PDA

Επιστροφή στο Forum : Τοποθέτηση κουδουνιού



Amanteous
05-03-13, 14:25
Στο σπίτι το κουδούνι σταμάτησε να λειτουργεί ξαφνικά πριν μια βδομάδα. Πρώτη κίνηση που έκανα, είναι να αλλάξω την μπουτονιέρα επειδή ειχε ξεχαρβαλωθεί... αν και όταν το άνοιξα δεν φαινόταν τίποτα περίεργο λεω ίσως να είναι αυτό. Τελικά δεν ήταν... δεν δούλευε το κουδούνι. Χτές αγόρασα την συσκευή που τοποθετούμε εσωτερικά του σπιτιού - που κάνει τον ηχο. Τέλοσπάντων, το τοποθετώ και πάλι δεν δουλεύει. Καταρχάς θα σας δείξω σε φωτογραφίες πως τα εχω συνδέσει μήπως εχω κάνει κοτσάνα και κατα δεύτερον ήθελα να ρωτήσω! Η δεύτερη φωτογραφία είναι απο την παλιά εγκατάσταση. Αν διακρίνεται υπάρχουν 2 χοντρά καλώδια και 2 λεπτα(μονόκλωνα). Στην νεα εγκατάσταση τα μονόκλωνα τα εχω βάλει εκεί που λέει για το μπουτόν και τα πιο χοντρά στα 220-240. Εξακολουθεί να μη χτυπάει...

Κάποια ιδέα;;




4191441913

αλπινιστης
05-03-13, 14:32
Οπως φαινεται απο την πρωτη φωτο, αν αριθμησεις τις κλεμμες απο το 1 εως το 5, εχεις:
4 & 5: Τροφοδοσια (230V)
1 & 3: Επαφες μπουτον (Αυτα εχουν μπει σωστα?) Αν ναι, κανε μια γεφυρα για να ελεγξεις την λειτουργια της εσωτερικης μοναδας. Αν χτυπησει, ειναι ΟΚ και ψαχνεις την μπουτονιερα

Amanteous
05-03-13, 14:35
Οπως φαινεται απο την πρωτη φωτο, αν αριθμησεις τις κλεμμες απο το 1 εως το 5, εχεις:
4 & 5: Τροφοδοσια (230V)
1 & 3: Επαφες μπουτον (Αυτα εχουν μπει σωστα?) Αν ναι, κανε μια γεφυρα για να ελεγξεις την λειτουργια της εσωτερικης μοναδας. Αν χτυπησει, ειναι ΟΚ και ψαχνεις την μπουτονιερα


Χρησιμοποιώ την 1-2 απο την εικόνα εκεί μπαίνει η μπουτονιέρα(τα καλώδια). Το τεστ με την γέφυρα δεν το σκέφτηκα. Επανέρχομαι. Φοβάμαι μήπως έχει θέμα η καλωδίωση - εξαρχής το σκεφτόμουν

αλπινιστης
05-03-13, 14:38
Χρησιμοποιώ την 1-2 απο την εικόνα εκεί μπαίνει η μπουτονιέρα(τα καλώδια).
Κοιτα το παλι. Το μπουτον παει στο 1-3

lepouras
05-03-13, 14:45
προφανώς είναι με 2 ήχους. στο 1-2 έχει άλλο ήχο και στο 1-3 έχει μπαζερ για ήχο. δοκίμασε με ένα σύρμα (γέφυρα) να κάνεις κατευθείαν την γέφυρα στο 1-3 και στο 1-2 για να δεις αν χτυπάει και μετά ψάξε προς τα πίσω.

Amanteous
05-03-13, 14:47
προφανώς είναι με 2 ήχους. στο 1-2 έχει άλλο ήχο και στο 1-3 έχει μπαζερ για ήχο. δοκίμασε με ένα σύρμα (γέφυρα) να κάνεις κατευθείαν την γέφυρα στο 1-3 και στο 1-2 για να δεις αν χτυπάει και μετά ψάξε προς τα πίσω.

Έναν ήχο έχει υποτιθεται...Θα τα κάνω αυτά που λέτε να δούμε...

Επίσης στη θέση 3 δεν έχει κάν κλέμα σιδερένια οπως οι άλλες υποδοχές. Απλά έχει μια οπή στο καλούπι το πλαστικό.

lepouras
05-03-13, 14:52
γιαυτό δοκίμασε σε πια από τισ 2 θα παίξει με γέφυρα διότι αρκετές εταιρίες χρησιμοποιούν το ίδιο κέλυφος και βγάζουνε 2 εκδοχές(ή και παραπάνω) με αποτέλεσμα να γίνετε μπέρδεμα. αν έχεις πολύμετρο μέτρα αν έχεις και 220 να σιγουρέψουμε το αυτονόητο που μπορεί να μην έχεις.

