Επιστροφή στο Forum : Προβλημα με συνδεσμολογια Αυτοματου κλιμακοστασιου
Καλησπέρα φιλοι
Δεν μπορω να συνδεσω εναν καινουριο αυτοματο κλιμακοστασιου που αγορασα.
Εψαξα σε ολο το forum σας αλλα δεν καταφερα να βρω ακρη ουτε και τα σχηματικα με βοηθησαν απο ενα
αλλο παρομοιο θεμα. � ����ο εχω παρει λιγο προσωπικα γιατι οι αλλοι το καταφεραν ενω εγω οχι
Στην σκαλα υπαρχουν 3 καλωδια για τον αυτοματο τα χρώματα είναι : Κιτρινο=Φαση (το τσεκαρω με δοκιμαστικο κατσαβιδι και εχει συνεχεια τασηΘα φανρ)
Κοκκινο
Γκριζο
Θα σας φανει κουλο που ενα κιτρινο καλωδιο γειωσης εχει ρευμα αλλα δυστυχως ετσι ειναι εμενα αυτο μου εκανε φοβρη εντυπωση και δεν δικαιολογειται που ειναι παλια η εγκατασταση (30+ ετων) αλλα πρεπει να φταει ο αρχικος ηλεκτρολογος που δεν βγαζω ακρη
Ολοι οι αυτοματοι που ειδα ηταν ιδιοι και πηρα εναν Schneider Electric 4 επαφων και τον ρυθμισα στην θεση των 3 καλωδιων
Οι επαφες που εχει ειναι L 3
N 4
εκτος των αλλων δεν εχω πολυμετρο το παλιο χαλασε και περιμενω καινουριο και ολα εχουν παει στραβα
Ελπιζω να με βοηθησετε γιατι εχει πεσει σκοταδι.
Ευχαριστω.
Καλησπέρα
Μπορείς με κάποιον τρόπο να ανεβάσεις το σχηματικό του κατασκευαστή του αυτόματου;
γεια χαρα
αυτο ειναι το σχηματικο
ελπιζω να μην ειναι πολυ χαλια η ποιοτητα
35854
δεν είναι όλοι ίδιοι, εμένα ήταν διαφορετικός αυτοματισμος, ήθραν και 2 ηλεκτρολόγοι που δεν σκάμπαζαν και τελικά τη λύση τη βρήκα απο forum,
προσπάθησε να δεις τη συνδεσμολογία των διακοπτών και τι συνδέεις στον αυτόματο
Δεν ειναι ολοι ιδιοι κοιτα εδω .http://www.manolas.gr/images/connections/pdf/cc_sat123.pdf
τα χρωματα που αναφερεις ειναι μια παλια μεθοδος που εφαρμοζαν οι παλιοι ηλεκτρολογοι (η οικοδομη υποδετω ειναι τις δεκαετιας 60 η το πολυ 70.
κιτρινο ειναι η επιστροφη ουδετερου απο τα μπουτον ,γκρι ο ουδετερος κοκκινο η επιστροφη των φωτων.φαση στο κλιμακοστασιο μαλλον δεν υπαρχει.
ΥΓ φιλικη συμβουλη.πετα το δοκιμαστικο κατσαβιδι θα σκοτωθεις.
γεια χαρα
αυτο ειναι το σχηματικο
ελπιζω να μην ειναι πολυ χαλια η ποιοτητα
35854
τα χρωματα που αναφερεις ειναι μια παλια μεθοδος που εφαρμοζαν οι παλιοι ηλεκτρολογοι (η οικοδομη υποδετω ειναι τις δεκαετιας 60 η το πολυ 70.
κιτρινο ειναι η επιστροφη ουδετερου απο τα μπουτον ,γκρι ο ουδετερος κοκκινο η επιστροφη των φωτων.φαση στο κλιμακοστασιο μαλλον δεν υπαρχει.
ΥΓ φιλικη συμβουλη.πετα το δοκιμαστικο κατσαβιδι θα σκοτωθεις.
