PDA

Επιστροφή στο Forum : Κινητήρας από κλιματιστικό.



Ηλιας Α
09-04-12, 17:20
Καλησπέρα.
Έχω κινητήρα (*)από Α/Ν κλιματιστικού που βγάζει τα εξής άκρα:
Λευκό, πορτοκαλί, μαύρο, και κόκκινο.

Έκανα ωμομετρήσεις και βρήκα τις ποιο κάτω τιμές:

Λευκό => πορτοκαλί = 246,4 Ωm,
Λευκό => μαύρο άπυρο
Λευκό => κόκκινο άπυρο

Πορτοκαλί => μαύρο = 212, 2 Ωm
Πορτοκαλί => κόκκινο άπυρο και,


Μαύρο => κόκκινο = 212, 5 Ωm.

Καμία ιδέα για πιθανή συνδεσμολογία.
Ευχαριστώ.

κινητήρα (*) δεν βρήκα πυκνωτή, ούτε το εξάρμωσα να δω αν έχει βοηθ τύλιγμα ή βραχ σπείρες στον στάτη.

FILMAN
09-04-12, 17:27
Ηλία οι μετρήσεις σου είναι σίγουρα λάθος, εκεί που λες ότι έχεις άπειρο ανέβασε κλίμακα στο όργανο για να δεις αντίσταση. για παράδειγμα δεν γίνεται να έχεις μαύρο - πορτοκαλί: 212.2Ω, μαύρο - κόκκινο: 212.5Ω, και πορτοκαλί - κόκκινο: άπειρο! Θα έπρεπε να είχες το πολύ 212.5Ω + 212.2Ω = 424.7Ω

Ηλιας Α
09-04-12, 17:41
Πρώτη φορά μέτρησα με αυτό το όργανο ( Bennik M M P 3 ) . λόγω του ότι αυτό που είχα έπαψε μετά από 30 έτη! Να μέτρα Ωm και A/C.
Θα κάνω νέες μετρήσεις το βράδι και θα επανέλθω.

Ηλιας Α
09-04-12, 23:55
...............................................

Ηλιας Α
09-04-12, 23:56
Διορθώνω τις λανθασμένες ωμομετρήσεις
Λευκό => πορτοκαλί = 246,4 Ωm,
Λευκό => μαύρο ( άπυρο λάθος) = 464 Ωm
Λευκό => κόκκινο ( άπυρο λάθος ) = 677 Ωm

Πορτοκαλί => μαύρο = (212, 2 Ωm λάθος) = 221,2 Ωμ
Πορτοκαλί => κόκκινο (₯ λάθος) = 431 Ωm και,

Μαύρο => κόκκινο = 212, 5 Ωm.

FILMAN
10-04-12, 12:24
Ωραία, τώρα βγαίνει νόημα. Είναι μοτέρ διπλής ταχύτητας. Αν έχεις πρόσβαση στο μηχάνημα από το οποίο το έβγαλες δες τι πυκνωτή χρησιμοποιούσε (πιθανότατα 1.2 ... 2μF) και δες ποιο καλώδιο ήταν το κοινό (πιθανότατα το μαύρο).

lefteris251
10-04-12, 13:02
για να καταλαβω τι κινητηρας ειναι αυτος απο την εξωτερικη μονάδα που στελνει το φρεον στο ψυκτικο κυκλωμα ο γνωστος μαυρος η μιλαμε για καποιον αλλο?

FILMAN
10-04-12, 13:50
Κινεί φτερωτή ανεμιστήρα

lefteris251
10-04-12, 14:17
λοιπον μαυρο κοκκινο 220V ασπρο ασπρο πυκνωτης 2μF τωρα το πορτοκαλι μαλλον ερχεται απο πλακετα εντολων αφησε τ κενο λογικα θα δουλεψει κανονικα εγω τουλαχιστον που εβγαλα ενα μοτερ τετοιο ετσι κανω την συνδεσμολογια.

FILMAN
10-04-12, 15:33
λοιπον μαυρο κοκκινο 220V ασπρο ασπρο πυκνωτης 2μF τωρα το πορτοκαλι μαλλον ερχεται απο πλακετα εντολων αφησε τ κενο λογικα θα δουλεψει κανονικα εγω τουλαχιστον που εβγαλα ενα μοτερ τετοιο ετσι κανω την συνδεσμολογια.Πώς ακριβώς προέκυψαν αυτά; (πέραν του ότι έχουμε 1 άσπρο και όχι δύο)

Ηλιας Α
10-04-12, 15:41
για να καταλαβω τι κινητηρας ειναι αυτος απο την εξωτερικη μονάδα που στελνει το φρεον στο ψυκτικο κυκλωμα ο γνωστος μαυρος η μιλαμε για καποιον αλλο?

Α/Ν = ανεμιστήρας.

lefteris251
10-04-12, 20:31
Προεκυψαν απο μοτερ που αφαιρεσα εγω ο ιδιος απο μοναδα κλιματιστικου φανταζομαι οτι ειναι παρομοια μην σ παρω και στον λαιμο μου συγγνωμη για τα 2 ασπρα δεν διαβασα καλα. αυτο που εβγαλα εγω ειχε 2ασπρα που ηταν ο πυκνωτης μαυρο κοκκινορευμα και γειωση