Επιστροφή στο Forum : Τριφασικο η Μονοφασικο



haf
21-04-13, 02:54
Στο σπιτι εχω τριφασικο. Πρόσφατα έβαλα μια γεννήτρια με ενα πίνακα αυτοματισμου για να εχω ρεύμα σε περίπτωση διακοπής. Η γεννήτρια ειναι πετρελαίου 7,5 KVA μονοφασικη.

Απο τότε που τοποθετήθηκε ο πίνακας όταν κατεβάζω οποιαδήποτε απο τις τρεις ασφάλειες του ρολογιού της ΔΕΗ τότε κόβεται το ρεύμα σε όλες τις φάσεις.

Ειναι φυσιολογικό λόγω πίνακα η γεννητριας η εχει γινει κατι στην συνδεσμολογια?


Sent from my iPad using Tapatalk HD

nestoras
21-04-13, 04:57
Το ποιο σωστό θα ήταν να ρωτήσεις τον ηλεκτρολόγο που έκανε την εγκατάσταση να σου πει τι είδους αυτοματισμό έκανε για να πέρνει μπρος η γεννήτρια.
Τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να μαντεύουμε χωρίς να έχουμε την παραμικρή ιδέα.
Πολύ πιθανόν να έβαλε τριφασικό επιτηρητή για να δίνει εντολή στη γεννήτρια, οπότε με το πρόβλημα οποιασδήποτε φάσης ξεκινάει.
Τα φορτία πως τα μοίρασες στη γεννήτρια; Επέλεξες κάποια συγκεκριμένα για μεταγωγή;

haf
21-04-13, 10:04
Το ποιο σωστό θα ήταν να ρωτήσεις τον ηλεκτρολόγο που έκανε την εγκατάσταση να σου πει τι είδους αυτοματισμό έκανε για να πέρνει μπρος η γεννήτρια.
Τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να μαντεύουμε χωρίς να έχουμε την παραμικρή ιδέα.
Πολύ πιθανόν να έβαλε τριφασικό επιτηρητή για να δίνει εντολή στη γεννήτρια, οπότε με το πρόβλημα οποιασδήποτε φάσης ξεκινάει.
Τα φορτία πως τα μοίρασες στη γεννήτρια; Επέλεξες κάποια συγκεκριμένα για μεταγωγή;

Μάλλον εχει τριφασικο επιτηρητη, παντως αν σε βοηθαει η γεννήτρια τροφοδοτεί όλο το σπιτι όταν αναλάβει λειτουργία
Θα ανεβασω μια φωτογραφία του πίνακα και καποια σχεδια που πήρα απο την εταιρεία που τον αγορασα.

nestoras
21-04-13, 15:13
Μάλλον εχει τριφασικο επιτηρητη, παντως αν σε βοηθαει η γεννήτρια τροφοδοτεί όλο το σπιτι όταν αναλάβει λειτουργία
Θα ανεβασω μια φωτογραφία του πίνακα και καποια σχεδια που πήρα απο την εταιρεία που τον αγορασα.

Εφόσον τροφοδοτεί όλο το σπίτι τότε είναι φυσιολογικό με το πρόβλημα οποιασδήποτε φάσης να πέρνει μπροστά.
Ο αυτοματισμός κάνει μεταγωγή όλες τις φάσεις πάνω στη μοναδική φάση της γεννήτριας κι αυτό δε θα μπορούσε να συμβεί αν υπήρχαν και οι φάσεις της ΔΕΗ ταυτόχρονα γι'αυτό αναγκαστικά τις κόβει όλες ακόμη κι αν μία από αυτές να έχει πρόβλημα.
Αν θέλεις να λειτουργεί διαφορετικά τότε πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές (από τον πινακά σου μέχρι και τον αυτοματισμό μεταγωγής)!

JOUN
21-04-13, 15:54
Θα ανεβασω μια φωτογραφία του πίνακα και καποια σχεδια που πήρα απο την εταιρεία που τον αγορασα.
Και γιατι δεν ρωτας κατευθειαν την ιδια την εταιρια που ξερουν τι καναν και γιατι;

chipakos-original
21-04-13, 16:18
Και γιατι δεν ρωτας κατευθειαν την ιδια την εταιρια που ξερουν τι καναν και γιατι;
Δεν χρειάζεται και πολύ ψάξιμο. Βασικά η απάντηση έχει δοθεί ήδη λίγο πιο πάνω αλλά το καλύτερο είναι να ζητήσεις απάντηση από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο.

haf
21-04-13, 17:17
Και γιατι δεν ρωτας κατευθειαν την ιδια την εταιρια που ξερουν τι καναν και γιατι;


Δεν χρειάζεται και πολύ ψάξιμο. Βασικά η απάντηση έχει δοθεί ήδη λίγο πιο πάνω αλλά το καλύτερο είναι να ζητήσεις απάντηση από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο.