Αν ισχύουν αυτά που λέει ο Χρήστος, δεν το γνωρίζω το συγκεκριμμένο θέμα με τις παλιές καλωδιώσεις, τότε, θα πρέπει στην επαφή L να συνδέσεις μια φάση πάνω στον αυτόματο, στο Ν θα συνδέσεις το γκρι καλώδιο, στο 3 το κίτρινο καλώδιο, και στο 4 το κόκκινο καλώδιο. Όπως δίχνει δηλαδή το αριστερό διάγραμμα στη φωτογραφία που ανέβασες.
Για να το κάνεις όμως αυτό θα πρέπει να σιγουρευτείς και να βρεις ποιος είναι ο ουδέτερος, ποια η φάση, και ποιες οι επιστροφές από τις λάμπες και τα μπουτόν. Θα χρειαστείς πολύμετρο, και υπομονή.
Προσοχή στα ρεύματα, ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ!
τα χρωματα που αναφερεις ειναι μια παλια μεθοδος που εφαρμοζαν οι παλιοι ηλεκτρολογοι (η οικοδομη υποδετω ειναι τις δεκαετιας 60 η το πολυ 70.
κιτρινο ειναι η επιστροφη ουδετερου απο τα μπουτον ,γκρι ο ουδετερος κοκκινο η επιστροφη των φωτων.φαση στο κλιμακοστασιο μαλλον δεν υπαρχει.
ΥΓ φιλικη συμβουλη.πετα το δοκιμαστικο κατσαβιδι θα σκοτωθεις.
Σωστος 100% σε ολα ο Χρηστος..Ιδιως για το δοκιμαστικο.
Η δική μου γνώμη είναι να ανιξης ένα μπουτον και να δεις πια καλώδια συνδέονται και ύστερα θα είναι όλα πιο εύκολα
alexandros75
06-01-13, 22:58
Καλησπέρα, να ρωτήσω κάτι ως άσχετος.
Στα μουτον κλιμακοστασίου απ΄οτι έχω δει διακόπτεται ο ουδέτερος με τον διακόπτη μπουτόν.
οπότε πρέπει να συνδεθεί εκει που δέιχνει φάση κ επιστροφή, σωστά?
ομως ο διακόπτης μπουτόν έχει μια ακόμα Τρίτη επαφή , ουδέτερο.
Σε ποια περίπτωση χρησιμοποιόυνται και οι 3 επαφες?
Σε καμοια περιπτωση δε χρησιμοποιηται η τριτη επαφη (NC) για φωτισμο κλιμακοστασιου.
υπαρχει γιατι ετσι απλα βολευει ορισμενους κατασκευαστες διακοπτων π.χ legrand valena το μπουτον κλιμακοστασιου ειναι ενας αλερετουρ με ελατηριο επαναφορας.
https://john52167.files.wordpress.com/2015/09/img_0015_thumb1.jpg?w=563&h=502
stathis200
18-10-16, 14:00
Αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα με αλλαγή ενός παλιού χρονικού κλιμακοστασίου με καινούργιο.
Το παλιό είχε 3 καλώδια.
Φάση, ουδετερο και το τρίτο καλώδιο που είναι επιστροφή της φάσης απο τις λάμπες και ταυτόχρονα είναι και επιστροφή απο τα μπουτόν (η φάση). το σχεδιο παρακάτω
67089
Αυτο που προσπαθώ να τοποθετήσω είναι το ίδιο που είχε και ο φίλος παραπάνω της schneider (15363)
67090
Το βάζω στην επιλογή για 4 καλώδια , γιατί εκεί παίζει με την φάση στο μπουτόν , αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Δοκίμασα να ενώσω και τις επαφές 3,4 , αλλά έμενε συνέχεια ανοιχτό.
Οποιαδήποτε ιδέα ή βοήθεια , θα μου είναι πολύ χρήσιμη.
