bolossis
06-12-12, 09:08
Καλημερα σας! Θελω αν μπορει καποιος να μου επαληθευση οτι κινουνε σωστα η να προτεινει τυχον αλλαγες στην παρακατω συνδεσμολογια.
Σε ενα τριοροφο κτηριο, ενοικιαζομενα δωματια 80 μ2 ανα οροφο υπαρχει ειδη εγκατεστημενη παροχη μονοφασικη 8 ΚΑ στους πρωτους 2 οροφους με μεγιστη καταναλωση 4KA ανα οροφο. Τωρα θελω να περασω γραμμες και στον τριτο οροφο οπου δεν υπαρχει τιποτα.
ο κεντρικος πινακας των 2 ορορφων που εχουν ειδη ρευμα βρισκετε στο ισογειο και στον κεντρικο υπαρχουν 25α ασφαλειες που ειναι για το καθε δωματιο ξεχωριστα. Επισης το καθε δωματιο εχει. Ρελε 2χ40 ειδη εγκατεστημενο
Η σκεψη μου ειναι η εξεις...
Αναβαθμιζω το ρολοι της δεη σε τριφασικο νουμερο 2. Απο εκει τραβαω ενα 5χ16 σε εναν αλλο πινακα που θα φτιαξω στην αποθηκη του ισογειου με τρεις γενικους 63Α, 3 μικροαυτοματους 40Α στον οποιο μονο θα χωρισω τις φασεις και....
στελνω τις 2 φασεις με ενα 4χ10 στον υπαρχον πινακα του ισογειου απο οπου μοιραζω τις 2 φασεις μεστον πινακα για στον πρωτο και δευτερο οροφο αντιστοιχα και την τριτη φαση την στελνω απευθειας στον 3ο οροφο με ενα 3χ10 οπου φτιαχνω νεο κεντρικο πινακα.
τωρα δεν μπορω να βαλω κεντρικο ρελε τριφασικο διοτι ο πρωτος και 2ος ορορφος ειναι ειδη ασφαλισμενα σε καθε δωματιο με ρελε 2χ40.
επομενως στον 3 ορορφο θα βαλω ενα ρελε 2χ40 στον κεντρικο πινακα απυευθειας για ασφαλιση απο οπου θα παρουν ρευμα 4 δωματια παλι Δηλ 4 25αρες ασφαλειες. Και απο εκει το καθε δωματιο εχει τον υποπινακα του. Απλα δεν θα μπει ρελε σε καθε δωματιο οπως τα παλια δωματια αλλα στον κεντρικο απευθειας.
η ερωτηση μου ειναι η εξεις...
Με ενα ρελε στο κεντρικο του 3ου οροφου ειμαι καλυμενος, με την λογικη οτι ειδη θα υπαρχει ο μικροαυτοματος 40Α στον πινακα που θα χωρισω τις φασεις;
επισης στον κεντρικο να βαλω αντι για 40 63α μικροαυτοματους;;;
ππαρακαλω για οποιαδηποτε σκεψη- διορθωση της ολης διαδικασιας που αναφερω.
Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων
Σε ενα τριοροφο κτηριο, ενοικιαζομενα δωματια 80 μ2 ανα οροφο υπαρχει ειδη εγκατεστημενη παροχη μονοφασικη 8 ΚΑ στους πρωτους 2 οροφους με μεγιστη καταναλωση 4KA ανα οροφο. Τωρα θελω να περασω γραμμες και στον τριτο οροφο οπου δεν υπαρχει τιποτα.
ο κεντρικος πινακας των 2 ορορφων που εχουν ειδη ρευμα βρισκετε στο ισογειο και στον κεντρικο υπαρχουν 25α ασφαλειες που ειναι για το καθε δωματιο ξεχωριστα. Επισης το καθε δωματιο εχει. Ρελε 2χ40 ειδη εγκατεστημενο
Η σκεψη μου ειναι η εξεις...
Αναβαθμιζω το ρολοι της δεη σε τριφασικο νουμερο 2. Απο εκει τραβαω ενα 5χ16 σε εναν αλλο πινακα που θα φτιαξω στην αποθηκη του ισογειου με τρεις γενικους 63Α, 3 μικροαυτοματους 40Α στον οποιο μονο θα χωρισω τις φασεις και....
στελνω τις 2 φασεις με ενα 4χ10 στον υπαρχον πινακα του ισογειου απο οπου μοιραζω τις 2 φασεις μεστον πινακα για στον πρωτο και δευτερο οροφο αντιστοιχα και την τριτη φαση την στελνω απευθειας στον 3ο οροφο με ενα 3χ10 οπου φτιαχνω νεο κεντρικο πινακα.
τωρα δεν μπορω να βαλω κεντρικο ρελε τριφασικο διοτι ο πρωτος και 2ος ορορφος ειναι ειδη ασφαλισμενα σε καθε δωματιο με ρελε 2χ40.
επομενως στον 3 ορορφο θα βαλω ενα ρελε 2χ40 στον κεντρικο πινακα απυευθειας για ασφαλιση απο οπου θα παρουν ρευμα 4 δωματια παλι Δηλ 4 25αρες ασφαλειες. Και απο εκει το καθε δωματιο εχει τον υποπινακα του. Απλα δεν θα μπει ρελε σε καθε δωματιο οπως τα παλια δωματια αλλα στον κεντρικο απευθειας.
η ερωτηση μου ειναι η εξεις...
Με ενα ρελε στο κεντρικο του 3ου οροφου ειμαι καλυμενος, με την λογικη οτι ειδη θα υπαρχει ο μικροαυτοματος 40Α στον πινακα που θα χωρισω τις φασεις;
επισης στον κεντρικο να βαλω αντι για 40 63α μικροαυτοματους;;;
ππαρακαλω για οποιαδηποτε σκεψη- διορθωση της ολης διαδικασιας που αναφερω.
Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων