Επιστροφή στο Forum : Ηλεκτρογεννήτρια Diesel



Γεωπόνος
18-08-12, 05:12
Τί τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μια ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου για μία μεζονέτα που διαθέτει ασανσέρ, πιεστικό νερού, λέβητα πετρελαίου και δυο ηλεκτρικές γκαραζόπορτες;

thomasg24
18-08-12, 07:28
εκτος αυτών που γράφεις εννοειται πως υπολογιζεις και τα φορτια της μεζονετας τα υπολοιπα?φωτισμος, κουζινα, κλιματισμος?

Γεωπόνος
18-08-12, 12:03
εκτος αυτών που γράφεις εννοειται πως υπολογιζεις και τα φορτια της μεζονετας τα υπολοιπα?φωτισμος, κουζινα, κλιματισμος?
Ναι, υπολογιζω και αυτα.

giannaras13
18-08-12, 12:23
Ναι, υπολογιζω και αυτα.

γνωστος μου εχει αγορασει μια παλια στρατιωτικου τυπου και μια μικρη συντηρηση,δουλευει αψογα με πολυ καλη αποδοση...

JOUN
18-08-12, 19:43
Oλα καλα το ασανσερ τι το θελεις με την γεννητρια;Γιατι χαλαει πολυ την συνταγη..Εκτος και σκεφτεσαι να εχεις μονο γεννητρια και οχι ΔΕΗ οποτε αλλαζει..

dextergsxr
18-08-12, 20:08
ρε παιδια ειχα ακουσει οτι αυτο απαγορευετε.... να εχεις δηλαδη γενητρια και να μην περνεις ρευμα απο την δεη...δεν ισχυει???

Γεωπόνος
18-08-12, 20:26
Oλα καλα το ασανσερ τι το θελεις με την γεννητρια;Γιατι χαλαει πολυ την συνταγη..Εκτος και σκεφτεσαι να εχεις μονο γεννητρια και οχι ΔΕΗ οποτε αλλαζει..
Αν εξαιρέσουμε το ασανσέρ τότε τί γεννήτρια επιλέγουμε;
Και γεννήτρια και ΔΕΗ. Όχι μόνον γεννήτρια.

Γεωπόνος
18-08-12, 20:27
ρε παιδια ειχα ακουσει οτι αυτο απαγορευετε.... να εχεις δηλαδη γενητρια και να μην περνεις ρευμα απο την δεη...δεν ισχυει???
Λάθος. Υπάρχει κόσμος που τροφοδοτεί το σπίτι του μόνον με γεννήτρια.

dalai
18-08-12, 21:08
θα εχεις και θερμοσυφωνα και φουρνο και λ. σκουπα και σιδερο ? Τοτε οι αναγκες ειναι πολλες
ΑΝ ομως θες την ηλ/τρια μονο για τις διακοπες δευματος που μπορει να σε παιδευουν καθημερινα μπορεις να κανεις κατι πιο σωστο
Μπορεις να παρεις μια γεννητρια (4-8 ΚW) και να την συνδεσεις μονο με την μια φαση του σπιτιου σου.
Αντιστοιχα σε αυτη την φαση να βαλεις συγκεκριμενα πραγματα που θελεις να λειτουργουν ακομη και με διακοπη ρευματος. Ειανι ο καλυτερος τροπος και θα ελενχεις απολυτα το φορτιο που θα καλυπτει η ηλ/τρια
Υ.Γ. Εχω την εντυπωση οτι τα καινουργια ανσασερ με υδραυλικα κανουν χαμηλοτερες καταναλωσεις και δεν εχουν peaks.
Υ.Γ.2 ο σωστος τροπος υπολογισμου ειναι να προσθετουμε ολες τις καταναλωσεις μαζι και να δινουμε και +30% .Αυτο το κανουμε γιατι μετα την διακοπη μπορει να ζυτησουν ΟΛΕΣ οι συσκευες μαζι και να καταρευσει η γεννητρια. Οποτε καταλαβεις οτι η γεννητρια θα πρεπει να ειναι πολυ μεγαλη αν θελεις να τα καλυψεις ολα

MAIKLKF
18-08-12, 21:17
Aν Υποθέσουμε ότι στο πίνακα θα έχουμε 35Α Ασφάλεια τότε 1,25 * 35=43,75ΚVA με ασφαλιστικά θερμικά κτλ