Στάθη. Πάνω στον αυτόματο κλιμακοστασίου που έχεις στη φωτο φαίνονται ξεκάθαρα οι δυο δυνατές συνδεσμολογίες στις οποίες μπορεί αυτός να χρησιμοποιηθεί. Εσύ λες ότι έχεις μια κοινή επιστροφή από μπουτόν και λάμπες, αν ισχύει όντως αυτό τότε πρέπει ακόμα και τώρα - χωρίς να υπάρχει αυτόματος - όση ώρα κρατάς πατημένο ένα μπουτόν του κλιμακοστασίου να ανάβουν τα φώτα, συμβαίνει αυτό; Αν ναι, και αν η επιστροφή από τα μπουτόν και τις λάμπες είναι κοινή σε όλο το κλιμακοστάσιο και όχι απλά δυο ξεχωριστά καλώδια που είναι γεφυρωμένα εκεί που είναι ο αυτόματος ώστε να μπορείς εύκολα να τις διαχωρίσεις, τότε ο αυτόματος που πήρες απλά ΔΕΝ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ και μάλλον δύσκολα θα βρεις κάποιον που να είναι για τη συνδεσμολογία που έχεις (έχω δει μόνο μια φορά έναν παλιό ράγας της SIEMENS).
όντος η siemens έβγαζε κάποτε ένα τέτοιο αυτόματο που τον είχε ο Κωνσταντακάτος (που έκλεισε). μου έχει τύχη 2-3 φορές να συναντήσω τέτοια εγκατάσταση. δύσκολο να βρεις και αν έχει ξεμείνει σε κάνα στοκ.
https://www.buildingtechnologies.siemens.pl/docs/docs_ia/Beta_2010_EN_09.pdf
Δες κάτω κάτω στην αριστερή στήλη στη σελίδα 9/19
stathis200
18-10-16, 15:17
Ετσι ακριβώς είναι .. για όσο πατάς το μπουτόν ανάβουν οι λάμπες.
Παλιά εγκατάσταση.
To κατάλαβα ότι δεν μου κάνει ο συγκεκριμένος ..... και πέταξα το κουτί :saad:.
Τώρα θα πρέπει να σκεφτώ καμία πατέντα με ρελέ και χρονοκυκλώματα....
Δες το προηγούμενο μήνυμά μου, φαίνεται ότι η SIEMENS εξακολουθεί να βγάζει έναν που σου κάνει, τον 7LF6110, οπότε αν τον βρεις έλυσες το πρόβλημά σου. Ο Καυκάς π.χ. λέει ότι τον διαθέτει κατόπιν παραγγελίας. Πάντως γίνεται και αυτό που λες. Με μια πρόχειρη σκέψη, με τον αυτόματο που ήδη πήρες και με ένα χρονικό on delay πάλι μπορείς να κάνεις δουλειά.
stathis200
18-10-16, 16:10
Απ' ότι φαίνεται απο το σχέδιο πρέπει να κάνει ...
Σε πρώτη φάση θα ψάξω να το βρώ τον 7LF6110.
Αν δεν παίζει θα σε ξαναζαλίσω για την ιδέα με το χρονικό delay που αναφέρεις.
Σε ευχαριστώ πολύ Φίλλιππε.
Δεν θα με ζαλίσεις καθόλου. Ευκαιρίες ψάχνω να ξεσκουριάζω.
αν ισχύει χωρίς αυτόματο συνδεδεμένο να ανάβουν οι λάμπες πατώντας κάποιο από τα μπουτόν του κλιμακοστασίου τότε ο SAT2 του Μουράτη (Century Control) είναι αυτός που εξυπηρετεί την περίπτωσή σου
http://www.centurycontrol.gr/sat_type.html
stathis200
19-10-16, 10:51
Σε ευχαριστώ πολύ και εσένα Γιώργο για την εναλλακτική λύση.
Τελικά έβαλα ένα επιπλέον ρελεδακι 220v που είχα, σε αυτό που έχω πάρει της Schneider και δούλεψε.
Δηλαδή πώς;
Μαλλον περασε την αυτοσυγκρατηση οταν πατιεται το μπουτον απ το ρελε...
Με ρελε καστανιας (delay off) δεν γινοταν εξ αρχης?
Μαλλον περασε την αυτοσυγκρατηση οταν πατιεται το μπουτον απ το ρελε...
