PDA

Επιστροφή στο Forum : Εκκίνηση Γεννητριας



haf
23-12-12, 11:28
Χρόνια Πολλά σε όλους τους φίλους..

πεχω ενα πίνακα αυτοματισμου που ενεργοποιεί μια γεννήτρια ρεύματος σε διακοπή τάσης. Πέρα απο τον αυτοματισμου, εχει και ενα κλειδοδιακοπτη που χειροκινητα βάζεις την γεννήτρια σε λειτουργία.
θελω να συνδέσω έναν αυτοματισμου στον κλειδοδιακοπτη που με τηλεχειριστήριο να την βάζω μπροστά, υπό καθιστώντας το κλειδί.
Καποια πρόταση?

vasilllis
23-12-12, 13:04
Χρόνια Πολλά σε όλους τους φίλους..

πεχω ενα πίνακα αυτοματισμου που ενεργοποιεί μια γεννήτρια ρεύματος σε διακοπή τάσης. Πέρα απο τον αυτοματισμου, εχει και ενα κλειδοδιακοπτη που χειροκινητα βάζεις την γεννήτρια σε λειτουργία.
θελω να συνδέσω έναν αυτοματισμου στον κλειδοδιακοπτη που με τηλεχειριστήριο να την βάζω μπροστά, υπό καθιστώντας το κλειδί.
Καποια πρόταση?

δεν θα συνδεσεις στον κλειδοδιακοπτη.γα χρησιμοποιησεις την επαφη που εχει ο επιτηρητης.αν δε,ειναι ενσωματωμενος θα εχει εισοδο remote start.
τι αυτοματισμο εχει?

genesis
23-12-12, 13:11
Χρόνια Πολλά φίλε μου,
Βρίσκεις τις επαφές στον κλειδοδιακόπτη που "κλείνουν" (είναι "ON" δηλαδή) όταν το κλειδί είναι στη θέση εκκίνησης της γεννήτριας.
Παίρνεις έναν τηλεχειρισμό που στην έξοδό του έχει ρελέ και συνδέεις το ζευγάρι επαφών του που υποδεικνύεται ως "NO" (Normally Open) σε αυτές τις επαφές.
Η γεννήτρια τώρα θα παίρνει μπροστά όταν δίνεις εντολή με το τηλεχειριστήριο ανεξάρτητα από την θέση του κλειδοδιακόπτη....αυτό είναι λίγο επικίνδυνο καθώς η θέση "off" του κλειδιού θα είναι πλέον ανενεργή.

Το σωστότερο είναι να μπορεί να ισχύει ο τηλεχειρισμός μόνο όταν το κλειδί είναι στην θέση "auto", δηλαδή όταν η γεννήτρια είναι σε κατάσταση "επιφυλακής".
Για να γίνει αυτό θα πρέπει να βρεις την έξοδο του επιτηρητή τάσης που έχει ο πίνακας αυτοματισμού και επιτηρεί την τάση του δικτύου.
Όταν προκύψει διακοπή ο επιτηρητής "κλείνει" τις επαφές της εξόδου του και εκεί θα πρέπει να συνδέσεις παράλληλα την έξοδο του τηλεχειρισμού σου.
Τώρα, όταν το κλειδί είναι στην θέση "auto" και μόνο τότε, η γεννήτρια θα μπορεί να παίρνει μπροστά είτε αν προκύψει διακοπή ρεύματος είτε από τον τηλεχειρισμό.

Αν είσαι εξοικειωμένος και μπορείς να τα αναγνωρίσεις τα παραπάνω, έχει καλώς...Διαφορετικά απευθύνσου σε κάποιον πιο ειδικό για να μην κινδυνεύσεις ή / και γίνει ζημιά.

lepouras
23-12-12, 14:05
Τώρα, όταν το κλειδί είναι στην θέση "auto" και μόνο τότε, η γεννήτρια θα μπορεί να παίρνει μπροστά είτε αν προκύψει διακοπή ρεύματος είτε από τον τηλεχειρισμό.