Με τον ηλεκτρολογο εχουμε χαθεί. Θα ρωτήσω την εταιρεία που μου προμηθεύσει τον πίνακα, βασικα πήρα ίσως απαντήσεις που ήθελα.
Ευχαριστω

vasilllis
21-04-13, 18:27
Μα που φαινεται περιεργο ?
κοβοντας την μια οποιαδηποτε φαση ο επιτηρητης βλεπει διακοπη,ξεοπλιζει τον τετραπολικο ρελε(για αυτο κοι κοβεται το ρευμα σε ολο το σπιτι) και ξεκιναει το η/ζ.

nestoras
21-04-13, 20:13
Μα που φαινεται περιεργο ?
κοβοντας την μια οποιαδηποτε φαση ο επιτηρητης βλεπει διακοπη,ξεοπλιζει τον τετραπολικο ρελε(για αυτο κοι κοβεται το ρευμα σε ολο το σπιτι) και ξεκιναει το η/ζ.

Ακριβώς αυτό.
Το κατά πόσο είναι εξυπηρετικό κάτι τέτοιο είναι άλλο θέμα...

Όταν μπαίνει γεννήτρια στο σπίτι κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να διαχωρίζονται κάποια φορτία φωτισμού και πριζών και κάποια άλλα να απομονώνονται εντελώς (πχ θερμοσίφωνας) για να μην καίμε και πετρέλαιο τζάμπα.
Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να ξαναμοιραστούν οι ουδέτεροι από τη μπάρα και να δωθούν χωριστά σε άλλο ΔΔΕ.
Επίσης θα πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μεταγωγή ώστε να μην υπάρχει στιγμή που τα φορτία θα μείνουν κρεμασμένα σε δύο φάσεις. Τα περισσότερα τετραπολικά μεταγωγικά ρελέ έχουν ειδική επαφή για τον ουδέτερο που εξασφαλίζει ότι κατά τη μεταφορά του φορτίου από τη ΔΕΗ στη γεννήτρια πρώτα θα "κουμπώσουν" οι φάσεις και μετά ο ουδέτερος και το αντίστροφο κατά τη μεταγωγή από τη γεννήτρια στη ΔΕΗ.
Επίσης, χρειάζεται λίγο περισσότερη ανάλυση για το πότε ο χρήστης θα θέλει η γεννήτρια να πέρνει μπρος και να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η γεννήτρια να μην ξεκινάει αν κατεβάσουμε τον γενικό. Σκέψου να κατεβάσεις τον γενικό για να αλλάξεις μια πρίζα κι εκείνη την ώρα να σπάσει ο διάολος το πόδι του και να κοπεί το ρεύμα. Αν πάρει εντολή η γεννήτρια εκείνη την ώρα όλοι καταλαβαίνουμε τι μπορεί να συμβεί...

Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει πρώτα από όλα να σκεφτείς καλά πως θέλεις να λειτουργεί η γεννήτρια πρώτα και με ποιο τρόπο θα ξεκινάει (πχ όταν κοπεί το ρεύμα σε μία φάση ή σε δύο, αν θα υπάρχει καθυστέρηση που θες να ξεκινάει μετά από διακοπή, αν θα λείπεις αρκετές μέρες από το σπίτι και θα θες να δουλέυει μόνη της κτλ κτλ).
Αφού σκεφτείς όλα τα παραπάνω τότε να φωνάξεις έναν καλό αυτοματιστή-ηλεκτρολόγο για να σου τα φτιάξει όπως θέλεις και πάνω από όλα να δώσεις σημασία στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ σου!

vasilllis
21-04-13, 21:42
Ακριβώς αυτό.
Το κατά πόσο είναι εξυπηρετικό κάτι τέτοιο είναι άλλο θέμα...

