του κινητηρα που πρεπει να εχει καποια ανοχη.Στο ξενοδοχειο πρεπει να υπολογιστουν τα κλιματιστικα αν εχει σε καθε δωματιο ανεξαρτητο ποση ισχυ χρειαζονται αν για παραδειγμα ξεκινησουν αν οχι ολα τα πιο πολλα μαζι π.χ. το πρωι, αν δουλευει και κανενας φουρνος στην κουζινα. Πολλες φορες οι αγοραστες προσπαθωντας να κανουν οικονομια λενε σιγα τωρα για μια ωρα αναγκης ειναι δεν θα δουλευει συνεχεια.

vasilllis
15-07-13, 19:05
για να μην ανοίγω αλλο τοπικ και μια και είναι σχετικό αν έχουμε μια κατανάλωση τριφασική 3 χ 32 Α π.χ. πόσα kva γεννήτρια θέλουμε και πως υπολογίζετε.
Τι 32 ειναι αυτα?αν ειναι διαφορες καταναλωσεις τοτε 25Kva σε καλυπτει οριακα για το μαξιμουμ των φορτιων σου.Δηλαδη να δουλεψει καποια στιγμη μεχρι 32Α και οχι συνεχεια 32Α.
30Kva (45A) ειναι ιδανικη και νουμερο που χρησιμοποιουν οι περισσοτεροι κατασκευαστες.
Αν παλι ειναι για κομπιουτερ ρουμ ή για μοτερ αλλαζουν τα πραγματα..

radiomario
15-07-13, 19:14
:confused1:

δηλαδη τι προτεινεις???? να φερουν καμια 10ρια γεννητριες στο ξενοδοχειο να δοκιμασουν ποια τα σηκωνει???

Παιδια δεν ειναι ακριβως ετσι τα πραγματα.Ειναι αρκετα περιπλοκα,τα κοστη για μελετες ειναι ακριβα και οπως ξερετε καννενας δεν πληρωνει την μελετη γιατι ολοι ειμαστε προφεσοροι.Οι διευθυνσεις (μιλαω για τους ιδιοκτητες-διοικητικο) εχουν μεσανυχτα ή μαλλον για να ακριβολογω οταν ειναι να πληρωσουν κανουν οτι εχουν μεσανυχτα.
Τωρα για τις δοκιμες που λετε με φορτια καλα τα λετε αλλα δεν γινεται ποτε.Πιστεψτε με κιολας δεν ειναι εφικτο καθε εβδομαδα.Ισως μια φορα τον μηνα ,αν στο ενδιαμεσο δεν εγινε καποια τυχαια διακοπη.
Τωρα για τα φορτια ειναι δυσκολο να υπολογιστουν.Αλλα υπαρχουν το καλοκαιρι αλλα το χειμωνα(κλιματτισμος κλπ) αλλα μια νεκρη περιοδο και αλλα φουλ περιοδο.
βεβαια σε τιποτε δεν δικαιολογω τον προισταμενο εκει.Εκτος και αν ηταν εναας κακομοιρης ,μπογιατζης-σοβατζης που φτιαχνει καμια πριζα-ντουσιερα ,σκαλιζει και καμια κλειδαρια που χαλασε ή εκανε και καννενα θελημα δεξια αριστερα...
επειδη φιλε μαλλον αλλα διαβασες αλλα καταλαβες ....εγω εγραψα για εναν ερασιτεχνη που δοκιμασε κ αγορασε κατοπιν δοκιμης την kawasaki κ ειδε στην πραξη τι ακριβως χρειαζεται για τις αναγκες του ... οταν λεγεσαι σοβαρο κ μεγαλο ξενοδοχειο ειδικα για το καλοκαιρι (περισσοτεροι πελατες + αρκουδισιον) νοικιαζεις τεραστιες πετρελ/ες γεννητριες για ωρα αναγκης ... κ τις απλες γεννητριες που εχουν standard τα ξενο/εια τις εχουν ΜΟΝΟ για τα ψυγεια τους διατηρηση (κρεατων + ψαριων κλπ )

geostrom
15-07-13, 21:35
Τι 32 ειναι αυτα?αν ειναι διαφορες καταναλωσεις τοτε 25Kva σε καλυπτει οριακα για το μαξιμουμ των φορτιων σου.Δηλαδη να δουλεψει καποια στιγμη μεχρι 32Α και οχι συνεχεια 32Α.
30Kva (45A) ειναι ιδανικη και νουμερο που χρησιμοποιουν οι περισσοτεροι κατασκευαστες.
Αν παλι ειναι για κομπιουτερ ρουμ ή για μοτερ αλλαζουν τα πραγματα..

πως μετατρέπουμε τα kva σε amper ξέρω οτι είναι αλιος για μονοφασικό και αλιος για τριφασικό Η/Ζ

vasilllis
15-07-13, 23:05
πως μετατρέπουμε τα kva σε amper ξέρω οτι είναι αλιος για μονοφασικό και αλιος για τριφασικό Η/Ζ
στο τριφασικο ειναι S=sqrt(3) * V * I = 400 * 32 * ρίζα(3) ( το εγραψε ο midakos merika post πριν).στο μονοφασικο ειναι V*A . Τωρα αν θες να βρεις τα kw ειναι επι COSΦ .

geostrom
15-07-13, 23:24
στο τριφασικο ειναι S=sqrt(3) * V * I = 400 * 32 * ρίζα(3) ( το εγραψε ο midakos merika post πριν).στο μονοφασικο ειναι V*A . Τωρα αν θες να βρεις τα kw ειναι επι COSΦ .

για να καταλάβο S=sqrt(3) * V * I = 400 * 32 * ρίζα(3) το 400 από που προκύπτει , επισης V*A δεν μπορούμε να κάνουμε οτα το ζητούμενο ειναι τα AMPER .

Μια γεννήτρια 40 kva πχ πόσα αμπέρ είναι

JOUN
16-07-13, 02:01
Μια γεννήτρια 40 kva πχ πόσα αμπέρ είναι
Βαλε στην εξισωση που σου εδωσαν οπου S το 40000 και λυστην ως προς Α.

midakos
16-07-13, 12:49
για να καταλάβο S=sqrt(3) * V * I = 400 * 32 * ρίζα(3) το 400 από που προκύπτει , επισης V*A δεν μπορούμε να κάνουμε οτα το ζητούμενο ειναι τα AMPER .

Μια γεννήτρια 40 kva πχ πόσα αμπέρ είναι
το 400 προκύπτει απ το οτι έχει 3φασική γεννήτρια (πολική τάση). Τώρα για να βρεις αμπερ απλά λύνεις τον τύπο ως προς Ι.

vasilllis
22-07-13, 19:08
για να καταλάβο S=sqrt(3) * V * I = 400 * 32 * ρίζα(3) το 400 από που προκύπτει , επισης V*A δεν μπορούμε να κάνουμε οτα το ζητούμενο ειναι τα AMPER .

Μια γεννήτρια 40 kva πχ πόσα αμπέρ είναι

40000= 1,73(ριζα3)*400*Ι Ι= 40000/1,73*400 Ι=57Α