Αν έχει κάνει αυτό τότε τα φώτα δεν θα σβήσουν ποτέ
Με ρελε καστανιας (delay off) δεν γινοταν εξ αρχης?Άλλο το ρελέ καστάνιας και άλλο το delay off
Με ρελέ καστάνιας όχι διότι μόλις πατήσεις ένα μπουτόν θα οπλίσει η καστάνια και θα μείνει εκεί με το πηνίο της να τροφοδοτείται επ' αόριστον χωρίς να μπορεί να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση παρά μόνο αν την κατεβάσεις με το χέρι
Με off delay πάλι όχι, διότι για να αρχίσει να μετράει ο χρόνος θα έπρεπε να έχουν σβήσει οι λάμπες... Άρα ο χρόνος δεν θα αρχίσει ποτέ να μετράει ούτε και οι λάμπες θα σβήσουν ποτέ
Νομίζω πως με ρελέ καστάνιας γινόταν αλλά δεν θα επιμείνω...
Ας μας λύσει την απορία ο φίλος με το ρελέ
Στάλθηκε από το LG-D855 μου
stathis200
19-10-16, 15:37
Το ξεζουμησα για να βγεί, αλλά ήταν απλό τελικά.
Δεν ήθελα να πάει χαμένο και είχα και ένα ρελεδακι 220v.
6711167112
Εννοείς με ρελέ καστάνιας σκέτο, ή με ρελέ καστάνιας σε συνδυασμό με τον αυτόματο κλιμακοστασίου που πήρε; Αν θες εξήγησέ μας πώς το σκέφτηκες.
Το ξεζουμησα για να βγεί, αλλά ήταν απλό τελικά.
Δεν ήθελα να πάει χαμένο και είχα και ένα ρελεδακι 220v.
6711167112
Σωστός! Αυτό ακριβώς το σχέδιο είχα σκεφτεί κι εγώ αλλά με χρονικό on delay στη θέση του απλού ρελέ που έβαλες εσύ γιατί δεν ήξερα αν ο αυτόματος θα προλάβαινε να σκανδαλιστεί έτσι όπως το έκανες εσύ ενώ με ένα χρονικό ρυθμισμένο στο 1sec περίπου ο αυτόματος θα νόμιζε ότι πάτησες το μπουτόν για 1sec...
stathis200
19-10-16, 15:48
Παίζει τέλεια έτσι με το συγκεκριμένο αυτόματο της schneider. Προλαβαίνει να σκανδαλιστεί.
Φυσικά δεν ανανεώνετε η εντολή , όσο είναι ανοιχτό , αλλά ουτε με μόνο τον αυτόματο το έκανε.
Φυσικά δεν ανανεώνετε η εντολή , όσο είναι ανοιχτό , αλλά ουτε με μόνο τον αυτόματο το έκανε.
Αυτό είναι αδύνατον να γίνει αφού οι αναμμένες λάμπες ισοδυναμούν με "εντολή"
Εννοείς με ρελέ καστάνιας σκέτο, ή με ρελέ καστάνιας σε συνδυασμό με τον αυτόματο κλιμακοστασίου που πήρε; Αν θες εξήγησέ μας πώς το σκέφτηκες.
Σε συνδυασμο Φιλιππε με τον αυτοματο κλιμακοστασιου...
Ετσι οπως το εχω στο μυαλο μου (μπορει να ειναι και τελειως λαθος) εκει που εχει το ρελεδακι θα μπορουσε να βαλει ρελε καστανιας με μεταγωγικες επαφες 1 ΝΟ και 1 ΝC ωστε να ξαναοπλιζει σε περιπτωση πατηματος, δεν ξερω ομως αν ο αυτοματος κλιμακοστασιου ξαναδινει παλμο για να αλλαξει κατασταση το ρελε καστανιας...
Αυτό που λες δεν γίνεται αφού όσο ανάβουν οι λάμπες το πηνίο της καστάνιας θα είναι συνεχώς υπό τάση και οποιοδήποτε πάτημα σε μπουτόν δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα αφού τα μπουτόν είναι ουσιαστικά βραχυκυκλωμένα μέσω της επαφής του αυτομάτου η οποία είναι ενεργοποιημένη για να ανάβουν οι λάμπες...