Όταν μπαίνει γεννήτρια στο σπίτι κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να διαχωρίζονται κάποια φορτία φωτισμού και πριζών και κάποια άλλα να απομονώνονται εντελώς (πχ θερμοσίφωνας) για να μην καίμε και πετρέλαιο τζάμπα.
Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να ξαναμοιραστούν οι ουδέτεροι από τη μπάρα και να δωθούν χωριστά σε άλλο ΔΔΕ.
Επίσης θα πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μεταγωγή ώστε να μην υπάρχει στιγμή που τα φορτία θα μείνουν κρεμασμένα σε δύο φάσεις. Τα περισσότερα τετραπολικά μεταγωγικά ρελέ έχουν ειδική επαφή για τον ουδέτερο που εξασφαλίζει ότι κατά τη μεταφορά του φορτίου από τη ΔΕΗ στη γεννήτρια πρώτα θα "κουμπώσουν" οι φάσεις και μετά ο ουδέτερος και το αντίστροφο κατά τη μεταγωγή από τη γεννήτρια στη ΔΕΗ.
Επίσης, χρειάζεται λίγο περισσότερη ανάλυση για το πότε ο χρήστης θα θέλει η γεννήτρια να πέρνει μπρος και να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η γεννήτρια να μην ξεκινάει αν κατεβάσουμε τον γενικό. Σκέψου να κατεβάσεις τον γενικό για να αλλάξεις μια πρίζα κι εκείνη την ώρα να σπάσει ο διάολος το πόδι του και να κοπεί το ρεύμα. Αν πάρει εντολή η γεννήτρια εκείνη την ώρα όλοι καταλαβαίνουμε τι μπορεί να συμβεί...

Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει πρώτα από όλα να σκεφτείς καλά πως θέλεις να λειτουργεί η γεννήτρια πρώτα και με ποιο τρόπο θα ξεκινάει (πχ όταν κοπεί το ρεύμα σε μία φάση ή σε δύο, αν θα υπάρχει καθυστέρηση που θες να ξεκινάει μετά από διακοπή, αν θα λείπεις αρκετές μέρες από το σπίτι και θα θες να δουλέυει μόνη της κτλ κτλ).
Αφού σκεφτείς όλα τα παραπάνω τότε να φωνάξεις έναν καλό αυτοματιστή-ηλεκτρολόγο για να σου τα φτιάξει όπως θέλεις και πάνω από όλα να δώσεις σημασία στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ σου!

Δεν καταλαβαινω το σκεπτικο σου.
Καταρχην η συνδεσμολογια του αυτοματισμου δεν εχει καμια σχεση με την επισκευη του πινακα.Ολοι οι αυτοματισμοι θα δωσουν εντολη νε εκκινησει το η/ζ σε μια διακοπη.Οποτε πρεπει να μεριμνησει,να βγαλει το η/ζ εκτος πριν απο οποιαδηποτε εργασια.ΟΧΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ.ο εξιδικευμενος τεχνικος.
Επισης δεν καταλαβα γιατι να βγαλει καποια φορτια εκτος,απο την στιγμη που η ισχυς της γενητριας τον καλυπτει.6,5kva ειναι,τη θα εχει?ψυγειο τηλεοραση και μια λαμπα?
Θεωρω οτι εχει γινει η καλυτερη λυση στον φιλο,τριφασικος επιτηρητης τασης.

haf
21-04-13, 22:06
Σε διακοπη ρεύματος εχω την επιλογή να αφήσω την γεννήτρια είτε να εκκινησει αυτοματα είτε να το κάνω εγώ.

Θεωρω οτι αν το ειχα σκεφτει καλυτερα απο την αρχη θα ειχα διαχωρισει τα φορτια που θα τροφοδοτουσε η γεννητρια,
Επειδή η γενητρια τροφοδοτεί κεντρικό πίνακα που με την σειρά του τροφοδοτεί άλλους 5 δεν ξέρω κατα ποσο θα ήταν εύκολο να διαχώρισε τα φορτία. Απλα μαλλον δεν σκέφτηκα ποτέ τον διαχωρισμό γιατί με καλύπτει πλήρως το φορτίο.

Εννοείτε οτι σε τέτοιες περιπτώσεις που θα χρησιμοποιω την γεννήτρια, συσκευές που τραβούν φορτία οπως κουζίνα, θερμοσιφωνα, Α/C κλπ απλά δεν τις χρησιμοποιώ.


Sent from my iPad using Tapatalk HD

vasilllis
21-04-13, 22:43
Σε διακοπη ρεύματος εχω την επιλογή να αφήσω την γεννήτρια είτε να εκκινησει αυτοματα είτε να το κάνω εγώ.

Θεωρω οτι αν το ειχα σκεφτει καλυτερα απο την αρχη θα ειχα διαχωρισει τα φορτια που θα τροφοδοτουσε η γεννητρια,
Επειδή η γενητρια τροφοδοτεί κεντρικό πίνακα που με την σειρά του τροφοδοτεί άλλους 5 δεν ξέρω κατα ποσο θα ήταν εύκολο να διαχώρισε τα φορτία. Απλα μαλλον δεν σκέφτηκα ποτέ τον διαχωρισμό γιατί με καλύπτει πλήρως το φορτίο.

Εννοείτε οτι σε τέτοιες περιπτώσεις που θα χρησιμοποιω την γεννήτρια, συσκευές που τραβούν φορτία οπως κουζίνα, θερμοσιφωνα, Α/C κλπ απλά δεν τις χρησιμοποιώ.


Sent from my iPad using Tapatalk HD

5 πινακες??? ο Ωνασης εισαι? :001_rolleyes:

σωστος.λιγο ψαξιμο χρειαζεται αν εχεις πολλα βαρια φορτια(2-3 θερμοσιφωνες) να μην τυχει σε μια διακοπη να δουλευουν και εσυ κανεις τον βεγκο απο πινακα σε πινακα για να τα κλεισεις.

nestoras
22-04-13, 04:35
Δεν καταλαβαινω το σκεπτικο σου.
Καταρχην η συνδεσμολογια του αυτοματισμου δεν εχει καμια σχεση με την επισκευη του πινακα.Ολοι οι αυτοματισμοι θα δωσουν εντολη νε εκκινησει το η/ζ σε μια διακοπη.Οποτε πρεπει να μεριμνησει,να βγαλει το η/ζ εκτος πριν απο οποιαδηποτε εργασια.ΟΧΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ.ο εξιδικευμενος τεχνικος.
Επισης δεν καταλαβα γιατι να βγαλει καποια φορτια εκτος,απο την στιγμη που η ισχυς της γενητριας τον καλυπτει.6,5kva ειναι,τη θα εχει?ψυγειο τηλεοραση και μια λαμπα?
Θεωρω οτι εχει γινει η καλυτερη λυση στον φιλο,τριφασικος επιτηρητης τασης.

Έστω ότι η ΔΕΗ έχει πρόβλημα στη μία φάση για κάποιες ώρες ας πούμε. Τότε θα πρέπει αναγκαστικά να δουλεύει όλο το σπίτι από τη γεννήτρια χωρίς να υπάρχει λόγος και κατά πάσα πιθανότητα χωρίς να υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης παράκαμψης του ΗΖ αφού ο επιτηρητής θα έχει ξεκρεμάσει το σπίτι από τη ΔΕΗ. Σε αντίθεση με τα εργοστάσια που θέλουν οπωσδήποτε να έχουν ρεύμα, στα σπίτια οι απαιτήσεις περιορίζονται αρκετά.
Προσωπικά, θα προτιμούσα να έχω σωστά κατανεμημένες τις φάσεις μου έτσι ώστε να μπορώ να "ζήσω" στο σπίτι μου ακόμη κι αν πέσει κάποια από αυτές (επιλεγμένα φώτα και πρίζες) παρά να πέρνει μπρος η γεννήτρια ενώ ο γείτονάς μου με το μονοφασικό θα έχει κανονικά ρεύμα.

Κατά την άποψή μου, ίσως θα ήταν πιο σωστό να μπει τριφασικός επιτηρητής αλλά η τάση ελέγχου της γεννήτριας να είναι στη φάση που υπάρχουν τα ψυγεία. Με αυτό τον τρόπο:
1) Καλυπτόμαστε σε διακοπή και των τριών φάσεων
2) Καλυπτόμαστε σε διακοπή της φάσης που έχει τα ψυγεία πάνω
3) Αν πέσει κάποια από τις άλλες δύο φάσεις μπορούμε να "ζήσουμε" και χωρίς αυτές με σωστή διανομή φορτίων
4) Κάνουμε οικονομία στο πετρέλαιο χωρίς άσκοπα ξεκινήματα της γεννήτριας
5) Με έναν επιλογικό διακόπτη μπορούμε να βάλουμε τη φάση με τα ψυγεία σε οποιαδήποτε φάση επιθυμούμε αν είμαστε σπίτι αλλιώς απλά πέρνει μπροστά η γεννήτρια

vasilllis
22-04-13, 09:39
Έστω ότι η ΔΕΗ έχει πρόβλημα στη μία φάση για κάποιες ώρες ας πούμε. Τότε θα πρέπει αναγκαστικά να δουλεύει όλο το σπίτι από τη γεννήτρια χωρίς να υπάρχει λόγος και κατά πάσα πιθανότητα χωρίς να υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης παράκαμψης του ΗΖ αφού ο επιτηρητής θα έχει ξεκρεμάσει το σπίτι από τη ΔΕΗ. Σε αντίθεση με τα εργοστάσια που θέλουν οπωσδήποτε να έχουν ρεύμα, στα σπίτια οι απαιτήσεις περιορίζονται αρκετά.
Προσωπικά, θα προτιμούσα να έχω σωστά κατανεμημένες τις φάσεις μου έτσι ώστε να μπορώ να "ζήσω" στο σπίτι μου ακόμη κι αν πέσει κάποια από αυτές (επιλεγμένα φώτα και πρίζες) παρά να πέρνει μπρος η γεννήτρια ενώ ο γείτονάς μου με το μονοφασικό θα έχει κανονικά ρεύμα.

Κατά την άποψή μου, ίσως θα ήταν πιο σωστό να μπει τριφασικός επιτηρητής αλλά η τάση ελέγχου της γεννήτριας να είναι στη φάση που υπάρχουν τα ψυγεία. Με αυτό τον τρόπο:
1) Καλυπτόμαστε σε διακοπή και των τριών φάσεων
2) Καλυπτόμαστε σε διακοπή της φάσης που έχει τα ψυγεία πάνω
3) Αν πέσει κάποια από τις άλλες δύο φάσεις μπορούμε να "ζήσουμε" και χωρίς αυτές με σωστή διανομή φορτίων
4) Κάνουμε οικονομία στο πετρέλαιο χωρίς άσκοπα ξεκινήματα της γεννήτριας
5) Με έναν επιλογικό διακόπτη μπορούμε να βάλουμε τη φάση με τα ψυγεία σε οποιαδήποτε φάση επιθυμούμε αν είμαστε σπίτι αλλιώς απλά πέρνει μπροστά η γεννήτρια

Σωστα ειναι αυτα,αλλα τα θεωρω περιττα.
Απο την στιγμη που ο ανθρωπος πληρωσε και εβαλε γεννητρια,τοτε σκοπος της ειναι να δουλευει στις διακοπες.Τωρα τα η/ζ δουλευουν 10-20 ωρες τον χρονο(αττικη τουλαχιστον) οποτε δεν συζηταμε εδω για θεμα οικονομιας.
Πρεπει να αναθεωρησεις λιγο τις αποψεις σου για τα η/ζ.Ειναι για σπιτι ειδος πολυτελειας και ετσι πρεπει να το θεωρεις.

haf
08-01-14, 23:57
Έστω ότι η ΔΕΗ έχει πρόβλημα στη μία φάση για κάποιες ώρες ας πούμε. Τότε θα πρέπει αναγκαστικά να δουλεύει όλο το σπίτι από τη γεννήτρια χωρίς να υπάρχει λόγος και κατά πάσα πιθανότητα χωρίς να υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης παράκαμψης του ΗΖ αφού ο επιτηρητής θα έχει ξεκρεμάσει το σπίτι από τη ΔΕΗ. Σε αντίθεση με τα εργοστάσια που θέλουν οπωσδήποτε να έχουν ρεύμα, στα σπίτια οι απαιτήσεις περιορίζονται αρκετά.
Προσωπικά, θα προτιμούσα να έχω σωστά κατανεμημένες τις φάσεις μου έτσι ώστε να μπορώ να "ζήσω" στο σπίτι μου ακόμη κι αν πέσει κάποια από αυτές (επιλεγμένα φώτα και πρίζες) παρά να πέρνει μπρος η γεννήτρια ενώ ο γείτονάς μου με το μονοφασικό θα έχει κανονικά ρεύμα.