Amanteous
05-03-13, 15:19
Η τρίτη είναι αποσυνδεδεμένη και στο κύκλωμα πάντως τώρα που το έλυσα το βρήκα. Και στο μαγαζί που το είχα αγοράσει δεν είχαν κάνει διαφορετική σύνδεση απο αυτή που κάνω...

αλπινιστης
05-03-13, 15:24
Δουλεψε τελικα με την γεφυρα στο 1-2 και οχι 1-3 που ειπα πριν?

Amanteous
05-03-13, 16:17
Δουλεψε τελικα με την γεφυρα στο 1-2 και οχι 1-3 που ειπα πριν?

Ούτε με την γέφυρα. Μέτρησα και το ρεύμα στις κλέμες που φέρνει τα καλώδια για τα 220 και είναι μηδενική τιμή!!

αλπινιστης
05-03-13, 16:25
Ούτε με την γέφυρα. Μέτρησα και το ρεύμα στις κλέμες που φέρνει τα καλώδια για τα 220 και είναι μηδενική τιμή!!

Αρα δεν εχεις τροφοδοσια. Ξεκινα απο εκει εκει τον ελεγχο.

Amanteous
05-03-13, 16:40
Αρα δεν εχεις τροφοδοσια. Ξεκινα απο εκει εκει τον ελεγχο.
Πρίν τις κλέμες είναι τοίχος. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ... Γαμώ!!

αλπινιστης
05-03-13, 16:47
Λεπουρας ακουει?!
Χρειαζομαστε ηλεκτρολογο!...

briko
05-03-13, 20:04
όταν λες κουδούνια μήπως εννοείς θυροτηλέφωνα?.
το ότι αγόρασες κάποιο κουδούνι που δουλεύει με 220 VAC δεν σημαίνει ότι και το παλιό σύστημα δουλεύει και αυτό με 220!!!!.

kanivallos
05-03-13, 20:53
Αν είσαι σε πολυκατοικία ψάξε στο χώρο των ρολογιών ΔΕΗ, πρέπει να υπάρχει μετασχηματιστής συνήθως 12 βόλτ.
Τα κουδούνια και τα θυροτηλέφωνα δε λειτουργούν συνήθως με τάση δικτύου.
Από τα λίγα που έχω καταλάβει, ίθσως σου έχει καεί ο μετασχηματιστής-τροφοδοτικό.
Μέτρησε με πολύμετρο την έξοδο του.
Βέβαια σε πολυκατοικία δε θα λειτουργούσε κανένα κουδούνι ή θυροτηλέφωνο, διότι η τροφοδοσία τους επιτυγχάνεται από ένα μόνο τροφοδοτικό.
Εάν λειτουργούν τα κουδούνια στα υπόλοιπα διαμερίσματα έλεγξε τη συνέχεια των καλωδιώσεων που καταλήγουν στην οικία σου από το πλησιέστερο κουτί διαδρόμου.

lepouras
05-03-13, 21:31
συγνώμη για την απουσία αλλά εκτάκτως έσκασε φίλος με BMW μηχανή και έκανα κολλήσεις γιατί του έσπασε το κάγκελο του σταντ:biggrin:(κάνουμε και πατέντες)
λοιπόν στο θέμα μας. το κουδούνι που βάζεις από κάτω είναι ο πίνακας? αν ναι τότε το καλώδιο αυτό(παροχή) πηγαίνει κατευθείαν εκεί αν όχι πες να δούμε τι άλλο φταίει.
Χρήστο για να έχει ρεύμα εκεί είναι για την εσωτερική πόρτα(του διαμερίσματος και όχι είσοδος πολυκατοικίας) και όχι για το θυροτηλέφωνο αν και εχω δει παλιά να κανουν αυτό που λες σε πολυυυυ παλιές πολυκατοικίες.

βγάλε καμιά φωτογραφία τον τοίχο που είναι μπας και μαντέψουμε τίποτα(αν θες).

Amanteous
05-03-13, 21:58
Είμαι σε πολυκατοικία. Η μπουτονιέρα είναι αυτή που είναι εξω απο τη πόρτα μου στον όροφο. Και το κουτάκι που κάνει τον ήχο είναια αυτός που είναι μέσα στο σπίτι μου.
Η πολυκατοικία είναι του 70.

Τα καλώδια που έχω είναι μόνο αυτά. Αυτα που ήταν συνδεδεμένα και στο παλιό δλδ. Στο πρώτο ποστ φαίνεται και η σύνδεση στο παλιό.



