PDA

Επιστροφή στο Forum : ρευμα στ εργαστηριο



vellamos
20-10-12, 12:50
καλημερα παιδια, εχω φτιαξει ενα μεταλικο εργαστηριο διπλα ακριβως απο το σπιτι και θελω να του δωσω ρευμα. αρχικα σκεφτηκα οτι πρεπει να περασω νεες καλωδιωσεις αλλα εχθες θυμηθηκα οτι πιο παλια ειχαμε ενα θερμοσιφωνα εξω απο το σπιτι που πλεον το εχουμε καταργησει και εχουμε βαλει μποιλερ, αλλα ακομα η γραμη υπαρχει με κατεβασμενη ασφαλεια και το καλωδιο που ειναι απο εξω καλα μονωμενο.μπορω να χρησιμοποιησω αυτην την γραμμη?εχει ασφαλεια 40Α και θα χρησιμοποιω ηλεκτροκολλησεις τροχους και καθε τι ηλεκτρικο εργαλειο.

xampos
20-10-12, 15:33
αφου μιλάμε για θερμοσύφωνα και 40 Α τοτε 99 % δεν είναι ασφάλεια αλλά διακόπτης. Αλλαξε τον με μία ασφάλεια και κάνε ενα υποπίνακα μέσα στο εργαστήριο. τι κάλώδι βγαίνει στον θερμοσίφωνα;

aktis
20-10-12, 19:18
Αν θυμαμαι καλα ειναι υποχρεωτικο ο θερμοσιφωνας και η ηλεκτρικη κουζινα να εχουν εχουν ασφαλεια και διπολικο διακόπτη στους πίνακακες ...
η ασφαλεια ( μικροαυτοματος ) προστατευει το καλωδιο και το κυκλωμα γενικα απο υπερθερμανση σε περιπτωση ατυχηματος ,
ο διακοπτης ειναι για να μη ταλαιπωρεις τον μικροαυτοματο ( μηχανικη καταπονηση ) και για απομονωση του κυκλωματος για εργασιίες .
Παντως ενας υποπινακας , δεν ειναι ασχημη ιδεα , ιδιως αν δεν εχεις ρελε διαρροης στο αρχικο σπιτι ... ( και αυτο υποχρεωτικο ειναι , αλλα ... )

nestoras
21-10-12, 02:39
Αν θα κάνεις υποπίνακα με την υπάρχουσα γραμμή θα σου πρότεινα να βάλεις μία ασφάλεια στη φάση μόνο και να εξασφαλίσεις με κάποιο σίγουρο τρόπο τη συνέχεια του ουδέτερου μέχρι τον άλλο υποπίνακα. Εφόσον πλέον μιλάμε για ολόκληρη εγκατάσταση κι όχι για μεμονωμένη συσκευή (πχ θερμοσίφωνας ή κουζίνα) ο ουδέτερος για κανέναν λόγο δεν θα πρέπει να περνάει μέσα από διακόπτη! Στον υποπίνακά σου καλά θα ήταν να βάλεις έναν δεύτερο διαρροής μιας και το κτίριο είναι μεταλλικό και υπάρχουν πιο πολλές πιθανότητες διαρροής...

selectronic
21-10-12, 05:06
Υποθέτοντας ότι όλη η εγκατάσταση μέχρι τον νέο χώρο είναι σωστή,
πολύ απλά παίρνεις ένα μικρό (εξωτερικό) πινακάκι, βάζεις την (πρώην) παροχή του θερμοσίφωνα πρώτα σε έναν γενικό διακόπτη 25Α (+ ενδεικτικό), και μετά δίνεις σε 2-3 ασφάλειες για ότι θες: πχ 2 ανεξάρτητες ενισχυμένες πρίζες (16Α ασφάλεια και 2.5μμ² καλώδιο) και μία γραμμή για φωτισμό (10Α ασφάλεια και 1.5μμ² καλώδιο).

Ξέρεις να τα κάνεις αυτά?
(σωστά, χωρίς να σκοτωθείς ή να πάρει φωτιά το εργαστήριο μετά από τίποτα χαλαρές συνδέσεις...)

Και πριν κάνεις την σύνδεση με την «παροχή», ρίχνεις τον ρελέ, τον γενικό και την ασφάλεια/διακόπτη της γραμμής στον υπάρχον πίνακα. Και διπλοτσεκάρεις βραχυκυκλώνοντας τα καλώδια στην άκρη πριν τα πιάσεις!

Τώρα για το τι παίζει στην παρούσα φάση, βάλε καμία φωτό του πίνακα και του καλωδίου να δούμε.

vellamos
21-10-12, 10:25
οποτε θα ηταν καλυτερα να καλεσω εναν ηλεκτρολογο ωστε να ειμαι σιγουρος?