Κατά την άποψή μου, ίσως θα ήταν πιο σωστό να μπει τριφασικός επιτηρητής αλλά η τάση ελέγχου της γεννήτριας να είναι στη φάση που υπάρχουν τα ψυγεία. Με αυτό τον τρόπο:
1) Καλυπτόμαστε σε διακοπή και των τριών φάσεων
2) Καλυπτόμαστε σε διακοπή της φάσης που έχει τα ψυγεία πάνω
3) Αν πέσει κάποια από τις άλλες δύο φάσεις μπορούμε να "ζήσουμε" και χωρίς αυτές με σωστή διανομή φορτίων
4) Κάνουμε οικονομία στο πετρέλαιο χωρίς άσκοπα ξεκινήματα της γεννήτριας
5) Με έναν επιλογικό διακόπτη μπορούμε να βάλουμε τη φάση με τα ψυγεία σε οποιαδήποτε φάση επιθυμούμε αν είμαστε σπίτι αλλιώς απλά πέρνει μπροστά η γεννήτρια

Φίλε μου τελικά εχεις δικιο. Σήμερα σε ατέλειωτες διακοπές ρεύματος της ΔΕΗ σε μια μονο φάση ολοι οι γείτονες είχαν ρεύμα στις άλλες δυο και εγω ημουν όλη μέρα χωρίς ρεύμα.
Διαφορετικα θα έπρεπε να εχω την γενητρια όλη μέρα σε λειτουργία πράγμα πολυ ενοχλητικό για τους γείτονες.

Επειδη η γενητρια ουσιαστικά εξυπηρετεί σε κατάσταση ανάγκης την παροχή ρεύματος σε αντλίες νερου κυρίως αν βρέχει και εχω διακοπη ρεύματος, θα ήθελα να αλλάξω την συνδεσμολογια του πίνακα και να εκκινει η γενητρια μονο όταν πέφτει η συγκεκριμένη ταση.

Δηλαδή η ταση ελέγχου να ειναι στην φάση των αντλιών και όταν η φάση αυτη δεν λειτουργει τότε η γενητρια να δίνει ρεύμα σε όλες τις φάσεις.

Επειδη εχω χάσει την επαφή με τον ηλεκτρολογο που συνδέσε τον πίνακα αυτοματισμου ( τον ειχα πάρει έτοιμο μαζι με την γεννητρια) οποίος Ηλεκτρολογος με γνώσεις του αυτοματιςμου μπορει να αναλάβει την αλλαγη αυτη σε λογική τιμη ας επικοινωνήσει μαζι μου.

vasilllis
09-01-14, 00:06
Φίλε μου τελικά εχεις δικιο. Σήμερα σε ατέλειωτες διακοπές ρεύματος της ΔΕΗ σε μια μονο φάση ολοι οι γείτονες είχαν ρεύμα στις άλλες δυο και εγω ημουν όλη μέρα χωρίς ρεύμα.
Διαφορετικα θα έπρεπε να εχω την γενητρια όλη μέρα σε λειτουργία πράγμα πολυ ενοχλητικό για τους γείτονες.

Επειδη η γενητρια ουσιαστικά εξυπηρετεί σε κατάσταση ανάγκης την παροχή ρεύματος σε αντλίες νερου κυρίως αν βρέχει και εχω διακοπη ρεύματος, θα ήθελα να αλλάξω την συνδεσμολογια του πίνακα και να εκκινει η γενητρια μονο όταν πέφτει η συγκεκριμένη ταση.

Δηλαδή η ταση ελέγχου να ειναι στην φάση των αντλιών και όταν η φάση αυτη δεν λειτουργει τότε η γενητρια να δίνει ρεύμα σε όλες τις φάσεις.

Επειδη εχω χάσει την επαφή με τον ηλεκτρολογο που συνδέσε τον πίνακα αυτοματισμου ( τον ειχα πάρει έτοιμο μαζι με την γεννητρια) οποίος Ηλεκτρολογος με γνώσεις του αυτοματιςμου μπορει να αναλάβει την αλλαγη αυτη σε λογική τιμη ας επικοινωνήσει μαζι μου.

