Επιστροφή στο Forum : τριφασικο μοτερ και inverter
καλησπερα σας χρονια πολλα και καλη χρονια να εχουμε.
θα ηθελα να σας ρωτησω γιατι ενα τριφασικο μοτερ που εχει inverter για τον ελεγχο των στροφων του δεν μπορει να πιασει τισ στροφες που του δινουμε?
Καλη χρονια!! Μηπως πεπει να το συνδεσεις σε Δ ...
μάλλον δεν εχεις κάνει σωστά τις συνδλεσεις
το μοτέρ σου είναι τριφασικό 220V/380V ή 380V/660V ?
το inverter σου είναι από μονοφασικό ρεύμα σε τριφασικό ρεύμα ή από τριφασικό σε τριφασικό ?
πόσες στροφές είναι το μοτέρ ?
το μοτέρ είναι στα 50 Hz ?
από το inverter πόσα Hz δίνεις στο μοτέρ ?
πόσα Watt είναι το μοτέρ και πόσα το inverter ?
το μοτερ τριφασικο 380 ,δουλευε κανονικα μεχρι και τωρα ,δεν εχει γινει καμια αλλαγη σε συνδεσης καλωδια και ρυθμισεις του inverter.
το μοτερ και το inverter ελεγχωνται απο εναν υπολογιστη.μεχρι και τωρα ζητουσαμε στον υπολογιστη το 60% των στροφων και το παιρναμε..τωρα δεν μπορουμε να τις παρουμε αυτες τις στροφες.για να καταφερουμε να παρουμε το 35% απο τις στροφες του μοτερ θα πρεπει να ζητησουμε στον υπολογιστη το 100%
συνδεσε το μοτέρ σε κανονικό τριφασικό για να δεις αν φταίει το μοτέρ η το ινβερτερ.
και μετά, αντικατάσταση η επισκευή.
και κανονικα σε ρευμα το συνδεσα και δουλεψε κανονικα οπως επρεπε γιαυτο και μου φαινωταν παραξενο και εγραψα εδω..τελικα βρεθηκε το προβλημα.δεν ηταν το ρευμα που δημιργουσε το προβλημα..ηταν ο μειωτηρας του που ηταν στα τελευταια του...
Ελπίζω να έχεις δίκιο με τον μειωτήρα αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι
είναι μόνο αυτό το πρόβλημα σου . καλή επιτυχία
αυτο ηταν το προβλημα.λυθηκε πλεον δουλευει σωστα