χεραιτώ και εγω με τη σειρα μου καλώς σας βρίσκω. Είμαι ερασιτέχνης ηλεκτρολόγος ,οχι της σχόλης αλλα 30 χρόνια εμπειρία. τέτοιο εμπόδιο σε κανεναν να μην τύχη. Δηλαδη σε αυτόματο κλιμακοστασίου ανάψαν τα φώτα και δεν ξανασβήσαν είπα και εγω αλλάζω εναν αυτόματο και αντε γειά , ελα όμως που κλείνω σήμερα 4 ημέρα. Η κατάσταση εχει ως εξείς, για όση διάρκεια κρατώ το μπουτόν εχω φως- τα κάλώδια είναι τρεία (μαύρο)ΦΑΣΗ (μπλε)ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ και πράσινοκίτρινο φέρει ΤΑΣΗ συνεχώς αλλα όταν πατώ μπουτον και κράτω δεν εχει τάση!!!! επίσης όταν ενώνω το πρασινοκίτρινο με το μπλέ ανάβουν η λάμπες. Ο παλίος αυτόματος ειναι elaut made italy, εχω δοκιμάση εναν κινέζικο με δυνατότητα τρειων και τεσσαρών καλωδίων ΤΙΠΟΤΑ, διαβάζοντας στο forum ανακάλυψα τον sat2 35euro αλλα με εσκασε(το μυαλό) τον σύνδεσα με το πρασινοκιτρινο στο 2 αναψε το φωτάκι πάνω στον αυτόματο αλλα όταν πατώ μπουτόν καταρέουν ολα πέφτει ασφάλεια. Αντε βρε θα τα καταφέρουμε να μην αρχίσω να κόβω και να ράβω απο την αρχή θα κάνω εδω Χριστουγεννα καλά τη παρέλαση θα την δω σίγουρα απο εδω..
κάποιος να ασχοληθεί με την περίπτωση μου παρακαλώ!!! ακόμη με ζορίζει..
Πιθανων να υπαρχει βραχυκύκλωμα σε καποιο σημειο,ντουι,καλωδιο,λαμπα.ανεβασε κανενα σχεδιο γιατι το πρασινο και το κιτρινο δεν λεει κατι και δοκιμασε τον στον παγκο να δεις οτι δουλεύει.
Το μαύρο που λες και έχει φάση λογικά είναι η φάση που φεύγει από τον αυτόματο και πάει στα μπουτόν.
Το μπλε είναι ο ουδέτερος που πηγαίνει (λογικά) κοινός σε μπουτόν και φώτα.
Το πρασινοκίτρινο θα πρέπει να είναι η επιστροφή από τα φώτα στον αυτόματο.
Έλεγξες αν ισχύουν αυτά πρώτα? Το ότι ενώνοντας το πρασινοκίτρινο με τον ουδέτερο ανάβουν οι λάμπες δεν είναι λογικό.
Έλεγξες στα μπουτόν σε κάθε όροφο αν έχεις κάποιο απ τα μουτόν κολλημένο?
παιδιά πρέπει να είναι ένα παλιό σύστημα που η επιστροφή των μπουτον είναι και η επιστροφή για τις λάμπες. το σύστημα πήγαινε φάση στα μπουτον. επιστροφή (μπουτον και λάμπες) και ουδέτερος για λάμπες. όταν πατάς το μπουτον ανάβουν οι λάμπες γιατί κάνει επιστροφή μεσώ των μπουτον και ταυτόχρονα όπλιζε και κράταγε ο αυτόματος την φάση ενεργή μέχρι το τέλος του χρόνου. αυτοί οι αυτόματοι ήταν μια φορά και ένα καιρό πατέντα της μιζενς αν θυμάμαι καλά. οι κλασικοί αυτόματοι δεν προβλέπουν αυτή την συνδεσμολογία αν και κάποιος κάπου μέσα στο θέμα είχε αναφέρει κάποια συσκευή που μπορούσε αν το κάνει.
