Επιστροφή στο Forum : πρόβλημα σε πρίζα
giorgos.gr
09-06-12, 20:43
Για σας .Έχω ένα πρόβλημα με μια πρίζα (3x2,5) ενώ μετράει κανονικά με το πολύμετρο,δεν έχει διαρροή ούτε στην πρίζα αλλά ούτε και στον πίνακα, μόλις συνδέσεις τηνφριτέζα (επαγγελματική) μετά από δυο ώρεςρίχνει την ασφάλεια.
Άνοιξα και την φριτέζα μήπως έχει διαρροή αλλά τίποτα. Σε άλληπρίζα δουλεύει κανονικά. Γνωρίζει κάποιος κάτι που μπορεί να φταίει?
:confused1:
τι ασφαλεια ειναι? και τι καταναλωση εχει η φριτεζα?
giorgos.gr
09-06-12, 21:06
16Α, όσο για την κατανάλωση δεν γνωρίζω γιατι δεν γράφει.
Μεταξυ ουδετερου και γειωσης τι μετρας ?
giorgos.gr
09-06-12, 21:11
έχω αλάξη και την πριζα αλλά πάλη τα ίδια.
. ισως αυτη η ασφαλεια ειναι "φορτωμενη" και με αλλες συσκευες και πεφτει.τι μετρησεις εκανες (αν εκανες)? η καταναλωση βγαινει ευκολα με αμπερομετρηση.
giorgos.gr
09-06-12, 21:12
τίποτα δεν βγάζει
Μαλλον ζεσταινονται τα καλωδια καπου μηπως ειναι παλια ?? μετρα ουδετερο και γειωση αλλιως αλλαζεις καλωδια (αν ειναι ευκολο)
μπορει να φταει και η ασφαλεια
giorgos.gr
09-06-12, 21:14
την εγκατασταση την ειχα κανει σε ενα μαγαζι εδω και 3 χρονια, και για καθε μηχανημα εχω ξεχωριστη γραμη 3x2,5 και δεν μπορω να καταλαβω το τι φταιει.
Δοκιμασε να αλλαξεις ασφαλεια
την εγκατασταση την ειχα κανει σε ενα μαγαζι εδω και 3 χρονια, και για καθε μηχανημα εχω ξεχωριστη γραμη 3x2,5 και δεν μπορω να καταλαβω το τι φταιει.
απο που συμπεραινεις οτι δε φταιει η συσκευη?με τι τη μετρας?ποση ενταση τραβαει?η ασφαλεια που πεφτει μηπως ειναι αναμεσα απο αλλες 2 που δουλευουν οριακα και τη ζεσταινουν?αυτα ειναι ερωτηματα που δεν μπορεις να απαντησεις ριχνοντας τα χαρτια...απαιτουνται μετρησεις με καταλληλα οργανα.
giorgos.gr
09-06-12, 21:36
Το μόνο που εγώ σκέφτηκα είναι να υπάρχειπρόβλημα το καλώδιο. Πριν πάω εγώ είχαν φωνάξει κάποιων άλλο ηλεκτρολόγο και τουςείπε ότι η βλάβη έγινε τους πήρε φράγκα
και την έκανε. Θα δοκιμάσω και την ασφάλεια και θα δω τι γίνετ. Σας ευχαριστω.
giorgos.gr
09-06-12, 21:48
Η συσκευη οταν μπαινει σε αλλες πριζες λειτουργη κανονικα.Αναμεσα δεν εχει αλλες αυτο ειναι το περιεργο.:confused1:
Απλα θα αντικαταστησω την ασφαλεια και αν κανει παλι τα ιδια θα τα ξανα παρω τα πραγματα απο την αρχη και βλεπουμε.
giorgos.gr
11-06-12, 23:08
Τελεικα το καλωδιο ηταν αυτο που δημιουργουσε το προβλημα.Το αλλαξα και ολα οκ.
όσο ζεις μαθαίνεις ... λέει ένας λόγος! Τελικά η πράξη είναι το μεγαλύτερο σχολείο....!!!