λοιπον,σε ξενοδοχειο,υπαρχει ενα πανελ γενικο που δινει ρευμα στα δωματια σε καθε οροφο.
ο καθε οροφος εχει 45 ωματια.υπαρχουν 3 πανελ,οπου ελενχουν 15 δωματια το καθενα.
στο καθε δωματιο υπαρχει το αυτονομο πανελ.
το καθε δωματιο περνει ρευμα με την τοποθετηση της πλακας κλειδιων,στοkeyfod.
στο πανελ του καθε δωματιου,υπαρχει,ο γενικος διακοπτης,ενα κοντακτορ 230ν,3 ασφαλειες των 20α
σε ενα δωματιο δεν εχει ρευμα καθολου.
στο keyfod παει ρευμα,αλλα δεν αναβουν φωτα,ουτε το κλιματιστικο δουλευεει.
εγινε αλλαγη κοντακτρορ=τιποτα.
αλλαγη keyfod =τιποτα
τι φταιει?
απο το keyfod,βγηκαν τα κοκκινα(3) και τα μαυρα (2)λκαλωδια και ενωθηκαν μεταξυ τους,και κανονικα θα επρεπε να αναβαν τα φωτα αλλα τιποτα.
καπου δεν εχει 230ν?

lepouras
02-05-12, 19:28
α) πρώτα ελέγχεις αν φτάνει τάση στον πίνακα του δωματίου στον γενικό του μετρώντας φάση και ουδέτερο.μέτρα και μια φάση γείωση γιατί μπορεί να κόπηκε ο ουδέτερος.
β) αν α εντάξει τότε ελέγχεις πριν το ρελε (προφανώς αυτό εννοείς κοντακτορ) αν φτάνει και εκεί φάση.
γ) αν β εντάξει τότε μετράς και μετά το ρελε να δεις αν συνεχίζει η φάση αφού πρώτα βάλεις κάρτα να οπλίσει.
σιγουρέψου ότι οπλίζει και αν όχι τότε έλεγξε τις γραμμές σου να δεις αν φτάνει η εντολή στο ρελε απ την κάρτα.
αν υπάρχουν και παγίδες στα παράθυρα(για το Α/C) τότε μάλλον είναι ηλεκτρονικό το σύστημα που ελέγχει την κάρτα, εκεί πρέπει να δεις να δουλεύει αυτό και δεν κάνει σωστά την δουλειά του.

όλες τισ μετρήσεις που σου είπα να τις κάνεις με πολύμετρο και όχι απλά με δοκιμαστικό κατσαβίδι.ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ.
αυτά σκέφτηκα προς το παρών .