το βρήκα. το είπε ο Γιώργος στο #21
http://www.centurycontrol.gr/sat_type.html
ο SAT2
Συνοψη ,λοιπον οι λαμπτηρες εχουν απευθειας ΦΑΣΗ τα μπουτον εχουν ΟΥΔΕΤΕΡΟ και κοινη ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ με τους λαμπτηρες το πρσινοκιτρινο που αποτελει και το τριτο καλωδιο προς τον αυτοματο. Τελικα υπαρχει αυτοματος που να υποστηριζει αυτη τη συνδεσμολογια η πρεπει να αλαξω ολες τις συνδεσεις? Στο παγκο δουλευει αλλα τη ΦΑΣΗ την δεινω στα μπουτον και οχι απευθειας στις λαμπες
Στο πρόχειρο που το βλεπω λειτουργει, δεν εχω πολύ χρόνο..
Χρησιμοποίησε ένα χρονικό delay off και βάλε τα καλώδιά σου επάνω όπως μας τα είπες.
Η φάση (μαύρο στα φώτα)
Η επιστροφή απ τα φωτα στο πηνίο του
Ο ουδέτερος είναι απευθείας στα μπουτόν. Η κοινή επιστροφή από μπουτόν και φώτα στο άλλο άκρο του πηνίου (ουδέτερος στο πηνίο).
Δώσε τον απευθείας ουδέτερο που πάει στα μπουτόν στην επαφή του χρονικού.
Πάρε την έξοδο της επαφής και δώσε την στον ουδέτερο του πηνίου του χρονικού.
Η επιστροφή που έχω ειναι μια κοινή!!!δηλ. με το χρονικό delay off δεν χρειάζομαι τον αυτόματο καθόλου? σημειώνω πως τα καλώδια που έχω είναι ΦΑΣΗ μαυρο ΟΥΔΈΤΕΡΟΣ μπλέ και η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ πρασινοκιτρινο είναι κοινή για λάμπες και μπουτόν. οι λάμπες εχουν μόνιμ,α <ΦΑΣΗ>.ΤΙ ΧΡΟΝΙΚΌ ΝΑ ΠΆΡΩ??
δεν ξέρω τη σύνδεση έχουν κάνει αλλά το να έχουν οι λάμπες μόνιμα φάση είναι λάθος. ή αλλάζεις συνδεσμολογία ή δεν ξέρω τη άλλο θα κάνεις. το μόνο που μπορώ να σκεφτώ και αν σου δουλέψει είναι να πάρεις τον SAT2 και να συνδέσεις και στον αυτόματο ανάποδα τα καλώδια (δηλαδή στην θέση της φάσης τον ουδέτερο και στη θέση του ουδέτερου την φάση).
Στο παγκο δουλευει αλλα τη ΦΑΣΗ την δεινω στα μπουτον και οχι απευθειας στις λαμπες
αφού σου δουλεύει στον πάγκο αλλά ανάποδα τότε σύνδεσε και εσύ ανάποδα τον αυτόματο όπως είπα.
Τέλος σε κάτι που θα μπορούσε να διαρκέσει απο 1λεπτό εώς 5ημέρες. Να σε φιλήσω το χέρι lepoura sat2 ανάποδα ΦΑΣΗ με ΟΥΔΕΤΕΡΟ και ολα καλά. Ο αλλος αυτόματος μπλε χρώματος made china δεν δουλευει ,δεν οπλίζει απλα..με τον sat2 μόνο Ευχαριστώ σε όλους!!!
Αφου ειναι μπλε πεταξε τον στη θαλασσα.:lool:
Καλησπέρα. Είμαι καινούργιος στην παρέα. Θέλω να ρωτήσω το εξης: μπορώ να αντικαταστησω μπουτον κλιμακοστασιου με ανιχνευτη κίνησης χωνευτο (κυτιου); Μπορεί να γίνει η σύνδεση στα 2 καλώδια του μπουτον ; (όταν είναι σβηστές οι λάμπες μετράω στο μπουτον 230V και όταν ανάβουν δεν υπάρχει τάση)
Καλησπέρα. Είμαι καινούργιος στην παρέα. Θέλω να ρωτήσω το εξης: μπορώ να αντικαταστησω μπουτον κλιμακοστασιου με ανιχνευτη κίνησης χωνευτο (κυτιου); Μπορεί να γίνει η σύνδεση στα 2 καλώδια του μπουτον ; (όταν είναι σβηστές οι λάμπες μετράω στο μπουτον 230V και όταν ανάβουν δεν υπάρχει τάση)
Nα επιχειρήσω να απαντήσω αν και υπάρχουν πιο έμπειροι από εμένα , νομίζω πως θα δουλέψει αντί για μπουτόν να μπεί η επαφή από έναν ανιχνευτή κίνησης , ίσως να συνεργαστεί καλύτερα με μια επαφή Ν.Ο. από ένα ρελέ ρευματώθησης έτσι ώστε τη στιγμή που απενεργοποιείται η επαφή από τον ανιχνευτή να μένει ανοιχτή αυτή και τα υπόλοιπα μπουτόν.