βγαλε καμια φωτογραφια τον πινακα αυτοματισμου και το πινακα μεταγωγης.

haf
09-01-14, 00:08
Δες εδω,http://www.hlektronika.gr/forum/showpost.php?p=573132

midakos
09-01-14, 04:25
Καλησπέρα, διάβασα και το άλλο σου post και είδα τι θες να κάνεις.
Καταρχήν, εφόσον το ΗΖ θες να το ενεργοποιείς όποτε θέλεις εσύ, έστω και με τηλεχειρισμό, για ποιο λόγο εγκατέστησες τον συγκεκριμένο αυτοματισμό, ο οποίος μέσω του επιτηρητή τάσης υπάρχει για να ξεκινάει αυτόματα τη γεννήτρια. θα μπορούσες με έναν άλλο αυτοματισμό (αρκετά πιο εύκολο ίσως) σε συνθήκη που δεν έχεις ρεύμα (αυτό θα στο έλεγε ο επιτηρητής τάσης) και εάν πατούσες το κουμπί για start να ξεκινάει. Έπειτα εφόσον το ρεύμα επανερχόταν όσο δούλευε το ΗΖ, ο επιτηρητής θα έσβηνε το ΗΖ και θα ξαναόπλιζε τη ΔΕΗ (για να μην ενωθούν ΗΖ και ΔΕΗ και γίνει το σπίτι σου NASA!)
Εκεί που θέλω να καταλήξω λοιπόν. Ο αυτοματισμός που έχεις είναι περιτός. Με εναν απλούστερο αυτοματισμό θα είχες αυτό που σε καλύπτει. Συμβουλή μου είναι να βρεις ενα καλό ηλεκτρολόγο-αυτοματιστή και να κάνεις τη δουλειά σου. Έπειτα μπορείς να του εξηγήσεις ακριβώς τι θέλεις και ποιες φάσεις σε ενδιαφέρουν περισσότερο και είσαι καλυμένος 100%.

ΥΓ: Αυτό με τις πόρτες που πέφτουν μπάρες και κλειδώνουν με έβαλε να σκεφτώ. Μήπως είσαι ο Σαμαράς και κυκλοφορείς ανάμεσα μας? :001_tt2:

haf
09-01-14, 07:14
Καλησπέρα, διάβασα και το άλλο σου post και είδα τι θες να κάνεις.
Καταρχήν, εφόσον το ΗΖ θες να το ενεργοποιείς όποτε θέλεις εσύ, έστω και με τηλεχειρισμό, για ποιο λόγο εγκατέστησες τον συγκεκριμένο αυτοματισμό, ο οποίος μέσω του επιτηρητή τάσης υπάρχει για να ξεκινάει αυτόματα τη γεννήτρια. θα μπορούσες με έναν άλλο αυτοματισμό (αρκετά πιο εύκολο ίσως) σε συνθήκη που δεν έχεις ρεύμα (αυτό θα στο έλεγε ο επιτηρητής τάσης) και εάν πατούσες το κουμπί για start να ξεκινάει. Έπειτα εφόσον το ρεύμα επανερχόταν όσο δούλευε το ΗΖ, ο επιτηρητής θα έσβηνε το ΗΖ και θα ξαναόπλιζε τη ΔΕΗ (για να μην ενωθούν ΗΖ και ΔΕΗ και γίνει το σπίτι σου NASA!)
Εκεί που θέλω να καταλήξω λοιπόν. Ο αυτοματισμός που έχεις είναι περιτός. Με εναν απλούστερο αυτοματισμό θα είχες αυτό που σε καλύπτει. Συμβουλή μου είναι να βρεις ενα καλό ηλεκτρολόγο-αυτοματιστή και να κάνεις τη δουλειά σου. Έπειτα μπορείς να του εξηγήσεις ακριβώς τι θέλεις και ποιες φάσεις σε ενδιαφέρουν περισσότερο και είσαι καλυμένος 100%.

ΥΓ: Αυτό με τις πόρτες που πέφτουν μπάρες και κλειδώνουν με έβαλε να σκεφτώ. Μήπως είσαι ο Σαμαράς και κυκλοφορείς ανάμεσα μας? :001_tt2:

Σχετικα με τον αυτοματισμο εχω βρει λύση. Εγκατέστησα μόνος μου έναν επαγωγικο διακόπτη τριων θέσεων (A - OFF - B). Στην θέση Α η γεννητρια εκκινεί εφόσον υπαρχει διακοπη ρεύματος (σε οποαιδηποτε φάση) , στην θέση Β η γεννητρια εκκινεί εφόσον υπαρχει διακοπη ρεύματος μέσω ενός τηλεχειρισμού. Δηλαδή αν υπαρχει διακοπη και θελω να εκκίνησω την γενητρια όταν ειμαι εξω απο το σπίτι για να δώσει ρεύμα στις ηλεκτρικές καγκελόπορτες και να μπω τότε απλα το κάνω μέσω T/C.
Η συνδεση του διακόπτη εχει γινει στις επαφές του ηλεκτρονικού κυκλώματος σύμφωνα με τις οδηγίες που ανέφερε άλλος συμφουριτης και ο ελεγχος της γεννήτριας γινεται μέσω του δικού της αυτοματισμου (Δηλαδή υπαρχει ελεγχος εκκίνησης , μίζας κλπ) χωρίς καμια πατέντα.