πολύ σωστά τα λέει ο Κώστας. μην ξεχνάς ότι από την στιγμή που έχεις ασύρματο χειρισμό πάντα υπάρχει η περίπτωση ακούσιας ενεργοποίησης.

οι σκάλες <<χειροκίνητο>> και <<κλειστό>> δεν μπαίνουν απλά για επέκταση αλλά για να είναι ακριβός αυτό που λένε χωρίς περιθώριο λάθους.

vasilllis
23-12-12, 18:02
πολύ σωστά τα λέει ο Κώστας. μην ξεχνάς ότι από την στιγμή που έχεις ασύρματο χειρισμό πάντα υπάρχει η περίπτωση ακούσιας ενεργοποίησης.

οι σκάλες <<χειροκίνητο>> και <<κλειστό>> δεν μπαίνουν απλά για επέκταση αλλά για να είναι ακριβός αυτό που λένε χωρίς περιθώριο λάθους.

Γιαννη και Κωστα.
δεν τα λετε σωστα.
ο φιλος ειπε :περα απο τον αυτοματισμο εχει και ενα κλειδοδιακοπτη.αρα ο κλειδοδιακοπτης δεν εχει ουτε auto ουτε τιποτα.ειναι κοινος διακοπτης σαν των αυτοκινητων με δυο σκαλες (η μια για επαναφορα -μιζα- ).
η μονη λυση ειναι να επεμβει στον αυτοματισμο.

STALKER IX
23-12-12, 19:48
Aκριβως! η σωστη λυση ειναι σταρτ στον αυτοματισμο εκτος και αν ο τηλεχειρισμος εχει feedback οτι πηρε μπροστα για να κοψει τη μιζα...300 ΕΥΡΟΠΟΥΛΑ ΔΗΛΑΔΗ
ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ!

haf
23-12-12, 22:08
Ευχαριστω ολους για τις απαντησεις... ας δωσω μερικες λεπτομερειες..
Ο κλειδοδιακοπτης εχεις θεσεις Off-on-start.
Σε θεση ΟΝ και εφοσον εχω πατησει και ενα αλλο Button ειναι σε θεση stby για να ξεκινησει την γεννητρια σε διακοπη ρευματος, ενω η θεση start ειναι ελατηριωτη σαν την μιζα του αυτοκινητου και γυρναω το κλειδι στιγμιαια για να μιζαρω την γενητρια και να την βαλω.

Αρα αυτο που θελω να κανω ειναιθ να βραχυκυκλωνω στιγμιαια τις επαφες του Start.
Στις φωτογραφιες ο πινακας μεσα εξω καθως και δυο φωτο απο τον αυτοματισμο για την εκκινηση

genesis
23-12-12, 22:33
Πρόκειται για το BE24A genset controller της Bernini http://www.bernini-design.com/uploads/BE24A-BROCHURE-EN.pdf.
Το πλήρες manual είναι εδώ http://www.bernini-design.com/uploads/BE23A-BE46-OEM-EN.pdf.

Η έξοδος του τηλεχειρισμού σου πρέπει να συνδεθεί στην είσοδο "remote start" (pin 7) η οποία είναι ήδη συνδεδεμένη (λογικά) με τον επιτηρητή του δικτύου.
Άρα, θα πρέπει να συνδέσεις εκεί παράλληλα την έξοδο του τηλεχειρισμού.
Για να είναι ενεργή αυτή η είσοδος πρέπει το κλειδί να είναι στο "ON" και ο controller να είναι σε λειτουργία "auto". Το ίδιο όμως ισχύει και τώρα οπότε δεν αλλάζει κάτι.

Μελέτησε το manual και απευθύνσου για βοήθεια σε κάποιον ειδικότερο αν δεν είσαι εξοικειωμένος με τέτοια θέματα.

vasilllis
23-12-12, 22:36
δεν γινονται αυτα που λες,αντε και βαζεις εσυ την μιζα μπροστα,πως θα την κλεινεις?
τελοςπαντων.
Απο οτι βλεπω επιτηρητη τασης εχεις ,αρα ειναι προγραμματισμενο.Τσεκαρε και τις επαφες του αν ειναι ετσι οπως τα λεω,για remote start ειναι το - με την εισοδο 7.

haf
23-12-12, 23:07
Να εξηγήσω τον λόγο... Ολες οι πόρτες του σπιτιού κλειδώνουν με μπάρες και δεν ανοίγουν απο έξω.. Μοναδική πρόσβαση είναι το γκαράζ..με ηλεκτρική γκαραζοπορτα.