41915

Billisfx
05-03-13, 22:03
Θα συμφωνησω με τον φιλο που μιλησε για ανωρθοτη στις πολυκατοικιες και πιθανων να δουλευει με 12ν,αυτο θα το καταλαβεις αν τα καλωδια στο μπουτον ειναι ψιλα.Για αρχη τεσταρισε αν τα 2 καλωδια του μπουτον καταλιγουν στο κουδουνι σου.Αυτο θα το καταλαβεις αν τα βραχηκυκλωσεις και με ενα πολυμετρο τα τζιτζικωσεις(το μπιπερ,τεστ συνεχειας)Αν ναι τοτε εχεις θεμα παρωχης (220ν) αν οχι τοτε ειναι 12ν και λογικα περνει ρευμα απο ανωρθοτη στο κοινοχρειστο.Δες και το παλιο σου κουδουνι και ισως και φωτο να βοηθησει.Ποσα καλωδια εχει στο κουδουνι?τι διατομες?Δωσε μας μια εικονα για να σε βοηθησουμε.

Μεγαλη προσοχη στα 220ν οτι καλωδιο κι αν υπαρχει παντα να το τεσταρεις με ενα δοκιμαστικο που δουλευει σιγουρα.

Billisfx
05-03-13, 22:10
Υπαρχει περιπτωση αυτο που πηρες να ειναι μονο ανορθωτης-μετασχηματιστης?

Amanteous
05-03-13, 22:18
Θα συμφωνησω με τον φιλο που μιλησε για ανωρθοτη στις πολυκατοικιες και πιθανων να δουλευει με 12ν,αυτο θα το καταλαβεις αν τα καλωδια στο μπουτον ειναι ψιλα.Για αρχη τεσταρισε αν τα 2 καλωδια του μπουτον καταλιγουν στο κουδουνι σου.Αυτο θα το καταλαβεις αν τα βραχηκυκλωσεις και με ενα πολυμετρο τα τζιτζικωσεις(το μπιπερ,τεστ συνεχειας)Αν ναι τοτε εχεις θεμα παρωχης (220ν) αν οχι τοτε ειναι 12ν και λογικα περνει ρευμα απο ανωρθοτη στο κοινοχρειστο.Δες και το παλιο σου κουδουνι και ισως και φωτο να βοηθησει.Ποσα καλωδια εχει στο κουδουνι?τι διατομες?Δωσε μας μια εικονα για να σε βοηθησουμε.

Μεγαλη προσοχη στα 220ν οτι καλωδιο κι αν υπαρχει παντα να το τεσταρεις με ενα δοκιμαστικο που δουλευει σιγουρα.

Δοκίμασα γέφυρα και δεν έπαιξε. Κάτσε να το δοκιμάσω και με πολύμετρο. για να δω αν είναι αυτά που καταλήγουν στα καναρίνια αν και εχουν τα ιδια χρωματα. Το έκανα και αυτό και δεν χτυπάει το μπίμπερ.

Φίλε μου, τα καλώδια φαίνονται και στο ποστ 17 και στο 1 (η δεύτερη εικόνα στο 1 είναι το παλιό πριν το αλλάξω.)


Υπαρχει περιπτωση αυτο που πηρες να ειναι μονο ανορθωτης-μετασχηματιστης?

Μελωδικό κουδούνι 1 Ηχου με μετασχηματιστή λεει το κουτί.

Billisfx
05-03-13, 22:25
Μελωδικό κουδούνι 1 Ηχου με μετασχηματιστή λεει το κουτί.[/QUOTE]


Το παλιο?

Amanteous
05-03-13, 22:29
Μελωδικό κουδούνι 1 Ηχου με μετασχηματιστή λεει το κουτί.


Το παλιο?[/QUOTE]

Το καινούριο. Το παλιό είναι(ήταν) τουλάχιστον 30ετών κουδούνι...

Το παλιό είναι το παρακάτω.

41921


Στο οποίο η χρήση των τρυπών φαίνεται στο πρώτο ποστ!

kanivallos
05-03-13, 22:43
Πιθανόν ασυμβατότητα με το καινούργιο κουδούνι.
Λοιπόν, δες πρώτα αν το πρόβλημα το έχεις μόνο εσύ.
Αν το έχουν και οι υπόλοιποι ένοικοι ψάχνεις για τροφοδοσία, αν όχι τότε ΜΟΝΟ με το δικό του (παλιό) κουδούνι λειτουργεί.
Για να το διαπιστώσεις πες στον λιγότερο παράξενο της πολυκατοικίας σου να σου δανείσει για λίγο τη συσκευή του ώστε να τη δοκιμάσεις στο διαμέρισμα σου.

Billisfx
05-03-13, 22:53
Και οι επαφες σου του μπουτον ειναι 1 και 2,το 3 ειναι μαλλον το "-" για τυχον αλλο κουδουνι απ'οτι καταλαβα.