Η όλη ιστορία τώρα απο όσο καταλαβαίνω ειναι να αλλάξω την συνδεσμολογια του επιτηρητη τάση και να ελέγχει μονο την μια φάση.
Όταν αντιλαμβάνεται διακοπη ρεύματος μονο σε αυτη τη φάση ο αυτοματισμός μονο τότε θα εκκινεί την γεννητρια και πριν η γεννητρια δώσει ρεύμα σε όλες τις φάσεις θα διακόπτει την παροχή ΔΕΗ για ευνόητους λόγους.

Με αυτο τον τροπο δεν θα αντιμετωπίζω το σημερινό προβλημα να μην εχω ρεύμα παντού όταν η μια φάση της ΔΕΗ δεν λειτουργει.

ΨάχνωΗλεκτρολογος/αυτοματιστης για να δουμε τις αλλαγες αυτες και οποίος θέλει ας επικοινωνήσει με ΠΜ μαζι μου.

ΥΓ
Με καταλάβατε... Ναι ειμαι ο Σαμαρας, ερασιτέχνης ηλεκτρονικός και Ηλεκτρολογος και για αυτο σας άλλαξα τα φώτα!, 😄

midakos
09-01-14, 09:04
κοίτα, το να ελέγχει μόνο τη μία φάση (όποια θες εσύ) είναι εύκολο. κάνεις μια απλή αντικατάσταση του τριφασικού επιτηρητή με ένα μονοφασικό στην φάση που θες και καθάρισες. τα υπόλοιπα τα ίδια. όμως τι θα γίνει αν έχει πρόβλημα σε άλλη φάση. ο αυτοματισμός θα βλέπει ότι έχει ρεύμα κανονικά και δεν θα μπορείς να εκκινήσεις το ΗΖ, εκτός βέβαια αν το κρίσιμο σημείο για σένα είναι αυτή η μία φάση, οπότε αν πέσει κάποια άλλη απλά δεν θα δουλεύουν κάποια φορτία στο σπίτι που μπορεί να μην σ ενδιαφέρουν κιόλας.

haf
09-01-14, 09:37
κοίτα, το να ελέγχει μόνο τη μία φάση (όποια θες εσύ) είναι εύκολο. κάνεις μια απλή αντικατάσταση του τριφασικού επιτηρητή με ένα μονοφασικό στην φάση που θες και καθάρισες. τα υπόλοιπα τα ίδια. όμως τι θα γίνει αν έχει πρόβλημα σε άλλη φάση. ο αυτοματισμός θα βλέπει ότι έχει ρεύμα κανονικά και δεν θα μπορείς να εκκινήσεις το ΗΖ, εκτός βέβαια αν το κρίσιμο σημείο για σένα είναι αυτή η μία φάση, οπότε αν πέσει κάποια άλλη απλά δεν θα δουλεύουν κάποια φορτία στο σπίτι που μπορεί να μην σ ενδιαφέρουν κιόλας.

Σημαντική για μένα ειναι μονο η μια φάση που κρατάει τις αντλίες. Αν βρέχει και δεν εχω ρεύμα θα πλυμμυρισει το υπόγειο πάρκινγκ αφου οι αντλίες βγάζουν έξω τα νερά της ράμπας.

Επομένως αν δεν εχω ρεύμα σε καποια άλλη φάση δεν με καίει. Το πολυ πολυ να έβαζα την γεννητρια μπροστα για να δώσει ρεύμα σε όλες τι φάσεις αν ήταν κατι σημαντικό.

haf
14-01-14, 09:50
http://img.tapatalk.com/d/14/01/14/7a3ebe8e.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/01/14/dusa6u7e.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/01/14/u7esy4uv.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/01/14/y9y7ujyd.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/01/14/pusy5eze.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/01/14/u5emy7u9.jpg