PDA

Επιστροφή στο Forum : παροχή μπρίζας για λειτουργεία ηλεκτροκόλλησης



etsii
08-11-12, 17:30
Πήρα πρόσφατα μια συμβατική ηλεκτροσυγκόλληση 170Α για αντικατάσταση της καμμένης μας Inverter :saad: και έχω πρόβλημα με την παροχή --> πέφτει η ασφάλεια.

Η παροχή έχει ως εξής: από τον κεντρικό τριφασικό πίνακα του σπιτιού φεύγει μονοφασική γραμμή ασφαλισμένη με C16 kai 2.5άρη καλώδιο για τον υποπίνακα της αποθήκης. Εκεί έχουμε Κεντρικό διακόπτη --> Γενική ασφάλεια C16 --> ΔΔΕ --> σχετικές ασφάλειες διάφορες παροχές από τις οποίες και μια c16 για την πρίζα με την οποία δουλεύω την ηλεκτροσυγκόλληση.

Το πρόβλημα είναι πως τις μισές περίπου φορές που ανοίγω τον διακόπτη της συσκευής πέφτουν οι ασφάλειες πότε η C16 του γενικού μαζί με την γενική του υποπίνακα, πότε η C16 του υποπίνακα για την παροχή της πρίζας κλπ. Δοκίμασα να ξεκινώ την συσκευή με χαμηλό ρεύμα αλλά δεν βλέπω σημαντική διαφορά στη συχνότητα ''πεσίματος''.

Η γραμμή από κεντρικό πίνακα προς πρίζα είναι σχετικά μικρή, χρησιμοποιώ 2.5άρα μπαλαντέζα από την πρίζα και κατά τη λειτουργία της συσκευής δεν υπάρχει πρόβλημα. Μόνο στο άναμμα.

Αν άλλαζα τις σχετικές ασφάλειες από C16 σε D16 θα έλυνα το πρόβλημα; Είτε από C16 --> τήξεως με ασφαλ/ζεύκτη πχ. 05808 της Legrand;

JOUN
08-11-12, 20:10
Αν άλλαζα τις σχετικές ασφάλειες από C16 σε D16 θα έλυνα το πρόβλημα; Είτε από C16 --> τήξεως με ασφαλ/ζεύκτη πχ. 05808 της Legrand;
NAI.Tο προβλημα δημιουργειται μεχρι να δημιουργηθει μαγνητικο πεδιο στον μετασχηματιστη.Με ενα μικροαυτοματο κινησης 16Α δεν θα εχεις προβλημα.

etsii
08-11-12, 20:38
NAI.Tο προβλημα δημιουργειται μεχρι να δημιουργηθει μαγνητικο πεδιο στον μετασχηματιστη.Με ενα μικροαυτοματο κινησης 16Α δεν θα εχεις προβλημα.

Μικροαυτόματο κίνησης εννοείς τις ασφάλειες με καμπύλη D έτσι;

JOUN
08-11-12, 21:48
Nαι(D η Κ αναλογα την εταιρια και την σειρα).