Amanteous
05-03-13, 22:53
Πιθανόν ασυμβατότητα με το καινούργιο κουδούνι.
Λοιπόν, δες πρώτα αν το πρόβλημα το έχεις μόνο εσύ.
Αν το έχουν και οι υπόλοιποι ένοικοι ψάχνεις για τροφοδοσία, αν όχι τότε ΜΟΝΟ με το δικό του (παλιό) κουδούνι λειτουργεί.
Για να το διαπιστώσεις πες στον λιγότερο παράξενο της πολυκατοικίας σου να σου δανείσει για λίγο τη συσκευή του ώστε να τη δοκιμάσεις στο διαμέρισμα σου.

Πιφφ....Μανούρα κάτι τέτοιο. Οι περισσότεροι είναι γερόντια πλέον!!! Φφφφφ..

Billisfx
05-03-13, 23:04
Λοιπον συνοπτικα,χρειαζεσαι 220ν στο κουδουνι σου συνηθως περνουν παροχη απο κοινοχρηστο αν δεν εχεις τσεκαρεις τον κοινοχρηστο πινακα για τυχον πεσμενη καμενη ασφαλεια.Σε σπανιες περιπτωσεις διναν παροχη απο το ιδιο το σπιτι αποτε τσεκαρεις κ τον δικο σου πινακα.Αν οχι η ψαχνεις για ηλεκτρολογο για τυχον ζημια καλωδιου η αν γνωριζεις απο 220ν τραβα το μια παρωχη αφου ειναι κοντα ο πινακας και ξεμπερδεψες.

Υ.Γ Προσεχε,μονο εαν γνωριζεις απο ηλεκτρολογικα πιασ'το αλλιως δεν αξιζει τον κοπο να παθεις καμια ζημια.

Amanteous
05-03-13, 23:12
Λοιπον συνοπτικα,χρειαζεσαι 220ν στο κουδουνι σου συνηθως περνουν παροχη απο κοινοχρηστο αν δεν εχεις τσεκαρεις τον κοινοχρηστο πινακα για τυχον πεσμενη καμενη ασφαλεια.Σε σπανιες περιπτωσεις διναν παροχη απο το ιδιο το σπιτι αποτε τσεκαρεις κ τον δικο σου πινακα.Αν οχι η ψαχνεις για ηλεκτρολογο για τυχον ζημια καλωδιου η αν γνωριζεις απο 220ν τραβα το μια παρωχη αφου ειναι κοντα ο πινακας και ξεμπερδεψες.

Υ.Γ Προσεχε,μονο εαν γνωριζεις απο ηλεκτρολογικα πιασ'το αλλιως δεν αξιζει τον κοπο να παθεις καμια ζημια.


Δεν εχω οχι.. θα χρειαστώ τον ηλεκτρολόγο. Καλώς...Σας ευχαριστώ, για το χρόνο σας...

thespyros
26-05-19, 08:51
Γεια σας σε παλιά οικοδομή θέλει ν αλλάξω το κουδούνι από ότι είδα είναι με 12βοκτ από κοινοχροιστα .τωρα όλα είναι 230 θα βρω τέτοιο με παλιά σύνδεση το άλλη επιλογή έχω μπορεί ν με βοηθήσει κάποιος εύχαρις.

vasilllis
26-05-19, 11:17
Γεια σας σε παλιά οικοδομή θέλει ν αλλάξω το κουδούνι από ότι είδα είναι με 12βοκτ από κοινοχροιστα .τωρα όλα είναι 230 θα βρω τέτοιο με παλιά σύνδεση το άλλη επιλογή έχω μπορεί ν με βοηθήσει κάποιος εύχαρις.Που τα είδες όλα με 230?

Gaou
26-05-19, 12:59
Που τα είδες όλα με 230?

μεσα σε καμια Porsche μάλλον .

thespyros
26-05-19, 14:17
Στα μαγαζιά ρε που να τα δω στο φαρμακείο τι είστε εσείς ρε πιανεστε από
Μια λέξη

lepouras
26-05-19, 15:36
η δυσκολία σου ποια είναι. πήγες σε μαγαζιά με ηλεκτρολογικό υλικό και δεν βρήκες 12βολτο κουδούνι? αλλά ακόμα και να μην βρήκες , και τα 230 βολτ μετασχηματιστή έχουν μέσα. τον απομονώνεις και συνδέεις τα 12 από το κοινόχρηστο.

vasilllis
26-05-19, 17:18
μεσα σε καμια Porsche μάλλον .
:confused1:


Στα μαγαζιά ρε που να τα δω στο φαρμακείο τι είστε εσείς ρε πιανεστε από
Μια λέξη
ρωταω ρε για να ξερω τι να σου προτεινω.Αμα τα βλεπεις ολα 230v πρεπει να φωναξεις καποιον ηλεκτρολογο.

thespyros
28-05-19, 15:31
Δεν υπάρχει περίπτωση απομωσης λόγου πλακέτας τέλος πάντων βρήκα ένα να δω εύχαρις.