Το μόνο θέμα είναι η επαναφορά του μπουτόν δεν το έχω δοκιμάσει είναι βέβαια σαν να κρατάς ένα μπουτόν κρατημένο οn:001_huh:
Ξ Ξ±Ξ½ΞΉΟΞ½Ξ΅Ο
ΟΞ�Ο Ξ*ΟΡι ΟΟΞ΅ΞΉΟ Ξ΅ΟΞ±ΟΞ*Ο. 1 ΟΞ¬ΟΞ· 2 ΞΏΟ
Ξ΄Ξ*ΟΞ΅ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ 3 Ξ΅ΟΞΉΟΟΟΞΏΟΞ� ΟΟΞΏΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±ΟανάλΟΟΞ· ΟΟΞ±Ξ½ Ξ±Ξ½ΞΉΟΞ½Ξ΅ΟΟΡι ΞΊΞ―Ξ½Ξ·ΟΞ·. ΀α Ξ΄ΟΞΏ ΞΊΞ±Ξ»Οδια ΟΞΏΟ
Ρίναι ΞΌΞ*ΟΞ± ΟΟΞΏ ΞΊΟ
ΟΞ―ΞΏ ΟΞΏΟ
ΟΞ± ΟΟ
Ξ½Ξ΄Ξ*Ο; Ξ£ΟΞΏ 1 ΞΊΞ±ΞΉ 2 (Ξ¬ΟΞ± Ξ§ΟΡιά΢ομαι Ξ*Ξ½Ξ± ΞΊΞ±Ξ»Οδιο Ξ³ΞΉΞ± Ξ΅ΟΞΉΟΟΟΞΏΟΞ� ΟΟΞΏΟ ΟΞΉΟ Ξ»Ξ±ΞΌΟΞ*Ο) Ξ� ΟΟΞΏ 2 ΞΊΞ±ΞΉ 3 (Ξ¬ΟΞ± ΟΟΡιά΢ομαι Ξ*Ξ½Ξ± ΞΊΞ±Ξ»Οδιο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ¬ΟΞ·); Ξ₯ΟΟΟΞΉΞ½ δΡν ΞΌΟΞΏΟΟ Ξ½Ξ± ΟΞ―ΞΎΟ Ξ¬Ξ»Ξ»ΞΏ Ξ±Ξ³ΟΞ³Ο Ξ³ΞΉΞ±ΟΞ― ΟΞΏ ΞΊΞ±Ξ»Οδιο ΟΞΏΟ
Ο
ΟΞ¬ΟΟΡι Ρίναι Ξ*Ξ½Ξ± ΟλακΞ* 2 * 1,5 ΟΞ΅ ΞΌΟΞ΅ΟΟΞ½. Ξ₯ΟΞ¬ΟΟΡι Ξ»ΟΟΞ· Ξ½Ξ± δοΟ
Ξ»Ξ*ΟΡι ΞΏ Ξ±Ξ½ΞΉΟΞ½Ξ΅Ο
ΟΞ�Ο;
thomasgree
16-10-20, 13:15
Ξ Ξ±Ξ½ΞΉΟΞ½Ξ΅Ο
ΟΞοΏ½Ο Ξ*ΟΡι ΟΟΞ΅ΞΉΟ Ξ΅ΟΞ±ΟΞ*Ο. 1 ΟΞ¬ΟΞ· 2 ΞΏΟ
Ξ΄Ξ*ΟΞ΅ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ 3 Ξ΅ΟΞΉΟΟΟΞΏΟΞοΏ½ ΟΟΞΏΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±ΟανάλΟΟΞ· ΟΟΞ±Ξ½ Ξ±Ξ½ΞΉΟΞ½Ξ΅ΟΟΡι ΞΊΞ―Ξ½Ξ·ΟΞ·. ΀α Ξ΄ΟΞΏ ΞΊΞ±Ξ»Οδια ΟΞΏΟ
Ρίναι ΞΌΞ*ΟΞ± ΟΟΞΏ ΞΊΟ
ΟΞ―ΞΏ ΟΞΏΟ
ΟΞ± ΟΟ
