καλησπερα σας,
θελω την βοηθεια σας,αν εχω μια εγκατασταση με θερμοσιφωνα,κουζινα,πλυντηριο πιατων-ρουχων,ψυγειο,14 πριζες και 10 φωτιστικα των 80w για παραδειγμα,πως θα βρω το Pεγκαταστασης και πως θα υπολογισω την παροχη δεη?με ποιες πραξης?

MAIKLKF
13-08-12, 23:48
Η συμβουλή που θα έδινα είναι ένας καλός τεχνίτης είναι αυτός που πρέπει να ασχοληθεί για να έχεις ένα αίσιο αποτέλεσμα

Το να σου πω τα καρέ των καλωδίων υπολογισμού πίνακα ασφάλειες φορτία κ.τ.λ.
το μόνο που θα καταφέρουμε είναι ένα τίποτα και να μιλάμε απλώς για να μιλάμε
Συγνώμη δεν είναι εφικτό αυτό αν έχεις κάποια απορία συγκεκριμένη τότε οκ

Κυριακίδης
13-08-12, 23:57
http://www.jimkava.com/wp-content/uploads/2011/10/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF-6.pdf

rch
14-08-12, 00:30
καλησπερα σας,
θελω την βοηθεια σας,αν εχω μια εγκατασταση με θερμοσιφωνα,κουζινα,πλυντηριο πιατων-ρουχων,ψυγειο,14 πριζες και 10 φωτιστικα των 80w για παραδειγμα,πως θα βρω το Pεγκαταστασης και πως θα υπολογισω την παροχη δεη?με ποιες πραξης?


Το μόνο σίγουρο ότι θα χρειαστείς ηλεκτρολόγο έτσι κ αλλιώς αφού απ τα γραφόμενά σου φαίνεται ότι έχεις παντελή άγνεια.
Μια πρόχειρη εκτίμηση μπορεί να είναι η ακόλουθη, αλλά έτσι κ αλλιώς μόνο εσύ ξές τις ανάγκες επακριβώς.
Έχουμε και λέμε:

θερμοσίφωνο --> 4kW * 0,4 = 1,6kW
κουζίνα --> 8kW * 0,5 = 4kW
πλ πιάτων --> 1,5 kW * 0,5 = 0,75kW
ρούχων --> 2,3 kW * 0,5 = 1,75kW
πρίζες --> 7kW * 0,5 = 3,5kW
φώτα --> 0,8kW * 0,6 = 0,48kW
total --> 12kW --> παροχή 05 για 12kVA.

Βέβαια εγω σε 3άρι πχ 4μελούς οικογενείας, με τα ίδια φορτία θα βαζα 03(8kVA) όπως συνηθίζεται.