Παιδιά πρόκειται να ανακαινίσω μια παλιά μονοκατοικία
στο χωριό μου. Θέλω να ρωτήσω σχετικά με την γείωση
προστασίας ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. δηλαδή η γείωση
του ηλεκ ρεύματος του σπιτιού (ουδετέρωση) μπορεί να είναι κοινή με την γείωση πχ της κεραίας τηλεόρασης, δορυφορικής, τηλεφώνου,
δικτύου ftp cat5e ή χρειάζεται ξεχωριστή γείωση με ξεχωριστό ηλεκτρόδιο; Τι συνιστούν οι κανονισμοί; πχ ένας πολυδιακόπτης μίξης δορυφορικών επίγειων που έχω πάρει, έχει υποδοχή με το σύμβολο της γείωσης (το καλώδιο της τροφοδοσίας του είναι διπολικό). Αν υποθέσουμε ότι η γείωση είναι κοινή και γίνει μια μεγάλη διαρροή δεν υπάρχει κίνδυνος τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του πολυδιακόπτη να βρεθούν υπό τάση και να καταστραφεί;
Λίγο που έψαξα το θέμα μπερδεύτηκα περισσότερο. Αλλού βρήκα κοινή
και αλλού βρήκα ξεχωριστή σε κάποια απόσταση από την γείωση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Dragonborn
25-11-12, 15:32
Η σύσταση για χωριστή γείωση για κυκλώματα τηλεπικοινωνιών γίνεται κυρίως για να αποφεύγεις την διείσδυση παρασίτων σε αυτά μέσω του κοινού αγωγού γειώσεως. Από την άλλη όμως, αν οι γειώσεις είναι εντελώς χωριστές, τότε σε περίπτωση σφάλματος (βραχυκυκλώματος) προς την γείωση των "ισχυρών ρευμάτων" θα έχεις μέσα στο χώρο σου δυο γειώσεις σε διαφορετικό δυναμικό, πράγμα που είναι επικίνδυνο. Επομένως ιδανικά οι δυο γειώσεις πρέπει να συνδέονται τουλάχιστον επάνω στο τρίγωνο γείωσης ενώ θα κατεβαίνουν με χωριστό αγωγό. Υπάρχουν και κάποια σχετικά τρυκ για μείωση των παρεμβολών σε πολύ ευαίσθητα συστήματα (δέκτες μακρών-μεσαίων-βραχέων).

lakon1981
27-11-12, 22:10
Επομένως ιδανικά οι δυο γειώσεις πρέπει να συνδέονται τουλάχιστον επάνω στο τρίγωνο γείωσης ενώ θα κατεβαίνουν με χωριστό αγωγό. Υπάρχουν και κάποια σχετικά τρυκ για μείωση των παρεμβολών σε πολύ ευαίσθητα συστήματα (δέκτες μακρών-μεσαίων-βραχέων).
Σωστός ο παίκτης.
Να συμπληρώσω το εξής:
Μερικοί νομίζουν ότι αν καρφώσουν ένα ηλεκτρόδιο στο πεζοδρόμιο που να απέχει 30 - 40 cm από το πέδιλο των θεμελίων θα κάνουν ανεξάρτητη γείωση σε σχέση με την άλλη (π.χ ένα τρίγωνο) που υπάρχει στον ακάλυπτο. Πλανώνται οικτρά.
Οι δύο αυτές γειώσεις δεν είναι ηλεκτρικά ανεξάρτητες διότι και οι δύο συνεργάζονται με τον οπλισμό των θεμελίων του σπιτιού. Για να είναι ηλεκτρικά ανεξάρτητες οι δύο γειώσεις πρέπει να απέχουν 6 m μεταξύ τους τουλάχιστον το διπλάσιο του βάθους τους. Αν υπάρχει στην περιοχή ουδετέρωση από τη ΔΕΗ, τότε έτσι και αλλιώς απαγορεύεται να λειτουργεί ανεξάρτητη γείωση έστω και για τα ασθενή. Μόνο η θεμελιακή επιτρέπεται στην δεύτερη περίπτωση.

sat3x1
28-11-12, 16:55
Εντάξει παιδιά κοινή γείωση, σας ευχαριστώ.