Ξ½Ξ΄Ξ*Ο; Ξ£ΟΞΏ 1 ΞΊΞ±ΞΉ 2 (Ξ¬ΟΞ± Ξ§ΟΡιά΢ομαι Ξ*Ξ½Ξ± ΞΊΞ±Ξ»Οδιο Ξ³ΞΉΞ± Ξ΅ΟΞΉΟΟΟΞΏΟΞοΏ½ ΟΟΞΏΟ ΟΞΉΟ Ξ»Ξ±ΞΌΟΞ*Ο) ΞοΏ½ ΟΟΞΏ 2 ΞΊΞ±ΞΉ 3 (Ξ¬ΟΞ± ΟΟΡιά΢ομαι Ξ*Ξ½Ξ± ΞΊΞ±Ξ»Οδιο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ¬ΟΞ·); Ξ₯ΟΟΟΞΉΞ½ δΡν ΞΌΟΞΏΟΟ Ξ½Ξ± ΟΞ―ΞΎΟ Ξ¬Ξ»Ξ»ΞΏ Ξ±Ξ³ΟΞ³Ο Ξ³ΞΉΞ±ΟΞ― ΟΞΏ ΞΊΞ±Ξ»Οδιο ΟΞΏΟ
Ο
ΟΞ¬ΟΟΡι Ρίναι Ξ*Ξ½Ξ± ΟλακΞ* 2 * 1,5 ΟΞ΅ ΞΌΟΞ΅ΟΟΞ½. Ξ₯ΟΞ¬ΟΟΡι Ξ»ΟΟΞ· Ξ½Ξ± δοΟ
Ξ»Ξ*ΟΡι ΞΏ Ξ±Ξ½ΞΉΟΞ½Ξ΅Ο
ΟΞοΏ½Ο;
Δεν φαίνεται να μεταφράζουμε το κείμενο διόρθωσέ το να καταλάβουμε τι θέλεις να μας πεις!!
Καλησπέρα,
Θέλω και εγώ να αλλάξω τον αυτόματο κλιμακοστασίου, μιας και ο παλιός είναι κολλημένος και αφήνει μόνιμα ανοιχτές τις λάμπες.
Αυτός είναι ο παλιός:
82373
Μεσαίο καλώδιο -> Φάση
Δεξί καλώδιο (Κίτρινο) -> Εντολή από button (δίνει ουδέτερο)
Αριστερό καλώδιο -> προς λάμπες (δίνει την φάση από το μεσαίο καλώδιο)
Κάνοντας μια αναζήτηση, είδα ότι πλέον οι αυτοματισμοί, θέλουν και ουδέτερο (άρα 4 καλώδια)
Έχω στην διάθεσή μου αυτόν το αυτοματισμό:
82374 82375
Λογικά θα κάνω την δεξιά συνδεσμολογία (γυρνώντας τη βίδα από το 4 στο 3).
Κάτω δεξιά στο L -> Φάση
Πάνω δεξιά -> Προς λάμπες
Πάνω αριστερά -> Εντολή από button
Το κατάλαβα σωστά ???
Ο παλιός αυτοματισμός έχει ένα "βαρελάκι" με ένα υγρό μέσα, είναι υδράργυρος ?? Για να δω με πιο τρόπο θα πρέπει να ανακυκλωθεί.
Ευχαριστώ πολύ
ναι σωστά το σκέφτηκες. το γυρνάς στο 3 και όπως είπες την σύνδεση.
ναι το βαρελάκι ειναι υδράργυρος.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.