Επιστροφή στο Forum : αντισταση 10 ΩΜ 5W
καλησπέρα σας ,
σε μια μηχανη που έχουμε χρησιμοποιούμε ενα μετασχηματιστή έντασης 300\5 (σαν αυτά των οργάνων) με δυο αντιστάσεις 10 ΩΜ 5W παράλληλα στο δευτερεύον και απο εκεί δίνουμε σε μία αναλογική κάρτα για να μετράμε και να ελέγχουμε το ρεύμα της.Αυτές οι αντιστάσεις ζεστένονται πολύ και μετά απο λίγες μέρες καίγονται.Απο ότι ξέρω στον μετασχηματιστή βάζουμε τις αντιστάσεις για προστασία ,αλλά γιατί τις καίει;
Γιατί με 2.5Α να περνάνε από κάθε αντίσταση η καθεμιά καταναλώνει 2.5 * 2.5 * 10 = 62.5W αν το καλώδιο του οποίου το ρεύμα μετράει ο μ/ς διαρρέεται από 300Α (μάλλον διαρρέεται από λιγότερα γιατί τότε οι αντιστάσεις θα καιγόντουσαν εντός δευτερολέπτων, επίσης είναι πολύ μεγάλες αυτές οι αντιστάσεις για αυτή τη δουλειά, πες μας τι ισχύ έχει ο μ/ς - πρέπει να την πλησιάσεις όσο γίνεται περισσότερο αλλιώς έχεις σφάλμα μέτρησης)
Το πιθανοτερο να εχει προβλημα ο Μ/Τ μου ειχε συμβει παλαια τι μηχανη ειναι αν επιτρεπεται ?
ο πρώτος Μ\Τ ήταν 10 VA τον αντικαταστήσαμε με 15 επειδή δεν βρίσκαμε τον ίδιο.Ο Μ\Τ είναι καινούριος
Έχετε κάνει λάθος υπολογισμούς στα υλικά, πόσο είναι το μέγιστο ρεύμα που θέλετε να μετρήσετε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εισόδου της αναλογικής κάρτας;
επικοινωνησα με την εταιρια και μου είπαν οτι πρέπει να βάλω αντιστάσεις 3.2w.
αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν στο εμπόρειο 3.2w
Φυσικά. Υπάρχουν 5W. Αλλά εδώ καιγόντουσαν οι 5W και θα άντεχαν οι 3.2; Γι αυτό σου λέω, πες μου πόσο είναι max. το ρεύμα που πάτε να μετρήσετε και τι χαρακτηριστικά έχει η αναλογική είσοδος.
λοιπόν το ρεύμα που περνάει απο τον μετ\στη είναι 150Α και έχουμε 520V στα 490Ηz περίπου.
Δεν μου είπες τα χαρακτηριστικά της εισόδου της κάρτας.
δυστυχώς δεν τα ξέρω και δεν γράφει και το manual κάτι εκτος απο τον κωδικό παραγ.
Τότε πώς θα υπολογίσουμε την απαιτούμενη αντίσταση για να εκμεταλλευτούμε όλη τη δυναμική περιοχή;