Αν θελω να μπω στο σπιτι...Στην περίπτωση που δεν εχει ρευμα για οποιοδηποτε λογο, δεν μπορω να σήκωσω την γκαραζοπορτα..και επομένως είμαι αποκλεισμένος..εκτός σπιτιού.

Θα μπορούσα να εχω την γεννήτρια standby και να παίρνει μονη της μπροστά αλλα δεν το θέλω, επομένως H γεννήτρια δεν είναι ποτέ σε θέση standby και την χρησιμοποιώ μόνο όσο ειμαι στο σπιτι αν εχει κάποια διακοπή.

Αρα αφού σε διακοπη δεν θα πάρει αυτόματα μπροστά, θέλω αν επιστρέψω ΣΠΙΤΙ και δεν εχει ρεύμα τότε με τηλεχειριστήριο να βάλω την γεννήτρια μπροστά και επομένως να ανοιξω την γκαραζοπορτα.
Τοτε εννοειται οτι αμέσως θα την κλείσω.
Ουσιαστικα θέλω μια στιγμιαια μίζια για να πάρει μπροστά και αφού μπω να την κλείσω.

genesis
23-12-12, 23:39
Όπως γράφει και ο Βασίλης, δεν γίνεται να χειρίζεσαι την μίζα απ' ευθείας.

Στο πιν 7 θα πρέπει να συνδεθεί ένας μεταγωγικός διακόπτης που να αλλάζει την εντολή του επιτηρητή με αυτήν του τηλεχειρισμού.
Πριν φύγει από το σπίτι θα γυρνάς αυτόν τον διακόπτη στον τηλεχειρισμό ώστε η γεννήτρια να μην πάρει μπροστά σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Θα υπακούει όμως στην εντολή του τηλεχειρισμού.
Μόλις επιστρέψεις, ξαναγυρνάς τον διακόπτη στην εντολή του επιτηρητή.

Έχε υπόψη ότι ο τηλεχειρισμός θα πρέπει να λειτουργεί με μπαταρία και ότι σε μακροχρόνια διακοπή ρεύματος (όπου η γεννήτρια δεν θα λειτουργήσει γιατί θα έχεις ακυρώσει τον αυτοματισμό), η μπαταρία της γεννήτριας μπορεί να την "ακούσει".

haf
23-12-12, 23:47
Όπως γράφει και ο Βασίλης, δεν γίνεται να χειρίζεσαι την μίζα απ' ευθείας.

Στο πιν 7 θα πρέπει να συνδεθεί ένας μεταγωγικός διακόπτης που να αλλάζει την εντολή του επιτηρητή με αυτήν του τηλεχειρισμού.
Πριν φύγει από το σπίτι θα γυρνάς αυτόν τον διακόπτη στον τηλεχειρισμό ώστε η γεννήτρια να μην πάρει μπροστά σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Θα υπακούει όμως στην εντολή του τηλεχειρισμού.
Μόλις επιστρέψεις, ξαναγυρνάς τον διακόπτη στην εντολή του επιτηρητή.

Έχε υπόψη ότι ο τηλεχειρισμός θα πρέπει να λειτουργεί με μπαταρία και ότι σε μακροχρόνια διακοπή ρεύματος (όπου η γεννήτρια δεν θα λειτουργήσει γιατί θα έχεις ακυρώσει τον αυτοματισμό), η μπαταρία της γεννήτριας μπορεί να την "ακούσει".

οκ το έπιασα, σωστός, ευχαριστω όλους.
εχεις να προτείνεις κάποιο τηλεχειρισμο? Ο επαγωγικος διακοπτης πρεπει να εχει καποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά?