PDA

Επιστροφή στο Forum : τριφασικό με διαφορετικές ασφάλειες?



kostastnt
22-03-13, 02:54
Γειά σας!

Από περιέργεια χάζευα τον πίνακα στο σπίτι της κοπέλας μου και έβγαλα τις ασφάλειες (τις κεραμικές) για να πάρουμε να έχει μερικές καβάτζα αν γίνει τίποτα..

Παρατήρησα όμως ότι η πρώτη είναι 35άρα και οι άλλες 2 25άρες.. Είναι φυσιολογικό αυτό? Ή κάποια φάση αυτές είχαν διαθέσιμες και αυτές βάλαν?

Ως τώρα δεν είχε κανένα πρόβλημα με πτώση ρεύματος, βραχυκυκλώματα κτλ και με κουζίνα, κλιματιστικό, πλυντήριο κτλ ταυτόχρονα ανοιχτά..

lepouras
22-03-13, 03:33
οι απαντήσεις θα μπορούσαν να είναι τόσες πολλές όσες και οι ερωτήσεις που θα γίνονταν και θα αντιστοιχούσαν σε κάθε απάντηση που θα έδινες (τι είπα τώρα και σε μπέρδεψα:biggrin:) πχ
α) είσαι σίγουρος ότι είναι τριφασικό το ρεύμα και δεν ήτανε μονοφασικό και έβγαλες την κεντρική της κουζίνας και του θερμοσίφωνα άρα αλλού είναι το λάθος(πχ ο θερμοσίφωνας είναι ασφαλισμένος με 25Α)?
β) πιο μέγεθος κεραμικές είχε? τύπου νεοζετ ή τής κλασικές τις μεγάλες τις παλιές? διότι αν είναι οι μεγάλες τότε οι μέχρι 25Α ασφάλειες κολυμπάνε μέσα στο κέλυφος της βάσεις και του πώματος και δεν κάθονται(εκτός αν βρήκες και τα κέρματα που βάζαν από πίσω για να σφηνώνουν). είναι από 32Α και επάνω
γ) και αν υποθέσουμε ότι έχει όντως τριφασικό μήπως έχει 6 καρέ καλώδια άρα παλιά εγκατάσταση άρα η βλακεία είναι στην 35 και όχι στις 25Α?
δ) τυχαία απάντηση θεωρώντας ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν τρέχει. είναι τριφασικό και επειδή ο ηλεκτρολόγος έχει δώσει μια φάση στην κουζίνα μια στον θερμοσίφωνα και την τρίτη φάση για όλα τα υπόλοιπα(κλασικό μοίρασμα παλαιών εγκαταστάσεων που το συναντάμε ακομα από μερικά ξεφτέρια) επομένως εφόσον οι δυο από τις τρις φάσεις δεν ξεπερνάνε τα 25Α είχε την εξυπνάδα ( ας πούμε) και τα ασφάλισε με λιγότερο από την παροχή και την ασφάλεια του ρολογιού διοτι σου λέει τη να τα κάνει τα 35Α εφόσον δεν τραβά πάνω από 25 στην κάθε μια?
οπότε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείς να δώσεις τόσο πιο σαφή απαντήσει θα πάρεις.
δεν σε μαλώνω(δεν φταις και σε τίποτα) αλλά δεν είναι πάντα όλα απλά(όχι ότι δεν γίνονται π@π@ρ#$ς από σαΐνια)
ελπίζω να σε κάλυψα:confused1::lool:

primeras
22-03-13, 09:00
ελπίζω να σε κάλυψα:confused1::lool:

Τι είπες πάλι ρε φίλε. Με όλα αυτά που έγραψες, μόλις που τον έκανες ηλεκτρολόγο τον άνθρωπο!!=D>

kostastnt
22-03-13, 12:19
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!

Σιγουρα ειναι τριφασικό καταρχήν.. Και στο λογαριασμο το λεει αλλα ετσι ειπαν και οι προηγουμενοι που εμεναν..

Η ασφαλεια ειναι ακριβως ετσι: 42372

Κερματα δεν ειχε, και κουμπωνουν τελεια μπορω να πω.. Εχω μια υποψια ομως οτι εχει ενα λαμακι τυλιγμενο μεσα στο καπακι της ασφαλειας.. Θα το ελεγξω και θα απαντησω με σιγουρια!

Θερμοσιφωνας υπηρχε, αλλα καταργηθηκε λογω ηλιακου στην πορεια και καταργηθηκε και αυτος λογω γκαζιου τελικα.. Συσκευες τερατα εξαιρωντας κουζινα, πλυντηριο και κλιματιστικο 24αρι δεν υπαρχουν.. Και ολα μαζι δουλευουν ανετα.. Στο δικο μου σπιτι μολις αναψεις τριτη συσκευη πεφτει η ασφαλεια οποτε μαλλον στης κοπελας μου δουλευει σωστα το τριφασικο..

Αυτο για τα καλωδια τα 6 που λες δεν καταλαβα τι εννοεις :) αλλα θα ανοιξω και την βαση του πινακα απο περιεργεια να δω τι γινεται απο πισω..


Sent from my iPhone using Tapatalk

lepouras
22-03-13, 13:18
οπότε αν ξανά πας βγάλε μια φωτογραφία πριν τον ανοίξεις και μια μετά να δούμε καλύτερα τη γίνετε να έχουμε καλύτερη άποψη.(να σου πούμε και άλλα ώστε να σε μπερδέψουμε παραπάνω:biggrin:)