Γεωπόνος
19-08-12, 00:44
Αν η γεννήτρια τοποθετηθεί στην αποθήκη (υπόγειο), θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τον εξαερισμό της μηχανής ή με το καυσαέριο; Τί γίνεται με την εξάτμιση της γεννήτριας;

MAIKLKF
19-08-12, 01:28
Πρέπει να έχετε καθαρός αέρας μέσο αεραγωγού στην επαγωγή και τα καυσαέρια να βγουν από την επιστροφή εξαγογης

SV1DB
19-08-12, 12:58
Πρώτα από όλα η γεννήτρια θα είναι συνεχούς λειτουργίας ή μόνο για περίπτωση διακοπής δικτύου (ΔΕΗ).

Προφανώς λόγω των αιτουμένων φορτίων θα πρέπει να είναι τριφασική . (το καύσιμο Diesel).

Θα είναι αυτομάτου μεταλλαγής (non brake) ή χειροκίνητη.

Μετά από τα ανωτέρω έρχονται τα φορτία τα κανονικά και τα "εκκινήσεως" εκεί ο υπολογισμός πρέπει να αφίνει
περιθώρια για άνετη και ασφαλή λειτουργία.

Το κόστος των kW ή KVA έχει μικρή διαφορά γι αυτό καλλίτερα σίγουρη ισχύ παρά οριακή.

Οι καταναλώσεις που αναφέρεις είναι τυπικές και πρέπει να συμπεριλάβεις και τον φωτισμό και άλλες ουσιώδεις.
Εάν μας γνωρίσεις ολα τα φορτία τότε είναι δυνατή και η αντίστοιχη επιλογή.

vasilllis
20-08-12, 17:16
Αν η γεννήτρια τοποθετηθεί στην αποθήκη (υπόγειο), θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τον εξαερισμό της μηχανής ή με το καυσαέριο; Τί γίνεται με την εξάτμιση της γεννήτριας;

καλησπερα.
αν μπει σε υπογειο που επικοινωνει με το σπιτι πρεπει να μονωθει το υπογειο (ή η γεννητρια) .Ηχομονωση.Για την ισχυ που θες πρεπει να υπαρχει ανοιγμα ωστε να βγαινει ο ζεστος αερας εξω.Καθε κινητηρας εχει δικες του διαστασεις (υπολογισε 1χ1) .
Για μεγεθος πρεπει να δωσεις ακριβεις φορτια.Τα μεγαλα.κλιματισμος,ασανσερ κλπ.Ασανσερ αν ειναι inverter(οχι υδραυλικο) το υπολογιζεις βαση τηςς ισχυς του χ1,2.

Ξεκινας απο 40kva παντως που ανεφερε καποιος φιλος.
καυασεριο θελει σωληνα εξατμισης να βγει εξω απο το σπιτι.αλλιως μασκες οξυγονου.

SV1DB
20-08-12, 23:03
Ο χώρος θέλει εισαγωγή "νωπού" - φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο αρκετά κυβικά για τις αερόψυκτες και
λιγώτερα για τις υδρόψυκτες. φυσικά θέλει και το "οξυγόνο" της για την καύση... και βέβαια την εξαγωγή -εξάτμηση- που
αναλόγως της αποστάσεως Διαλέγουμε την μικρότερη με τις λιγώτερες στροφές και καμπύλες με ανάλογη διατομή για τα
καυσαέρια - απόσταση - μικρή διατομή μπορεί να φιμώνει την εξαγωγή , στην έξοδο η εξάτμηση πρέπει να είναι στραμένει
πρός τα κάτω για την αποφυγή εισροής νερού βροχής υγρασίας ,χιονιού κλπ.
Όλα αυτά και άλλες λεπτομέρειες είναι σοβαρές πχ αντικραδασμικές βάσεις για να μη τρίζει όλο το οικοδόμημα...
πρόβλεψη χώρου για αλλαγή λαδιών , συντήρησης κλπ. Όσο για την μεταλλαγή ΔΕΗ- 0 - Η/Ζ απαιτήται ειδικός διακόπτης εάν δεν έχει αυτοματισμό Ι-0-2 που δεν συνδέει το φορτίο άμεσα αλλά έχει ενδειάμεσο κενό. Είναι απλά τα θέματα για όσους έχουν πείρα πρόσεξε να τηρηθούν οι σωστές προδιαγραφές. (για περισσότερες πληροφορίες tactel@otenet.gr).