PDA

Επιστροφή στο Forum : Σύνδεση Χρονοδιακόπτη Theben Syn 168a Με Θερμοστατη Siemens RAA30.16



nikiat
01-09-12, 16:23
Καλησπέρα σε όλους.
Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα σχετικά με τη σύνδεση Χρονοδιακόπτη Theben Syn 168a Με Θερμοστατη Siemens RAA30.16.
Ποιο συγκεκριμένα, αλλάζω τον παλιό θερμοστάτη με της Siemens και δεν μπορώ να καταλάβω που παέι το κάθε καλώδιο. Παίρνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, έλενξα με δοκιμαστικό κατσαβίδη και τα καλώδια 3 και 4 έχουν ρεύμα ενώ το 1 δεν έχει (φωτ.2 ) με μπερδεύει δηλαδή ποια είναι η φάση. Το 4 (φωτ.2) πηγαίνει στο χρονοδιακόπτη (φωτ.4) στην υποδοχή 4 το οποίο κάνει ένωση με το μπλέ καλώδιο ( μάλλον παίρνει ρεύμα από εκεί).
Θα ήθελα αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος τα τρία καλώδια του παλιού θερμοστάτη σε ποιές υποδοχές πάνε στο Siemens
36658366593666036661

Ευχαριστώ.

lepouras
01-09-12, 17:05
από το 1 στο L και γέφυρα στο L4
απο το 3 στο Υ1
από το 4 στο Ν

τον χρονοδιακόπτη όπως είναι τον αφήνεις.

nikiat
01-09-12, 17:41
Σ' ευχαριστώ
Μόλις ολοκλρώσω την εργασία θα σου πω τ'αποτελεσματα

nikiat
05-09-12, 04:25
Καλησπέρα φίλε έκανα τς συνδέσεις όπως μου είπες , αλλά,
όταν σήκωσα τον διακόπτη από τον Πίνακα ο Θερμοστατης είχε αναμμένο το κόκκινο φωτάκι στη θέση off και στη θέση on.
'Εχεις καμοιά ίδεα τι μπορεί να σημαίνει αυτο?

JOUN
05-09-12, 11:22
Πρεπει να αλλαξεις μεταξυ τους το καλωδιο της φασης με αυτο που πηγαινει στον καυστηρα.

nikiat
05-09-12, 16:41
Δηληδή τα καλώδια L και Ν ?

lepouras
05-09-12, 18:52
Μπορείς να κάνεις την γέφυρα από L4 με Υ1( ακυρώνεις δηλαδή την γέφυρα L- L4) αλλά θα ανάβει το λαμπάκι μόνο όταν είναι να δώσει εντολή. Όταν θα πιάνει θερμοκρασία ο χώρος θα σβήνει. Αν σε βολεύει τότε κανε το έτσι. Δεν έχει ενδιάμεση επαφη ώστε να μπορείς να βλέπεις μόνο το ON OFF. Αλλά δεν νομίζω να σε πειράζει αυτό.